rocky11111 发布于: 2005-9-26 22:34 6810 次浏览 72 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
wjx8181 发表于 2010-5-17 12:09:04
<p>我觉得使用DDC还是PLC并不是能不能控制到0.1的重点,重点是空调的工艺结构,如果是全新风的工艺则无论用什么方法都不可能控制到这个精度,即使是风机盘管也不行,风一经混合就很难做到点对点控制了,还有就是传感器的精度一定要高,至少要小于0.1的误差范围,同时要把PID参数设定好,总之,够你调的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
skonye 发表于 2010-5-20 11:29:15
<p>的确很难</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
以前的回忆 发表于 2010-6-7 18:36:33
没有做过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
luquanshui 发表于 2010-6-21 10:56:32
曾经做过一个,用的工业级的PLC做的,而且房间不能过大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
寒蝉2008 发表于 2010-6-21 17:06:09
你把全球的楼控系统,包括火星的,你看看有多少做到0.5的?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
babybarry 发表于 2010-6-23 10:37:08
攒积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
bubbacheck 发表于 2010-6-23 13:26:29
<div id="textstyle_14" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">理论好说! 实际难做!!! </div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
hezhisong 发表于 2010-6-23 14:40:38
是有点困难的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

69#
nathanxiao 发表于 2010-6-28 14:12:04
<div id="textstyle_66" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">攒积分 </div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

70#
tianli1821 发表于 2010-7-23 17:26:21
<p>对于不同建筑用途有不同环境标准要求,采用不同应对方式应该不存在可不可能的问题吧!</p>
<p>民用建筑只要满足人的舒适要求一般0.5就OK,</p>
<p>但应用到某些精密的工业生产0.1的要求不能说过分或是不可能吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

71#
yiranoon 发表于 2010-7-23 22:33:17
需要多级控制,还要看体积、保温、发热量、空调微环境等情况,可以参考cinda楼控做精密实验室的方案和论文,官方网站有下载。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

72#
yiranoon 发表于 2010-7-23 22:35:22
建议定风温,变风量,多级控制。还搞不定可以在下面留言。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

73#
flyflyj 发表于 2010-7-24 08:14:11
<p>什么房间要这高的精度呀</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报