急急急! 监控系统供电总是跳闸?...

[复制链接]
之聿 发布于: 2009-5-26 17:48 2226 次浏览 67 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
yu0033 发表于 2009-10-11 11:30:00

会不会你那个地区的电压不稳造成的?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
guojsee 发表于 2009-10-11 14:11:00
应该到晚上电压不够
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
guosheng198521 发表于 2009-10-12 19:03:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
fairyhome 发表于 2009-11-25 09:20:00
我现在也遇到类似情况,线都查了没有问题,但是总是每天8:00-10:00之间跳闸,客户方都跟我们火大,可还是查不出原因来,愁人啊,不知那位高手能帮忙解决一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
hyzjljw 发表于 2009-11-25 12:38:00

1.dvr有没有接地。静电也会

2.漏电开关问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
wlj911 发表于 2009-11-26 09:27:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
eton0633 发表于 2010-4-1 10:04:00
你用没用红外灯呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
徐年 发表于 2010-4-1 11:51:00

问题是出在线路和设备漏电引起的,检查线路的方法先将220V主干电源线与设备断开,分别用绝缘电阻表(500V)测试两颗线对地线的阻值,应大于2M,低于的话查线路的接头。设备漏电就比较麻烦了,最大可能是隔离变压器的初级线圈对变压器的铁芯和次级线圈漏电造成的,测试方法同上,低于2M更换变压器。建议如果施工前确定使用漏电开关,在设备安装前先测试一下主干线路和设备,就不会造成现在这个样子了。