81#
xuchen8197 发表于 2012-4-14 16:00:00

有关炮灰问题

你所列举的炮灰:(我还真得去在看下都那几类,否则又是回避

 

 

第一:针对信号线,SYV或网线类,炮灰是光端机或收发器;光纤不导电,光纤里面的钢丝不要接地,防止中心设备烧坏!!

光导产品,肯定是很好的隔离,就是成本比较高昂。雷击过去不可重复使用,炮灰可惜了

 

第二:针对电源线,采用隔离变压器作为炮灰;

 

隔离变压器,对高频成分有部分滤波作用,但是,当初级有高压流入的时候,次级也会有相同比例的高压流出,所以除去一部分高频成分,高压隔离并不理想,但成本可以接受。

 

第三:铝塑管中间铝层接地,线路在管中敷设,其他部分保持绝缘!

使用金属保护管材,必须严格按照方雷规范,两端接大地。内部屏蔽电缆但端接信号地。建议在超强雷电或辐射区域使用。主要成本也高昂。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

82#
BBQ2010 发表于 2012-4-14 16:01:00

这个好,接引电容~~~

 

1.实际应用过程中这个C/D的电位波动我暂时理解为“天线”吧,那么在天线出现的情况下遏制是不是更有效呢,比如说保护管之类的?

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

83#
xuchen8197 发表于 2012-4-14 16:19:00
以下是引用BBQ2010在2012/4/14 16:01:00的发言:

这个好,接引电容~~~

 

1.实际应用过程中这个C/D的电位波动我暂时理解为“天线”吧,那么在天线出现的情况下遏制是不是更有效呢,比如说保护管之类的?

 

 

看成本50米穿管

500米挖坑

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

84#
BBQ2010 发表于 2012-4-14 16:19:00

版主加精华吧,这个可以有~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

85#
hubing324 发表于 2012-4-14 18:17:00
谈论的好激烈,最终的结果是……。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

86#
eie1992 发表于 2012-4-15 20:57:00
以下是引用BBQ2010在2012/4/14 15:01:00的发言:

我也是这个问题,如果地电位不平衡,那我把地电位做等电位连接,系统地电位做平衡了,是不是可以解决这个问题了?

视频传输电缆前、后端,用什么技术做“地电位做等电位连接”?你能介绍一下吗?

[此贴子已经被作者于2012/4/15 20:58:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

87#
eie1992 发表于 2012-4-15 21:23:00
以下是引用xuchen8197在2012/4/13 23:33:00的发言:

如果61楼你的这张图没问题,防感应雷可靠。

图片点击可在新窗口打开查看

那稍微修改下,前端接上地,防雷可靠么?

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:改图.gif
图片点击可在新窗口打开查看

 下载信息  [文件大小:47.4 KB  下载次数:0]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:改图.gif

端口都如你所愿被钳位了,如何损坏设备?

感应雷能钳位,地电位不能被钳位?对么?这种地电位差能维持多久?

地电位比感应电位高么?能量大么?谁是因谁是果,莫非分出一块去还到强悍了?

[此贴子已经被作者于2012/4/13 23:38:25编辑过]

对于暂态雷电感应脉冲,限压元件可以有效箝位——平均功率在TVS允许范围内;

对于地电位,限压元件可以导通箝位,但是电网地电位不是暂态脉冲了,TVS持续大电流工作,平均功率远远超过TVS允许范围——烧毁;

 

“谁是因谁是果,莫非分出一块去还到强悍了?”——这里,可能你把地电位理解错了,地电位与雷电感应电动势无关。地电位一种是直击雷落地的“雷击地电位”,另一种更可怕的是电网地电位。电网地电位与雷击无关,更不是感应电动势分出来的,晴空万里天气照样会有,他只与电网接地与平衡状态有关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

88#
xuchen8197 发表于 2012-4-15 21:23:00
以下是引用eie1992在2012/4/15 20:57:00的发言:

视频传输电缆前、后端,用什么技术做“地电位做等电位连接”?你能介绍一下吗?

[此贴子已经被作者于2012/4/15 20:58:47编辑过]

79-81楼已经说的很明白了,看不懂么?

看不明白可以提问,不要说我没有讲.

[此贴子已经被作者于2012/4/15 22:40:54编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

89#
xuchen8197 发表于 2012-4-15 22:17:00
以下是引用eie1992在2012/4/15 21:23:00的发言:

又玩这套断张取意的把戏,你质疑我此楼的发言,莫非你阅读到此,后面不看了?

 

为什么不质疑后面?忘了看了?不会吧?

