以下是引用hua0785在2010/1/4 17:22:00的发言:
虽然我不太懂,但这里95%的人在谈论接地和静电,我凭直觉就知道这个方向是错误的。
机房接地是必须的,但这个问题似乎就不是接地所能解决的。
虽然最后换空开,问题是解决了,但也不是解决了接地和静电就解决了问题。
觉得楼上有两位说的有点道理,这个和高频滤波应该有点关系,
搞不懂,查资料去。
查到如下资料:
先看下漏电保护器与空气开关的区别:
漏电保护器:只检测剩余电流,而不检测过流,因此只用于检测是否有漏电现象。
空气开关:只检测是否过流,因此只用来检测是否短路或者出现超负荷现象。
网上有关于UPS前漏电开关频繁跳闸原因分析是:UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。
关于UPS引发漏电保护现象的另一种说法是:UPS内部电源滤波器引发漏电现象。
不知道你有没有接UPS,但不管怎样,几十台CRT显示器的滤波电容对地并联,行成容量更大的电容,由于电容容量大,漏电也大,在瞬间同时启动时滤波电容漏电超过30mA.S,漏电保护器引发保护动作。而分台启动时瞬时漏电并没有超过限定值,当再启动监控总开关时,同样的效应便产生了。
以上只是我的看法。
[此贴子已经被作者于2010-1-5 10:55:03编辑过]
高人!学习! |