千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

机房地面是先做线槽还是先做保温棉敷设...

[复制链接]
mzed 发布于: 2009-2-20 09:44 18425 次浏览 95 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
南山 发表于 2009-10-29 14:34:00
先做保温。再做线槽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
dxhztx 发表于 2009-10-29 16:51:00
二楼说的是对的!

当然先做线槽,再铺保温棉。

如果机房制冷采用精密空调是下送风、上回风的方案的话,且机房位于二楼以上,那么必须要在地上铺保温棉。否则楼下天花板会产生冷凝。


支持!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
rjyl 发表于 2009-11-4 13:22:00
我们小城市这种应用不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

yinsz003 该用户已被删除
64#
yinsz003 发表于 2009-11-4 17:10:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
langchaoguo 发表于 2009-11-11 22:40:00

有详细的资料吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
caozhenyuan6 发表于 2009-11-12 16:34:00
先做那个都行,个人倾向先做线槽。然后是刷防尘漆,,在铺保温。橡塑的保温层像地毯一样,一米宽,10米长随便割
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
md3230335 发表于 2009-11-13 17:50:00

个人觉得先做报温是正确的吧。。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
zzgang007 发表于 2009-11-16 15:51:00

我的施工顺序是1、做防水,2、静电地板定支撑点位置、3、做保温,4、排桥架的线管

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

69#
wfmagic 发表于 2009-11-17 11:02:00
个人倾向先做线槽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

70#
zxpal99 发表于 2009-11-23 15:34:00

我司机房30多平方,采用二台5P分体式柜机作为空调制冷系统,不用保温材料,地面流程如下:

找平--防水(3次)--刷地平漆防尘(2次)--固定承重支架与活动地板支架--线槽--活动地板。

[此贴子已经被作者于2009-11-23 15:34:59编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

71#
hahafiske 发表于 2009-11-27 11:12:00
先弹地板线,然后做线槽,再做保温
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

72#
zhq0768 发表于 2009-12-9 11:02:00
 建议先做土建,要不哪来的机房。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

73#
peweepw 发表于 2009-12-9 14:11:00
防水、线槽、保温棉、地板支架
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

74#
我是一根葱 发表于 2010-7-29 13:23:00

当初做屏蔽机房的时候遇到过,因为壳体不能有眼,就先做的保温再做的桥架,不影响使用

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

75#
yxh208 发表于 2010-7-29 16:44:00
搞不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

76#
wanglianhai 发表于 2010-7-29 16:51:00
先做线槽,再做保温,线槽要用方管垫起来,下面不直接和地面接触,而且做保温之前,做除尘,刷防尘漆!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

77#
yangsenhai 发表于 2010-8-1 22:46:00

等待权威

我先做的保温后做线槽

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

78#
anlianshibai 发表于 2010-8-1 23:01:00

先做线槽吧~

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

79#
xiehaoxuan 发表于 2010-8-2 09:02:00
我刚刚做过一个数据中心的机房,主机房是先做保温再做桥架的,分机房是先做桥架再做保温的,个人感觉没什么大区别,主机房的保温在后期施工过程中确实遭到一些小破坏,需要修复,分机房的到是没有破坏的现象,就是铺设的时候施工比较麻烦~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

80#
wanglianhai 发表于 2010-8-2 11:00:00

那做线槽时会不会在保温棉上留下脚印呢?再说了,后做线槽,你固定线槽时打不打孔,如果打孔那水泥,尘土什么的不都带在保温棉上了.

我一般都是这么做:先用方管做脚,固定在地面,然后在方管上再固定线槽,然后清理,除尘,刷防尘漆,再铺保温.

 

可能大家的做法不一样,也说不好谁家的是标准,不过我认为我的做法还是可行的,总比先做保温,再做线槽,然后还要花费大量的时间再除尘.

回复 支持 反对