丰润安防 发布于: 2010-7-2 11:15 4254 次浏览 89 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
lycdnw 发表于 2010-7-21 07:40:00
破路不破路那就要和甲方协商解决了,如果头子不多还是用75-5的视频线比较稳定!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
fy2079 发表于 2010-7-21 15:19:00

请问室外地埋的话,用什么样的电源线好???

用什么规格的,是软芯的好,还是硬芯的好???

[此贴子已经被作者于2010-7-21 15:20:03编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
胡勇红 发表于 2010-7-21 15:31:00
现有一个已经建完的小区 长宽都200米 最远的一根线大概700多米 我想用双绞线 用有缘传输器 可以吗 另外地面已经铺上水泥了 我怎么走线 如果走地下怎么走啊把水泥地面切开吗?需要去什么地方找设备把水泥地面弄开啊

 

1:最远的可以用光缆,用光端机。

2:把水泥路面破开放管,如果是主干道最好放镀锌的管管

3:设备有大型切割机,电镐或风镐

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
zy0142 发表于 2010-7-21 15:40:00

估计架空不行,只能无线方案或者破路走线了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
utpvideozx 发表于 2010-7-21 16:01:00

用双绞线传输方案吧       

 

 

 

  产品稳定   专业,真正的厂家

中国最大最专业的双绞线传输设备生产厂家--优特普
监控信号延长0-1500米、监控视频信号隔离器(抗干扰器)、高清VGA信号延长0-500米、高清VGA分配器(一分2,一分4,一分8等)、高清VGA驱动器0-150米VGA线、高清KVM电脑主机延长器0-300米、鼠标键盘延长器0-300米、USB信号延长器0-300米、网络信号长距离延长0-300米,0-1200米、高清色差分配器、多媒体信息发布系统等


联系人:张先生   电话:15273189246  
QQ:1277460266


公司主要产品:
双绞线传输器--监控视频系列
监控视频信号隔离器(抗干扰器)
双绞线传输器--VGA延长器系列
高清VGA多媒体信息发布系统
电脑主机延伸器--KVMA系列
高清VGA长线驱动器系列
鼠标、键盘、USB信号延长系列
以太网延长器、网络延长器系列
数字高清VGA视频分配器系列
数字高清YPbPr色差分配器系列


在工程中使用双绞线视频传输器的八大优势
1:节省成本  2:简化布线
3:延长距离  4:超强抗扰
5:图像清晰  6:注重防雷
7:安装简便  8:维护方便


 

 

 

 

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
terry4321 发表于 2010-7-21 16:12:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
hfbaolong 发表于 2010-7-21 17:08:00
同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
yeyedcha520 发表于 2010-7-21 17:24:00
我也是每天看贴无数,基本上不回贴。后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人财产都比我多,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次,顺便帮LZ把贴子顶上去。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

69#
sucuifang 发表于 2010-7-21 17:37:00
以下是引用kuairui601在2010-7-4 7:32:00的发言:

给你的建议:

1、破路是肯定的,这个你要和甲方协商好,增加费用

2、距离太远了,不能用双绞线,就算你用有源传输器,线损太大了

3、用双绞线不便于你以后的检修,特别是天气不好的情况下,打雷下雨都有可能影响你的图像不能正常传回监控中心

4、如果是监控,建议你用SYV75-5视频线,几个或者十几个点位找一个中间点,安装设备箱,然后用光纤传回监控中心最好。

 

如果有什么不清楚的:加QQ42566884

 

一般晚上在线哈,拿分走人!

完全同意此建议

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

70#
hao_chen 发表于 2010-7-21 23:04:00
 切割,开槽,埋管布线,恢复路面。最好规划一下管路,少穿几条水泥路,恢复的时候做好保护,需要的话租几张钢板,否则汽车压几下,你就要去修复路面了。做好路边的手井。按规范埋深应该在70cm以上,不过小区路面一般不用那么严格,否则这个人工。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

71#
copper0754 发表于 2010-7-22 08:01:00

做什么都积分不够,路过,拿分走人!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

72#
51flyhigher 发表于 2010-7-24 10:47:00
无线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

73#
若素 发表于 2010-7-24 10:54:00

路过

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

74#
pzhymx 发表于 2010-7-24 11:41:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

75#
jasonzhang007 发表于 2010-7-24 22:24:00

双绞线不太稳定的。尤其是雷雨天气

可以考虑下微波无线传输

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

76#
zhubenhua 发表于 2010-7-24 22:31:00
走高频微波无线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

77#
无线传输 发表于 2010-7-25 09:07:00
做无线  做无线  做无线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

78#
d3d3d 发表于 2010-7-25 09:11:00
看甲方要求,什么样的要求要什么样的价格。。。不要怕麻烦,一你赚的是钱,二维护方便。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

79#
安盈科技 发表于 2010-7-26 13:34:00
路还是要破点的,关键是看能不能少破点了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

80#
joy83108 发表于 2010-7-26 13:43:00

开路是最直接的方法也最实用

回复 支持 反对