一个郁闷的监控问题 从事多年第一次遇到...

[复制链接]
pzl181899 发布于: 2011-12-8 17:00 6534 次浏览 71 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
无线传输 发表于 2012-4-15 14:37:00

坐等高手解决

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
ToPbRG 发表于 2012-4-15 14:48:00

估计还是电源有问题啊,看看究竟问题出哪了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
pzl181899 发表于 2013-5-13 20:04:00
最终找到是漏电的问题   但是不知道是哪里漏电  最后把地线拆了   能正常使用 谢谢大家的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
pslpp 发表于 2013-5-13 21:58:00
我觉得应该用摇表测试线缆是否接地!然后再测支架,最后换摄像机电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
倪炜电脑 发表于 2013-5-13 22:24:00

上次遇见过同样问题,换了个摄像机就OK 了。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
kingjinzhuo123 发表于 2013-5-14 09:22:00
dvr的问题会导致跳闸?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
爱咋咋地X 发表于 2013-5-14 10:30:00
屏蔽接零了应该是
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
dule21 发表于 2013-5-15 11:40:00
 学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

69#
百花百合 发表于 2013-5-15 15:20:00
学习    学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

70#
zhenglei868 发表于 2013-5-15 21:52:00
学习!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

71#
只想为你打伞 发表于 2013-5-15 23:05:00

这类问题,我估计是集中供电的问题

 

你可以给那路监控,单独前段供电

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

72#
osxie 发表于 2013-5-15 23:33:00
没遇过这情况,