在论坛上看到这篇热贴也有一段时间了,我们一直没有做任何解释,我们也可以像其他厂家一样说是这个线材质量不好,是客户那的环境温度太高等N多个理由。我们没有这样做,我们要对自己的客户负责,要对关注我们产品的安防朋友负责。就像上次安博会我们组织60多的客户去野外测试夜视效果一样,在注重品牌推广的同时我们更注重务实的态度。在没有看到这两台摄像机,你在论坛说的天花乱坠都不能让人信服,经销商商和工程商都讨厌不负责任的厂家。今天我们收到客户退还的两台机子,技术人员就迫不及待的拆卸,最牛的摄像机没有让你们失望,经测试CCD主板、灯板、控制板完好无损。马上插上视频线和电源线,视频图像依旧清晰亮丽!

 

 [原创]最牛的摄像机被烧成这个样子了!

长话短说,仓库内,2个摄像机12V 10A开关电源与CDMA视频服务器一起集中供电,CDMA无线传输,使用半年左右,最近发现没有图像。经检查是电源被烧毁,输出只有6.5V。于是更换电源(在更换电源钱检查过市电为AC230V左右,电源输出12.2V),没过3分钟,发现摄像机冒烟,赶紧量开关电源输出只有6.5V了。赶快断市电,拆机器,就发现已经变成这种样子。

拆完机器,检查所有输入输出的电源线路,并没有发现短路或者断路的情况,同一个电源供电的CDMA视频服务器安然无恙。第二天,再带上一个开关电源,两个其他品牌的摄像机换上,故障排除!

百思不得其解啊!难道是摄像机本身短路导致的电流增加烧毁了另外一个摄像机,在烧毁了开关电源?


    根据您上面的故障叙述,摄像机您使用了半年没有出任何问题,现在不出图像,您也检测除了电源有问题,您是在换了一个市电为AC230V左右,电源输出12.2V,结果没过3分钟,发现摄像机冒烟,这就很明显了么,要不就是您买的电源本身存在质量问题,要不就是您的再接出220V转12V时正负极接反了。就造成了摄像机线缆烧诚那样,摄像机完好无损。

 

    根据您上面的故障叙述,摄像机您使用了半年没有出任何问题,现在不出图像,您也检测除了电源有问题,您是在换了一个市电为AC230V左右,电源输出12.2V,结果没过3分钟,发现摄像机冒烟,这就很明显了么,要不就是您买的电源本身存在质量问题,要不就是您的再接出220V转12V时正负极接反了。就造成了摄像机线缆烧诚那样,摄像机完好无损。

 

胡乱解释,推脱责任,就算12V正负极接反了,如果合格的摄像机也不会  烧毁摄像机或者线材,因为摄像机电源接入电路里面有个单向二极管,只能单向导通,就算12V时正负极接反了,也就出现没有电流输入摄像机,以保护摄像机的作用,当然如果有些摄像机厂为了降低成本,这个电路免去了也可以,但是,就像他说的,12V时正负极接反了。就造成了摄像机线缆烧诚那样。但按道理说也不可能烧线,因为摄像机里面线路板铜箔非常细小,比电源线小号几百倍,要烧也烧摄像机先,除非摄像机电源引线线芯比摄像机里面铜箔小。

 

 

这就很明显了么,要不就是您买的电源本身存在质量问题, 

 就算电源本身存在质量问题,也不可烧毁摄像机的电源线,

电源本身存在质量问题,要么就是电压不稳,或者电流不达标“小”,或者滤波不好有纹波输出,这些问题都不可能造成摄像机线烧毁的,

 

真的没有其他理由了。唯一就是引线问题了。

[此贴子已经被作者于2009-12-2 12:49:28编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

82#
aflhy 发表于 2009-12-2 13:38:00
如果摄像机短路会烧断摄像机里面线路板铜箔,因为摄像机里面的铜箔很细小,所以先烧断铜箔后就出现电源回路开路了,对摄像机引线是没有可能造成烧毁的,现在是摄像机是好的,正明摄像机没有短路,那么唯一可能是 垃圾线造成的。或者有鬼附上了引线。

