千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]电源线,视频线,控制线可同穿一根管子吗...

[复制链接]
dai123456 发布于: 2009-12-20 21:50 7550 次浏览 88 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
guangling775885 发表于 2010-4-20 09:45:00
不想反工就别和220V电源线走一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
zhuhaitao 发表于 2010-4-20 10:01:00

大惊小怪

我经常走一起

规定是不可以 

但是我就不相信你们传两条管子

你们愿意花时间去穿?你们老板肯给你们钱多买管子?

我一直走一起 没出过问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
nyzgc 发表于 2010-4-20 10:26:00
按工程验收标准执行,但是实际的执行中都是混在一起的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
wy830612 发表于 2010-4-20 10:54:00

关注中 俺也不知道啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
wslinjg 发表于 2010-4-20 11:15:00
3楼说得对,现在工程商为了降低成本基本上能两根穿得起来都不用三根的,不过距离远的话建议220V单根穿管,前端变压,不然电压太低云台都转不起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
danny666 发表于 2010-4-20 21:21:00
肯定不行,安全上也不允许
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
saybaby 发表于 2010-4-20 22:30:00
以下是引用ddl8250454在2009-12-27 21:12:00的发言:

……刚来到一个新环境,就接触到一个12个摄像头的工程,买了1000+ PVC管,电源一根管,一根视频一根管,最后到监控室一堆管

怎么可能一根视频一根管?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
大庆玉 发表于 2010-4-21 08:09:00
电源线 单走!其他的 放一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

69#
dl24158897 发表于 2010-4-21 09:05:00
学习··
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

70#
yifengzx 发表于 2010-4-21 10:18:00
按照国家出台的相关标准,是不允许三线共管的,而且规定信号线实在无法避开电源线,那距离电源线也应该在60公分以上。不过,如果你的工程验收不是很严格的话,三线共管在两三百米的距离内是没有问题的(视频线不要太烂就行),但视频线千万别与高压线(有动力设备负载)平行走线,垂直走线是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

71#
风之忧伤 发表于 2010-4-21 10:24:00
电源和视频、控制线分开,不能一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

72#
tangjian0409 发表于 2010-4-21 15:24:00
这个放一起没事吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

73#
hexin2010 发表于 2010-4-22 09:24:00
能就近取电是最好的了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

74#
yawei 发表于 2010-4-22 09:33:00
如果 国标线,屏蔽好 传输距离不是很远的,一般是不会出问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

75#
hanjuncnn 发表于 2010-4-22 09:40:00

电源分开最好~会有干扰的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

76#
masedu 发表于 2010-7-19 11:16:00
44楼的话比较经典
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

77#
北京安特视讯 发表于 2010-7-19 16:51:00
220V属于强电,建议不要和视频、控制一起走。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

78#
haihui8880 发表于 2010-7-19 17:39:00

看前端设备功率了 前端设备功率越大产生的电流越大,电流越大产生的电磁场越强,电磁干扰也就越大了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

79#
kin500 发表于 2010-7-20 09:28:00

你有屏蔽的电源线?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

80#
gj73102 发表于 2010-7-21 17:37:00

可以一起走。放心大胆的走吧,

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