mzed
积分
帖子
主题
使用道具 举报
当然先做线槽,再铺保温棉。
如果机房制冷采用精密空调是下送风、上回风的方案的话,且机房位于二楼以上,那么必须要在地上铺保温棉。否则楼下天花板会产生冷凝。
有详细的资料吗?
个人觉得先做报温是正确的吧。。
我的施工顺序是1、做防水,2、静电地板定支撑点位置、3、做保温,4、排桥架的线管
我司机房30多平方,采用二台5P分体式柜机作为空调制冷系统,不用保温材料,地面流程如下:
找平--防水(3次)--刷地平漆防尘(2次)--固定承重支架与活动地板支架--线槽--活动地板。
当初做屏蔽机房的时候遇到过,因为壳体不能有眼,就先做的保温再做的桥架,不影响使用
等待权威
我先做的保温后做线槽
先做线槽吧~
那做线槽时会不会在保温棉上留下脚印呢?再说了,后做线槽,你固定线槽时打不打孔,如果打孔那水泥,尘土什么的不都带在保温棉上了.
我一般都是这么做:先用方管做脚,固定在地面,然后在方管上再固定线槽,然后清理,除尘,刷防尘漆,再铺保温.
可能大家的做法不一样,也说不好谁家的是标准,不过我认为我的做法还是可行的,总比先做保温,再做线槽,然后还要花费大量的时间再除尘.