  垃圾线就是里面铜芯外包的塑料皮是废料回收做的,很脆的非常容易折开裂,再有绝缘性能低,很容易出现漏电断路烧毁线。

 

 

您的意思是说垃圾线造成漏电断路烧毁线的,您也给出了垃圾线的定义,那就真的不好意思了,我们还是有自信敢说垃圾线离我还有很远的距离,因此我们还专门放了一种我们产品引线的图片,线上还有我们的LOGO。

[此贴子已经被作者于2009-12-2 13:38:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

83#
bbbxm 发表于 2009-12-2 14:01:00

是不是接入高压了!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

84#
aflhy 发表于 2009-12-2 14:24:00

问题一:摄像机的防水线为什么会烧成那样,而摄像机的CCD主板通电后能正常工作。

 

答:您说的那个应该是电源保护二极管,我们CCD板上也有,就算12V时正负极接反了,也就出现没有电流输入摄像机,这个解释是对的,但是12V电压还没有进入摄像机,但按道理说也不可能烧线像机主板,所以摄像机的线会烧成那样,而摄像机的CCD主板通电后能正常工作。

 

 

问题二: 12V时正负极接反了。就造成了摄像机线缆烧诚那样。但按道理说也不可能烧线

 

答:12V时正负极接反了,但按道理说也不可能烧线.这个说法不完全正确,因为回答者忽略了用户的12V 10A 的开关电源,当正负极接反了,会导致强电流短路,3分钟内必然会造成烧线。要是用一个12V 1A 的电源就是短接一个小时都不会烧线,而是烧毁电源内部主件。

 

 

问题三: 电源本身存在质量问题,要么就是电压不稳,或者电流不达标“小”,或者滤波不好有纹波输出,这些问题都不可能造成摄像机线烧毁的,

 

真的没有其他理由了。唯一就是引线问题了

 

答:很多厂家再设计摄像机防雷击的时候,都忽略了主板负极接地,只是简单的在PCB线路板加装了300V或者500V的防雷二极管,领航员的摄像机充分考虑到这一问题,所以加入了二次保护,主板接地防雷击,防静电。如果电源正负极长时间(几分钟内)反接就会造成电源短路,会直接损毁电源或烧毁连接线(输出电流大于3A)

 

 

[此贴子已经被作者于2009-12-2 14:26:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

85#
zhangm365 发表于 2009-12-3 12:49:00

有多牛啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

86#
kgdiiy 发表于 2009-12-3 13:10:00

肯定是线缆短路引起的~ 厂商使用的线缆太差

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

87#
ksyj 发表于 2009-12-3 13:15:00

短路是一定的,不然是不会烧的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

88#
anyly 发表于 2009-12-3 13:54:00
建议装个空开、装个防雷、新手认识不够多包涵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

89#
shoandy 发表于 2009-12-3 14:51:00
以下是引用aflhy在2009-12-2 14:24:00的发言:

     

 

 

 

 

问题一:摄像机的防水线为什么会烧成那样,而摄像机的CCD主板通电后能正常工作。

 

答:您说的那个应该是电源保护二极管,我们CCD板上也有,就算12V时正负极接反了,也就出现没有电流输入摄像机,这个解释是对的,但是12V电压还没有进入摄像机,但按道理说也不可能烧线像机主板,所以摄像机的线会烧成那样,而摄像机的CCD主板通电后能正常工作。

 

 

如果12V没进入摄像机,那么这12V电路上没有负载,会3分钟内烧线吗?

 

 

你这里忘记看人家后面是怎么说的了,人家说的是“12V时正负极接反了。就造成了摄像机线缆烧诚那样。但按道理说也不可能烧线,因为摄像机里面线路板铜箔非常细小,比电源线小号几百倍,要烧也烧摄像机先,除非摄像机电源引线线芯比摄像机里面铜箔小”,人家的意思是说线路板上铜箔比线要小一些,如果是接反短路,电流过大,也是先烧小一点的铜箔

 

 

你这个就更有意思了,我不知道你所谓的电路设计有多好,倒是知道了一点,你的电路设计思路就是通过烧电源或烧线来保自己的枪?不知道直流弱电是直接烧枪的危害大,还是烧线造成火灾的危害大?
 