 

以你的风格,不太像呀。一般都是恨不得找出人家点纰漏,然后东拉西扯。

 

就算人家做了直接的接地,好,OK !

电网地电位与雷击无关,晴空万里天气照样会有,晴空万里的时候机器一直正常,此时地电位正常么?后来下雨打雷烧了,为嘛?

 

没想到那电容吧,说明什么?

说明你太自大,太觉得自己玩透了,太以专家自居。太没有想到学无止境。

太为了自我的感觉良好不惜去用一个错误证明另一个错误是正确的。

 

还好,我是砖家,不是专家,平时遭人拍块砖不特觉得没面子。

[此贴子已经被作者于2012/4/15 22:28:35编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

90#
wangyouwu 发表于 2012-4-15 23:11:00
只能看懂个大概!谢谢,让我们开了眼界。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

91#
wangyouwu 发表于 2012-4-15 23:58:00

我也凑个热闹,请大侠们指正

 

个人觉得防感应雷:1,埋地,2,穿铁管。   不管前端还是机房让线路的感应雷越近越快引下地泄流。如果雷刚好打在摄像机上,估计都不行。

 电源线防雷器平时对地是断开的,雷电触发瞬间接地泄流,视频线防雷器没拆过,不知道原理是否一样,改天拆个看。

 

去年有个临时的监控。没穿管,电源线和视频线(网线)绑在树干上,打雷过后绕在树干处的线烧断了,检查发现摄像机没事,摄像机处的传输器和变压器均坏。机房的视频接收器没有检查坏没有,因为是一套全换的,电源,录像机,显示器这些都是好的(和摄像机的供电电源都用一个插板)。

 

有个疑问:为啥机房设备没事呢?

[此贴子已经被作者于2012/4/16 0:00:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

92#
eie1992 发表于 2012-4-16 01:14:00
以下是引用xuchen8197在2012/4/14 15:46:00的发言:

原来的大地,与C\D基本是等电位的,此时不等了,C点有大量的波动成分,如何?

  


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:dfg.gif
图片点击可在新窗口打开查看
 下载信息  [文件大小:87.1 KB  下载次数:0]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:dfg.gif

 

在C点与大地之间接个高压的瓷片电容,短路掉C点含有有大量的波动成分,把他拉回原来的电位。但保持与远端大地的直流隔离,间接的等于做了一个等电位。

 

但要注意,没有精确的普适参数,根据具体环境分析,同时要注意:

1,电容接地必须良好,2电容耐压要够,3具体取值要实际反复试验,太大会造成电容漏电过高,太小不起作用。

 

多试,多看,多想,多分析。经验自然就有

 

我们关注这句话:“在C点与大地之间接个高压的瓷片电容,短路掉C点含有有大量的波动成分,把他拉回原来的电位。但保持与远端大地的直流隔离,间接的等于做了一个等电位。

1)C点与大地直流隔离(电容C2),对50赫兹及其n次谐波交流是否隔离?对变频电机谐波频率,是否隔离?这个电容按什么原则选取?具体取值要实际反复试验,太大会造成电容漏电过高,太小不起作用。 多试,多看,多想,多分析。”——怎么试?试什么?看什么?看哪里?多想,想什么?往哪里想?——谁懂啊?!

2)“C点含有有大量的波动成分”——也就是干扰或雷电感应电压吧?这个电压要能被电容滤掉(短路到达地),那这个“感应电压”应该是与电容并联,即一端接C点,一端接大地——什么电磁感应原理,能形成这个电压呢?   

如果这个“感应电压”是形成在C\D线上的交变电压,电容对它会怎么样呢?

电容C及其接地线上,会不会有感应电压呢?有感应电压又怎么办呢?

 

对此设计,高人在92楼自我感觉很自豪的说:

没想到那电容吧,说明什么?说明你太自大,太觉得自己玩透了,太以专家自居。太没有想到学无止境。

太为了自我的感觉良好不惜去用一个错误证明另一个错误是正确的。

还好,我是砖家,不是专家,平时遭人拍块砖不特觉得没面子。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

93#
BBQ2010 发表于 2012-4-16 08:28:00
以下是引用eie1992在2012/4/15 20:57:00的发言:

视频传输电缆前、后端,用什么技术做“地电位做等电位连接”?你能介绍一下吗?

[此贴子已经被作者于2012/4/15 20:58:47编辑过]

好的,介绍告诉你!!

