miao2535538 发布于: 2011-6-30 09:45 2872 次浏览 66 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
zhilan 发表于 2011-7-15 11:56:00
支持八楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
tigeraoc133 发表于 2011-7-15 12:03:00

你用的是多大功率的电源,看是不是电源小了。

再不行就请个法师来看看,让他来跳跳。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
Teamo52 发表于 2011-7-15 13:52:00

赞同8楼的看法

初步认为是:1 电源问题、把集中供电电源或这控制前卸载下来重新安装到其他问题或者更换新的

2 不能排除接地问题、这个一定要仔细检查、这个不好说、

     曾经有个故障:因为主机的接地线木有做好、导致电源、控制器 PC 全部烧毁了

     这个还是小事故、如果大的话还会出现人命滴

     所以LZ千万不要忽视弱电、强电概念 一定要细心、

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
awinser 发表于 2011-7-15 17:18:00
我曾经遇到过类似的情况,后来我加了净化电源和防雷器(3合1)以后问题解决了。具体什么原因也说不清楚,怀疑是电源不干净,负荷无处释放。所以加了防雷器和净化电源。不过楼主的现象不知道什么原因造成的,个人建议你自己排查,分步骤的每个节点不定时排查。这样容易找到问题的原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
在赫 发表于 2011-7-15 17:32:00
产品用的太差了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
yuanz168 发表于 2011-7-15 17:33:00

按照楼主的说法,电源是主要原因

      1我认为,再好的厂家也有会出问题的,检查一下电源。万事无绝对?

      2电源可以在隔断时间可以自己好?

      3然后看是不是防水电源,一般电子产品如果湿度大,或者有水进入,都会导致暂时无法使用

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
真水无色 发表于 2011-7-18 11:55:00
电源问题,我遇到过这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
CZFQ 发表于 2011-7-18 13:42:00

楼主用的摄像机电源都是同一个品牌同个型号的吗?如果是的话电源本身质量问题机率比较少

楼主测电压的时候是在哪个时间段测的呢   建议在用电高峰期跟早上的时候测一下,可能这样的数据比较有利于你找到问题

回复 支持 反对

使用道具 举报