以下是引用eie1992在2010-3-16 13:05:00的发言:
就这个主题:“室外摄像头需要接地吗?”来说。
按你说“理想防雷器”摄像机应该怎么接地?在哪里接地?这是用于防什么雷的接地,直击雷还是感应雷?
“一个雷下来结果可想而知,摄像头坏了一大批”——有什么依据知道就是打雷不接地的原因损坏的?能分析一下原理吗?
1、防雷接地,当然是防直击雷和感应雷。GB50057和50343里说得很清楚防雷器必须就近接地。
2、“一个雷下来结果可想而知,摄像头坏了一大批”——我是说的用了不接地的防雷器,前面讲得很清楚。
3、看下我的签名,我也一直强调屏蔽。
GB50057第6.3.1条:屏蔽是减少电磁干扰的基本措施。
屏蔽层仅一端做等电位连接和另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。为减少屏蔽芯线的感应电压,在屏蔽层仅一端做等电位连接的情况下,应采用绝缘隔开的双层屏蔽,外层屏蔽应至少在两端作等电位连接。在这种情况下外屏蔽层与其它同样做了等电位连接的导体构成环路,感应出一电流,因此产生减低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉无外屏蔽层时所感应的电压。
4、楼主问的是:“请问接在室外的监控头需要接地吗》一般在什么情况下比较保险”,eie1992说得当然对,室外的监控头如果屏蔽做得很好根本不需要接地,但如果要保险就要立独立避雷针、装防雷器(就近接地)。 |