千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

300W网络高清黑屏?已解决!...

[复制链接]
sgx800103 发布于: 2014-3-4 23:46 4660 次浏览 91 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
安裕安防 发表于 2014-3-7 14:01:35
sgx800103 发表于 2014-3-5 09:54
电源总长也只有50多米。现在加布了一条2*0.75和之前2*0.5的并联220供电到摄像机面前,适配器也换成了2A的 ...

网络机器布线最好用1.0或1.25的线,稳定些,红外灯已开启可能就带不动!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
安裕安防 发表于 2014-3-7 14:03:03
晚上蹲点检查下红外灯是否开启,还有查看下你摄像机工作模式,饱和度看下,是否没有调节好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
dgzkl 发表于 2014-3-7 20:44:23
我用过一个网络机,4个阵列灯,用上一段时间就白天发白,晚上鬼影,断电后正常,反复过几次。电源也换了几个,后来用了个做门禁机配套过来的电源,现在过去十多天了,暂时没出现发白的问题。
我这个是IR没切换过来,我估计你也是IR没切换过来。
网络机技术十分肯定的跟我说是因为电源功率不足,有时带得到,有时带不动。我这个摄像机暂时没问题,我打算再有问题时给它换个3A的电源。
楼主说用0.75的线走220的电,其实220的电用什么线都是没问题的,人家用2*0.5走几百米都不怕呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
sgx800103 发表于 2014-3-7 22:14:05
dgzkl 发表于 2014-3-7 20:44
我用过一个网络机,4个阵列灯,用上一段时间就白天发白,晚上鬼影,断电后正常,反复过几次。电源也换了几 ...

设备已送海康办检测,如果没问题的话,打算换3A的电源试试看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
sgx800103 发表于 2014-3-7 22:15:02
安裕安防 发表于 2014-3-7 14:03
晚上蹲点检查下红外灯是否开启,还有查看下你摄像机工作模式,饱和度看下,是否没有调节好!

晚上我去现场看过几次,红外灯是亮着的,但就是黑屏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
vod1234567 发表于 2014-3-8 09:54:08
乱了,兄弟,你的思路乱了,哈哈,保持一个清醒的头脑非常重要,主要是思路要清晰,方法对头才行,咱们看看这样行吗:1、监控除了设备就是线路,如果你在家里行了,这样试试行吗,你把摄像机弄到录像机很近的位置重新弄两根线试试看,然后再把录像机弄到离摄像头近的位置试试;2、如果1不行,录像机和摄像头拆到你店里或家里试;  总之你要找到那个部分出错了,然后你就清楚了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
xuchen8197 发表于 2014-3-8 10:44:55
本帖最后由 xuchen8197 于 2014-3-8 10:48 编辑
sgx800103 发表于 2014-3-7 22:15
晚上我去现场看过几次,红外灯是亮着的,但就是黑屏!

能换两台机器最好,可能是你点背.
不过最有可能的就是本身的滤光片切换不可靠.
换大点功率的电源,只能是尝试的补救,并不能根治.
电源的功率大,并不等于ir-cut能享受大功率.

海康的东西我没拆过,不过想起海康的结构来与大路货没什么两样.
这种结构的产品,天生的就有隐患.

      首先,为了功能集成,把ir-cut驱动集成到机板上就是错误,切换的时候需要相对大的电流,而板子太小,上面无法安置足够大的储能电容,会造成瞬间供电不足.造成ir-cut机动时候不可靠.
      再有,现在大多都是靠灯控制板去给信号切换ir-cut,就是说开灯,并同时切换ir-cut,在开灯的瞬间,由于功率大,本来就会拉低整体供电的电压,加上上条所叙述,就造成低之又低,险之又险.

当然,这样可以降低整体成本,但成本决定品质.

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
gdtkly 发表于 2014-3-8 12:08:41
这个是IR卡切换的问题,我也遇到过,不过不是海康的机子,晚上的效果跟你的图片一样。。后来换了机子就没问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
啊訇法A3 发表于 2014-3-8 14:23:41
IP摄像机本身的问题,我已经遇到很多次了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
tmstls 发表于 2014-3-8 21:28:11
IR没切换到位,没切换最多时颜色发紫 您这个全黑只能说IR切了一半就停住了挡住了COMS
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
xckwoerwoer 发表于 2014-3-8 21:47:36
来直接一点,换两台海康另外的型号试一下,或者换另外一个品牌的试一下。就可以判断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
zjy521584 发表于 2014-3-9 09:27:16
电压不正常,导致电源不正常,更换线路,加上稳压器,摄像机本身也会出问题。之前遇到和你相识的问题,找了很长时间没找到问题,最后发现电压不正常导致电源供电不足,继而引起摄像机问题。最后解决的办法就是拉的专线,然后给加稳压器后解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
yan2009123 发表于 2014-3-9 11:02:12
找海康的给你升级下程序试试运气吧,,不过这种能解决问题的可能性不大,,,,,
  这应该是属于摄像头的问题,,,,特别是TI芯片的摄像头,这情况我都见得多了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
dsm1237 发表于 2014-3-9 22:13:35
换摄像机吧,和电源没有关系。   或者设置下到晚上某个时间自动切换成黑白的,大华网络机我一般都是这样设置的,在天渐变暗的情况下,效果要好很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
sgx800103 发表于 2014-3-11 15:26:22
xuchen8197 发表于 2014-3-8 10:44
能换两台机器最好,可能是你点背.
不过最有可能的就是本身的滤光片切换不可靠.
换大点功率的电源,只能是 ...

比较支持你的观点,但现在还等检测结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
sgx800103 发表于 2014-3-11 15:26:23
xuchen8197 发表于 2014-3-8 10:44
能换两台机器最好,可能是你点背.
不过最有可能的就是本身的滤光片切换不可靠.
换大点功率的电源,只能是 ...

比较支持你的观点,但现在还等检测结果
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
webruck 发表于 2014-3-11 19:46:19
安裕安防 发表于 2014-3-7 14:01
网络机器布线最好用1.0或1.25的线,稳定些,红外灯已开启可能就带不动!

他是220到前端再变12的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
csker 发表于 2014-3-12 10:55:19
这种情况一般是IRCUT滤光片的问题,图像黑是CUT没切换过来。现在滤光片切换有多种方式,一般应用较多的是主动切换和被动切换。主动切换就是根据模组感应光线变化来驱动CUT切换,网络机的感应光线变化普遍要比模拟机的弱,同样的光线变化条件下,模拟机主动切换要比网络机灵敏,可能是网络机软件程序的原因。如果是此类切换方式的摄像机,可以调节CUT灵敏度来改善。被动模式一般应用较多是跟灯板光敏电阻高电平启动切换,此类的切换跟光敏电阻同步切换,切换的成功率较主动切换高。此外还有手动切换,时间切换等。如果有时间切换的设备,最好选时间切换,只要网络机设备在正常运行,程序时间切换的成功率是最高的。海康的网络机不知是否有此类功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
安裕安防 发表于 2014-3-12 11:46:06
sgx800103 发表于 2014-3-7 22:15
晚上我去现场看过几次,红外灯是亮着的,但就是黑屏!

下次有项目换个厂家合作下!不然产品出问题,老是出问题麻烦,特别是出的问题找不到问题的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
进城网络 发表于 2014-3-13 21:14:27
晚上用手电照一下摄像机,看能不能出图像,能出的话应该是电源问题,还不出图像的话应该也不可能。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城