网线过长会是什么样的现象?...

[复制链接]
木脑壳 发布于: 2003-1-31 11:38 7739 次浏览 68 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

61#
syd1008 发表于 2005-4-5 17:04:00

标准做法,不用交换机,用HB,我最大长度220M

syd1008@126.com

[此贴子已经被作者于2005-4-5 17:05:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

62#
梦幻£化雨 发表于 2005-4-22 09:13:00
距离太长,有时候检测可以通过,但是网络是联不通的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

63#
雷雨的天空 发表于 2005-4-22 15:11:00
网线太长你走路可能回绊脚.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

64#
IBM007 发表于 2005-5-26 14:37:00
我用西蒙的超五类线,150M用FLUEK DSP100还是测通呢,但连上机器就不知道效果了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

65#
爷爷 发表于 2005-6-1 17:25:00
超过120M网线还能亮灯,但是上网很不稳定,把电脑重启一下可以上,然后等一下又不能上了 。最好不要操过90M
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

66#
12333 发表于 2005-6-9 21:59:00
200以上不用中继器都行???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

67#
potter 发表于 2005-6-14 09:09:00
会丢包的!加中继器可以达到500米!(5段每段100米)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

68#
feiguotian 发表于 2005-6-14 11:13:00

从2003年的1月到2005年的6月

这个帖子的长度可是够长了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

69#
BlueAnt 发表于 2005-6-21 23:26:00
对于超长网线的问题,我的理解是,标准中的长度是有冗余度的而不是极限值。所以并不是说超过长度就肯定不能用了,这和电子元器件的额定值类似。但是,标准存在的目的是在提供一中通用的保证和规范。上面很多朋友说最长能够到多少米,网络是通了,我的疑问是这条链路的抗干扰能力是否还是能够符合标准,两端的设备差一点是否还能够使用,还有个问题是寿命问题,时间长了线路及设备的性能都会有一定的下降那个后这条链路是否还能够保持100M的要求等等。所以我认为还是应该以标准进行规范为好。 作为客户的话,我是不会接受超过标准的布线的。我们接受的一个工程验收的时候就发现超长了,最长的有130多米,当时工程公司还辩解说可以用某款交换机能够支持200米,但是我们没接受,还是让工程公司返工了。