网线接监控遇见的问题 急需解答 谢谢了...

[复制链接]
hacklysf 发布于: 2012-11-25 17:20 7506 次浏览 117 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

81#
freddie919 发表于 2013-3-2 22:08:00
我的天啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

82#
帝腾精彩布线 发表于 2013-3-4 11:34:00
楼主做法是在冒险!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

83#
cai7609618 发表于 2013-3-7 22:01:00
我就是刚刚碰到这样的一个小区的项目改造,原来的开发商不知道去找了什么野鸡工程商做了56个点的前端,就忽悠卖房子说什么小区24小时视频监控和电子巡更。我进场时就做了常规检查,开始我就找不到前端的供电,找了半天就是找不出来。接着我到后端一看就给吓出一身冷汗,发现工程原来是用双绞线做的传输,然后强电就混在双绞线里面,和楼主一样三对芯做视频一对做220V供电。我自己拍了拍胸——还好没有叫小工出来搞,要不就摊上大事了!之后是给小区物业方说明情况,再做出改造方案,建议业主全部打掉传输部份,重新做传输和集中12V供电。这样业主说费用太大承受不了,我看看这样也不行就撂了一句话说:别等到出大事了(项目已经做了三年了,线路没有套线管而且线路外皮也开始老化剥落)死个把人,再给几十万就能承受了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

84#
cai7609618 发表于 2013-3-7 22:01:00
绝对的省钱不要命!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

85#
etqz 发表于 2013-3-7 22:39:00

不要命了吗  有这样给人做事的吗?  太不负责了吧  楼主你不是专业的   打游记

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

86#
hesun 发表于 2013-3-8 08:25:00

网线那么弱弱的,俺连12v都不用他,衰减厉害啊,最少是用两对。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

87#
w441074364 发表于 2013-3-29 15:17:00
楼主威武
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

88#
龙卷风飓风 发表于 2013-3-29 22:16:00
这种接法非常不科学。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

89#
俩个八 发表于 2013-3-29 23:27:00

呵,没事,按理来说,线发不发热,是由其所带的负载的功率的大小所引起的,呵,如果小功率也没事,不过不建议这么做,东明专注高清,高清网络摄像机,3W.szdmss.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

90#
htyxuexi 发表于 2013-3-30 10:57:00
电源线应该与视频线分开敷设,不然图像质量会受到影响,还有5类线最好不要超过100米,不然图像不清晰或者失真
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

91#
jnwdkj 发表于 2013-3-30 21:15:00
很强啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

92#
cai12345 发表于 2013-3-31 22:07:00
强电要分开,否则会有干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

93#
大蒜陀 发表于 2013-3-31 22:37:00
现在有个工地这么做,妈的,好担心啊,但是我又管不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

94#
tana6 发表于 2013-4-4 22:07:00
楼主高手啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

95#
chuanchengkeji 发表于 2013-4-5 10:59:00
这样不安全啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

96#
liu89918208 发表于 2013-4-5 13:12:00

220v的电就近去电 试下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

97#
whd0o5 发表于 2013-4-5 14:20:00
黑心LZ 省钱不要命 火灾缔造者
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

98#
用户名写不上了 发表于 2013-4-9 20:05:00
供电的问题!0.4的线,铜包铝的吧?电源线我都用1.5的,你说可以不?重新走电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

99#
dggm 发表于 2013-4-13 22:04:00

先回贴支持一下。。。

接着再细看。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

100#
ydtsc 发表于 2013-4-13 22:46:00
哎 也太省钱了吧 不合规范 应该是电源的干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