我在维修过程中碰到的一点问题,供大家参考。...

[复制链接]
pigbabyzhu 发布于: 2004-6-22 16:37 67786 次浏览 887 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

721#
yin040720 发表于 2012-1-31 11:19:00
好东东,又学到一点呀,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

722#
清剑 发表于 2012-1-31 11:22:00

多学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

723#
kouminjian 发表于 2012-2-7 12:57:00
谢谢楼主的帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

724#
windge 发表于 2012-2-7 16:44:00

不错不错。学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

725#
liehuocun 发表于 2012-2-7 16:53:00

静电导致漏保动作还是头一回听说,漏保是通过检测l和n线之间磁场是否均衡来判断流入和流出电流是否相等来判断的,一般动作电流在20ma,   2l的明显是crt阴罩板 被磁化导致的偏色,怎么也和静电联系起来了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

726#
a89298701 发表于 2012-2-8 16:37:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

727#
a448027171 发表于 2012-2-8 19:05:00

顶了

感谢分享哈……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

728#
qzy1988518 发表于 2012-2-9 00:58:00

学习

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

729#
taosheng19 发表于 2012-2-9 09:11:00

很好,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

730#
zhangyu1117 发表于 2012-2-9 09:38:00
好,顶一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

731#
龙游天下 发表于 2012-2-9 09:42:00

监控系统的接地问题的确应该引起我们的注意!

感谢楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

732#
slzxgyw 发表于 2012-2-9 09:43:00

学习了,支持!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

733#
macron1 发表于 2012-2-9 09:55:00

接地是必须的,现在尽管工地都有接地系统,但严格按照规范接地的也没几个,要不就是形同虚设,更有甚者会起到反作用

我刚入行,第一个接触的工程就遇到了这个问题,一起开跳闸,有时候工作中也跳,单合一路也跳,很无语,呵呵

 

排查线路绝缘和ups连接都没问题,后来发现2个配电箱居然用到3种牌子的空开,正泰,德力西,还有一个杂牌

现在咱们施工中用到的很多是c开头的,也就是家用级,比较敏感。所以打算更换成D开头的,工业级,灵敏度较c级要差些

可跑了很多地方都没有,所以就把杂牌的换成正规厂家的故障排除了

 

希望大家提出更多的解决办法

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

734#
疯狂天才 发表于 2012-2-9 09:57:00

感谢楼主学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

735#
龙游天下 发表于 2012-2-9 09:57:00
以下是引用hua0785在2010/1/4 17:22:00的发言:

虽然我不太懂,但这里95%的人在谈论接地和静电,我凭直觉就知道这个方向是错误的。

机房接地是必须的,但这个问题似乎就不是接地所能解决的。

虽然最后换空开,问题是解决了,但也不是解决了接地和静电就解决了问题。

觉得楼上有两位说的有点道理,这个和高频滤波应该有点关系,

搞不懂,查资料去。

 

 查到如下资料:

 

先看下漏电保护器与空气开关的区别:

 

漏电保护器:只检测剩余电流,而不检测过流,因此只用于检测是否有漏电现象。

空气开关:只检测是否过流,因此只用来检测是否短路或者出现超负荷现象。

 

网上有关于UPS前漏电开关频繁跳闸原因分析是:UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于各次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。

关于UPS引发漏电保护现象的另一种说法是:UPS内部电源滤波器引发漏电现象。

 

不知道你有没有接UPS,但不管怎样,几十台CRT显示器的滤波电容对地并联,行成容量更大的电容,由于电容容量大,漏电也大,在瞬间同时启动时滤波电容漏电超过30mA.S,漏电保护器引发保护动作。而分台启动时瞬时漏电并没有超过限定值,当再启动监控总开关时,同样的效应便产生了。

 

以上只是我的看法。

 

[此贴子已经被作者于2010-1-5 10:55:03编辑过]

高人!学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

736#
李建贵 发表于 2012-2-9 10:02:00

确实实战经验呀,学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

737#
jiankongpf 发表于 2012-2-9 13:02:00

学习了

不错

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

738#
wangyqw 发表于 2012-2-9 13:21:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

739#
fanliangzs 发表于 2012-2-9 13:59:00
很棒,呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

740#
saren1987 发表于 2012-2-9 19:41:00

说的很简洁,一看就能明白。。。挺一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