这段广为传播、转抄的著名设计,原作者是和资料来源于哪里?

hua0785网友   2010-8-13 14:47:00提供说是2008.7.的一个摄像机厂家,拍脑袋出来的。

我目前“考古“查到的是:


http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=114008

千家论坛 -- 最大的系统集成社区智能建筑&安防监控系统(CCTV) → 监控防雷好方案,不得不看!:)

1楼   中国防雷网   2004-9-6 17:35:00

2楼   wildhome  2004-9-7 08:41:00

1、2楼是同一篇文章分两部分发表,但发帖人是不同的网名。

这段著名设计在文中出现两次。

 

前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。


关于“著名设计”溯源问题,现在有的专业防雷厂家“力推”工程单位或工程甲方要求。

实际上,如果出于免责,是多虑了。

有一个不可否认的现实:这段“著名设计”被众多专业防雷厂家,以“原创身份”收录在自己的网站里,以专业防雷的面目介绍、推广、应用。不仅影响到安防工程设计施工单位,甚至影响到了工程甲方的要求。这就是目前安防行业防雷设计的可悲现状,影响的深度广度还在加深,扩大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
bettyibf 发表于 2010-8-16 15:56:00

小菜鸟非看,么有看懂。看着挺热闹。好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
cxli 发表于 2010-8-18 14:58:00
两个都一塌糊涂,本帖主题是讨论监控防雷,一个不设防,一个乱防,66楼说得比较客观,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
wholly 发表于 2010-8-30 15:11:00

看了半天也没看出什么结果来, 户外摄象机的防雷措施,在建筑物保护范围内的无需考虑,在建筑物保护范围外的,必须要加防雷.

 

关键是怎么加, 现场现在都是撑杆连避雷针一起做在里面了,是否就是确保撑杆的接地电阻小于4欧姆,摄象机与撑杆绝缘.

 

在机房电源UPS通过浪涌到等电位接地泻流, 在机房的引出端,应考虑将信号线和控制线接二合一防雷器.

 

探讨一下,电源线是否不应该接在里面,毕竟UPS里面的浪涌是并联回路的,而信号\控制线的浪涌是串联在里面的.如果用三合一把电源线再串一次接地,与前面UPS里面的浪涌接地,就形成接地环路了.而UPS里面的浪涌接地和变压器处的浪涌,入户电源的浪涌应该形成三级防雷.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
eie1992 发表于 2010-9-5 21:40:00
“立杆避雷针化”的设计,大多是以讹传讹,更源于“方便”。本来,独立避雷针防雷十分成功可靠。但是用独立避雷针保护摄像机立杆,当然没有“立杆避雷针化”的设计“方便”,所以容易接受。

    安防防雷是系统问题,不要把防雷设计看成是“专业厂家的事”,安防工程过去吃亏就吃在这个思维上。我的一个观点:安防工程防雷设计的主体,应该也必须是安防工程的设计者,因为防雷只是安防系统中的一小部分。安防系统设计者必须尽量多了解防雷知识,因为防雷涉及整个安防系统安全的大问题,搞不好会100%引火烧身,造成系统瘫痪,比不做防雷还要危险。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
ahshch 发表于 2010-9-8 15:50:00
先把电源接入浪涌保护系统做好,大部分浪涌电流来自于电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
eie1992 发表于 2010-9-8 21:24:00

75楼:

“关键是怎么加, 现场现在都是撑杆连避雷针一起做在里面了,是否就是确保撑杆的接地电阻小于4欧姆,摄象机与撑杆绝缘.”

 

绝缘,说起来容易,你能做到吗?避雷针接闪时,针体上的雷电反击电压有多高?

 

规范要求:摄像机要离避雷针3、4米以外,为什么?防止雷电反击。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
yf8986222 发表于 2011-7-20 00:48:00
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

69#
gemobili 发表于 2011-7-20 18:03:00
我也是新人,请多多批评指教!各位谈了这个室外监控立杆的防雷问题,我接触了比较多的也是立杆上安装避雷针并在立杆下做接地网络。江先生的说法是国内外大部分防雷使用的都是这种方式,所以所这个设计应该还是有其可取的地方。但是eie1992的考虑也不无道理,在此讨论是好的,因为只有讨论才有进步嘛!但是不知eie1992可否提出个比较实际的设计让大家学习呢?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

70#
eie1992 发表于 2011-7-20 21:00:00
以下是引用gemobili在2011/7/20 18:03:00的发言:
避雷针防雷原理没有人怀疑,避雷针的应用,都是“独立的避雷针”应用。

监控系统防雷,把避雷针当成一个设备直接设计到安防系统中,这还是“中国特色的独创”吧。

 

安防系统防直击雷:

第一,系统所有设备,应该在已有建筑物防雷系统和其他独立避雷针有效保护范围内工作,传输线缆尽可能埋地布线;

第二,室外孤立的立杆摄像机,如确有必要防直击雷(需论证雷击概率),应该设置独立避雷针保护摄像机立杆,立杆与独立避雷针距离应大于4、5米,摄像机立杆上面千万不能安装避雷针,下面也不要做接地网,金属立杆还要做好与摄像的高级别绝缘,以应对避雷针接闪时“跨步电压”通过立杆反击摄像机;使用木头或水泥绝缘材料立杆更有利于绝缘,摄像机支架最好用工程塑料支架,以提高绝缘级别;

    有人提出,把“摄像机立杆做成避雷针,让摄像机与立杆绝缘”的方案,也是不可取的。因为避雷针接闪产生的雷电反击电压,击穿空气的距离,在3、4十公分以上,阴雨天可以超过1米以上的距离,常规绝缘无法做到;

    一个负责任的厂家,应该首先纠正自己过去做的“隐患防雷工程”。

[此贴子已经被作者于2011/7/20 21:02:42编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

71#
zxzmoxiang 发表于 2011-7-21 11:38:00
很好很好 讨论能不能再激烈些!真相就要水落实出了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

72#
yh2008 发表于 2011-8-1 23:03:00
请教摄像机、接线箱需要与监控杆做绝缘处理吗?
回复 支持 反对