 

室外变电站,通常站内接地连接点全是等电位的,在变电站内安装的所有设备均要求接地!!~ 这是别人的硬性条件,不会做不代表不能做,可以做不代表有钱做~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

94#
xuchen8197 发表于 2012-4-16 09:48:00
以下是引用eie1992在2012/4/16 1:14:00的发言:

 

你确实不懂,麻烦搞搞清楚,那电容是用来短路干扰的交流信号,不是用来做带通滤波器和陷波器,

     不要以为你知道个“n次谐波”的概念就可以难倒别人.2次谐波相对强度是多少?3次能是多少?n次又如何?

     概念是用来“思考”的,不是用来“拽”的。

 

到现在不得不说了,我一直在回答你的质疑,有两个原因:

 

1\是先前我曾经答应你,你说出你的答案,你所有的问题我都回答你.这点我作到了.

2\这里是技术论坛,我一直认为你还算是个技术人员,人非圣贤,孰能无过,搞技术本身就是不断探索,不断提高.有点误解,出点纰漏,本身没什么?没想到你居然次次这么胡扯.现在看来,你连讨论的资格都没有.跟你这样的人"讨论"就是废话.

 

拜托,像个搞技术的样子,像个男人一样反思一下。在这里撒泼没用,有伤身体。

 

   对你也就说这么多了,不服气,可以把这贴子从头到尾转到别处,如同你质疑人家接地一样,满世界的嚷嚷你的正确。如何?

 

 

[此贴子已经被作者于2012/4/16 9:53:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

95#
eie1992 发表于 2012-4-16 09:51:00
以下是引用BBQ2010在2012/4/16 8:28:00的发言:

好的,介绍告诉你!!

 

室外变电站,通常站内接地连接点全是等电位的,在变电站内安装的所有设备均要求接地!!~ 这是别人的硬性条件,不会做不代表不能做,可以做不代表有钱做~~

我问的和你回答的是一回事么?

我一直强调:讨论的是弱电监控系统的防雷,不是电网防雷,更具体到:

视频传输电缆前、后端,用什么技术做“地电位做等电位连接”?

[此贴子已经被作者于2012/4/16 10:08:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

96#
eie1992 发表于 2012-4-16 09:55:00

重复操作,删掉了

[此贴子已经被作者于2012/4/16 10:12:57编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

97#
xuchen8197 发表于 2012-4-16 09:55:00

赶紧吧,转吧,再次向行业证明你这专家的高明。

 

再补充下:最好把这帖子做了链接,让别人从头到尾看下.

一来可以证明你正确,

二来会有更多人质疑我,

三来捎带提高下千家的点击量,当然,千家也不特在乎这点,多个百八十个的也没多那去.

[此贴子已经被作者于2012/4/16 10:06:10编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

98#
eie1992 发表于 2012-4-16 10:03:00

“你确实不懂,麻烦搞搞清楚,那电容是用来短路干扰的交流信号,不是用来做带通滤波器和陷波器”

 

如果主机接地点的“地电位=0”,远端电容C接地端大地“地电位=2~20VAC”,形成地电位干扰,电容怎么工作?是短路还是开路?

[此贴子已经被作者于2012/4/16 10:09:03编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

99#
xuchen8197 发表于 2012-4-16 10:21:00
以下是引用eie1992在2012/4/16 10:03:00的发言:
“你确实不懂,麻烦搞搞清楚,那电容是用来短路干扰的交流信号,不是用来做带通滤波器和陷波器” 如果主机接地点的“地电位=0”,远端电容C接地端大地“地电位=2~20VAC”,形成地电位干扰,电容怎么工作?是短路还是开路?

自己看书去吧,我对回答你没兴趣了.

 

     最后告诉你,烟台意埃伊电子,哈哈,2002年买过你们一个长线放大器,价格280大洋,效果极差,当时你们只有200米的,没500米的(号称正在调试),拆开看了下,里面电路为了防止别人看,拿油漆喷黑了,品像那个惨呀,

     根据你网站上显示:烟台意埃伊电子最早成立于1992年,一个已经成立10年的的公司,电路模块居然连环氧树脂封装的工艺都没有。以黑漆代替,哎。。。。

     现在有了么?嘿嘿。

     后面这问题,就不劳烦你回答了。就当我胡扯了一回。人非圣贤,孰能无过,是吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

100#
BBQ2010 发表于 2012-4-16 10:21:00
以下是引用eie1992在2012/4/16 9:55:00的发言:

我问的和你回答的是一回事么?我一直强调:讨论的是弱电监控系统的防雷,不是电网防雷,更具体到:视频传输电缆前、后端,用什么技术做“地电位做等电位连接”?

变电站的监控不是接在电网的防雷上的?

 

我还是那句话,能不能做和花多少钱做~~

 

和你说不通了,哎~~你也就断章取义吧

回复 支持 反对

使用道具 举报