本来不想说话,只是看你那回答三,也太可笑了,为了保护摄像枪,而设计的可笑电路。
还有,我之前所提出的时间问题呢?你所谓的“今天是泛指”,不知这泛指范围有多大呀?两三天?一个礼拜?一个月?还是一年呀?谁都知道,你这时间间隔有多少了。还扯到“昨天,今天,明天”了??你自己觉得说得过去吗?
[此贴子已经被作者于2009-12-3 14:55:42编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

90#
lawersam 发表于 2009-12-3 14:55:00
线路质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

91#
shoandy 发表于 2009-12-3 15:15:00

根据这件事,我们工程商应该汲取教训

12V直流尽量不要集中供电,如果是220到枪点,再接开关电源供电,至少要烧也是烧电源而不是枪或者线

选购产品也要注意产品质量,防止有这种劣质线的产品(并不是特指这个厂家,市面上用劣质线的厂家有不少的)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

92#
aflhy 发表于 2009-12-4 13:59:00
答:楼上问的好,
事实上很多摄像机厂家为了节约成本,小款机型或者90以下都没有电源板,直接把红外灯板的控制电路做到红外灯上,当然就起不到保护作用!
请看图中间电源板。J6 12V电源排插V+经过D2整流C1.C2滤波后 经过J3供给CCD主板。负载就停留在电源板上,因为电源板负极与地线相通,如果用户反接12V  10A电源,就造成短路,必然烧线【要是用12V  1A的电源就是长时间反接也不会烧我们的摄像机及线材】
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

93#
YAAFKJ 发表于 2009-12-4 15:23:00
设计缺陷要改, 何必找一万个理由开脱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

94#
aflhy 发表于 2009-12-5 12:55:00

请问缺陷在那?

[此贴子已经被作者于2009-12-5 12:55:53编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

95#
YAAFKJ 发表于 2009-12-5 15:48:00
答:楼上问的好,图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

请问缺陷在那?

电路图中的2个继电器在哪里??? 5只三极管在哪里???  发张双CCD电源控制板电路图出来干吗??? 你以为我看不懂想忽悠我!!!
 

[此贴子已经被作者于2009-12-5 15:54:05编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

96#
aflhy 发表于 2009-12-5 16:01:00

这个电路图是为了参考用的,是为了说明我们的电路板是接地的,这是常用的电源控制板电路图,我们的怎么可能会给你看那?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

97#
aflhy 发表于 2009-12-5 16:21:00

引用(厂家的视频地和电源地是接在一起的,抗干扰能力不想多说,为了可靠地防止干扰,请在每个摄像机安装的位置可靠接地,否则,干扰来了不是厂家的责任,是工程商自己的责任,怪不得百万高清老是在说模拟的抗干扰能力差,原因在这里。不过这不是我们今天谈论的重点。接地问题可以参考一篇文章:)

 

这个问题真的没有什么好回答的,我们使用的是四芯的电源视频线,我们的视频地和电源地是分开连接的,目的是为了加强视频信号的抗干扰能力。造成电源线短路的故障,主要是客户电源正负极反接。关于正负极反接的保护电路有时是难以实现的,像一些开关电源板,因为电源正负极的反接常常造成大容量的电解电容的爆炸。希望你先搞清楚,再发问!

 

你的第二个问题,我只能给你看个回路的模拟电路图,你其他的疑问还是请楼主回答你好了,楼主是整个事故的见证者!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

98#
YAAFKJ 发表于 2009-12-5 16:25:00

哦~  那是我理解错了??? 这张图不是针对我的设计缺陷问题发出来的图片啊 你跟在后面发帖很容易误会的嘛

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

99#
gou13729864411 发表于 2009-12-5 16:27:00
我估计是把220V的电源直接就接上了忘记要变压了吧!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

100#
YAAFKJ 发表于 2009-12-5 16:37:00

 

 

 

你发的这个电路图  正负随便接都不会出现短路现象,摄像机、电源、线路也不会烧, 只能说你们电路设计的太先进了--用户不专业接反电源烧了

[此贴子已经被作者于2009-12-5 16:38:38编辑过]