你的问题让我很难回答,如何简单的问题本身就不简单.
因为简单通常就是在取舍后选择了一个底成本的解决方案(不是"方案"),那么在取舍的同时,最终的性能也被取舍.而且潜在的风险可能扩大.不过应该将可能的风险告知客户.
我在25楼已经做了简单的叙述.那么潜在的风险要靠自己去评估.真正的防雷,应该严格按规范去做.单独做可靠接地处理.
所谓简单的方法,不符合规范,自己权衡:
最损的办法(不得已而为之),就是不接地,接不接,在自己.效果反正打折扣.
其次,通过电源线的地线接地(不得已而为之,最好串加个高压电容),按正规的做法,现在通常都是三相五线制的供电线路,其中地线是接楼体大地的,零线是回电网变压器中点.这点一定要分清楚,接错将来可能会有生命危险.而串接的高压电容,会防止某2大爷家火线搭地,在保险和空开跳动以前,因地线电位提高造成的损坏,虽然概率极低,还是有的好.
相对好点的是暖气和水管(也是不得以为之),但现在很多入户都是铝塑管和地暖,所以要在楼梯间水道间想办法.
再正确一点的做法:是接大楼楼脚的地电位测量端子上.连线肯定要单跑.而且不能是裸露线,在着以前最好测量此端字是否于楼顶避(引)雷带(线)直接相连,如相连找别处或自己挖坑吧.
厂矿,钢结构建筑容易感应电磁辐射,尽量避免使用低压的直流远距离供电,特别是钢瓦建筑,因为布线后,线缆于钢板的分布电容会把钢结构的高频感应电流引入直流电源线,直接影响摄像机的工作.而接地能利用的就是钢结构的地脚部位,就是结构接近地面的地方,当然,这要求厂矿本身电气施工规范,至于什么三相的0线接电机机壳再接地,是不绝对不允许的,设备外壳单独接地,要确认钢结构本身接地良好.一定要确认真正达到接地标准,
接地,远离高压供电变压器附近,因为三相变压器下部,按规定有零线接大地(这也是三相供电零线唯一允许接地的地方),以此为中心20-30米范围不要做接地.
以上是不能(或不方便)做单独接地的场所的一些"简易应对方法",至于空旷地带,那只好挖坑了,或者你金属杆子下面提前做好接地处理,那么在根部(一定是根部)下面做可靠连接,连线要单独并且非裸露,而设备在金属杆子上安装仍然要做绝缘隔离处理.因为有感应雷电或电磁辐射的时候,杆子上端的感应强烈,根部则比较弱.接近地电位0.
金属杆可以和设备一并做接地处理,接地连接点应该在根部,接地电阻尽量小,但金属杆决不能安装避雷针!!!
以上所有描述,至于某连接点是不是真正接了地,是否达到接地的要求,一是靠经验评估,二.是靠仪器确认,连接前请确认.
我和大家一样认为:工程上防雷的成本贵并不是贵在防雷器上,是贵在做接地的成本上.
接地电阻测量仪,刚才我在网络上随便查了一下,售价从几百到2-3千元不等,感兴趣的可以自己咨询.
|