“专业防雷厂家”的典型设计描述(1):
“前端设备,如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,原则上为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难,避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地”
“专业防雷厂家”的典型设计(2):
直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个普天小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆.
摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源,控制线,视频线路上分别安装防雷器,可以采用三合一集中式防雷器,型号是:普天PT-V3/220,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上.
“专业防雷厂家”的原理性描述:
“室外金属立杆摄像机需不需要与立杆绝缘?不需要,且必须进行可靠的等电位连接。当金属立杆遭受直接雷击或泄放雷电流时会在金属立杆周围产生一磁场,这一磁场达到一定强度时会对附近的电子设备放电;而摄像机外壳与金属立杆连接后不存在电位差;摄像机更安全。”
上面就是多年来,“专业防雷们”给安防行业推销“专业防雷设计”的典型描述。
经过几年的研究分析,我要告诫安防行业朋友的是:这些“专业防雷设计”会给安防系统带来重大安全隐患,要点是:
1)防直击雷:摄像机立杆避雷针化设计,就是把避雷针设计在监控系统中,避雷针只要一次有效接闪,监控系统必将全面瘫痪;
2)防感应雷:使用接地防雷器,制造了监控系统多点接地,这是人为的把地电位引入了监控系统,几年来不打雷不下雨烧毁监控设备,烧毁防雷器的案例,已有多次曝光,地环路干扰案例更是屡见不鲜。
3)对大地电磁环境缺乏起码的认识,对弱电系统自身安全设计缺乏基本的概念,这就是今天我们对那些“专业防雷”的清醒认识。
几年来,“专业防雷厂家”还是继续不断地给安防行业推销他们的“安全隐患设计”,却没有一个“专业防雷厂家”能够出面做出解释;