千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

100*100桥架能放5类网线多少根?...

[复制链接]
IT-hengxin 发布于: 2003-12-16 11:36 31590 次浏览 86 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
wqs0106 发表于 2009-10-26 11:07:00

100来条吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
batman123923 发表于 2009-10-26 16:44:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
qingfeng444 发表于 2009-11-9 22:29:00
规范需要推广到每个人的脑子里啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
YANGHAITAO888 发表于 2010-1-26 16:55:00
 

给大家一个参考值吧:

管槽线缆容量对照表

PVC槽(型号) 20*10 24*14 39*19 59*22 99*27 99*40             五类线(根数) 2 4 9 16 32 48

PVC管(型号) ф16 ф20 ф25 ф32 ф40 ф50                                五类线(根数) 2 3 6 9 15 24

度锌线槽(型号) 25*25 25*50 25*75 50*50 50*100 100*100     五类线(根数) 7 15 22 30 60 120

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
susixing 发表于 2010-1-30 11:20:00
进来学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
tangke0504 发表于 2010-2-1 11:24:00

想省钱。放110根可以。但是要硬塞。

想要标准,放90根保证余量。

想要让监理彻底的放心,放50根,那是标准。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
mlczc 发表于 2010-2-9 21:27:00

要看你的线缆线径是多少,一般五类线大概是0.6CM左右。预留50%余量,100/6X50/6=138根。

这只是理论上的,实际上由于线缆之间不可能一点间距也没有,根据以往经验大概应该是120根左右。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
hjx710423 发表于 2010-3-5 14:45:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
icipiqie 发表于 2010-3-11 14:15:00
 我认为100根比较合适.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
mayue1221 发表于 2010-4-23 14:15:00
我马上就要做的200*100的线槽,做好了我数一下看看到底能走多少线楼主你等着啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
TT0075718 发表于 2010-5-7 21:05:00

学习啦。感谢各位热心的同志们!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
nmfei 发表于 2010-5-18 22:22:00

预留50%没有那么大的必要 要根据实际情况来定 预留10-20%就可以了  个人意见

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
nmfei 发表于 2010-5-18 22:26:00
     线槽容纳线缆数量                                                                                    
线槽规格 34 54 325 350 3100 525
25*25 8 7 1 0 0 0
25*50 17 15 3 1 0 2
75*25 27 24 5 3 1 3
50*50 36 32 7 4 2 5
50*100 74 66 16 10 5 12
100*100 150 134 33 22 11 25
75*150 169 151 38 25 13 28
100*200 301 269 68 45 23 52
150*150 339 303 77 51 27 58
[此贴子已经被作者于2010-5-18 22:26:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
寂寞小猪 发表于 2010-5-19 22:44:00
单根5类线按5MM算,LZ可以自己算下能放多少,至少预留40%-50%的量
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
guair 发表于 2010-7-18 09:21:00
100跟左右吧,楼上有计算出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
gzcscec 发表于 2010-7-19 11:18:00
线槽容线量                                                                                
以上是满配的,但实际施工时应预留30%以上的空间

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
寻悟究理 发表于 2010-9-13 14:57:00
好,很好,好强大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
userldb 发表于 2010-9-14 10:50:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
sunsi 发表于 2010-9-14 13:05:00

我做了工程200*100的桥架,按线径来核算三四百根的六类没问题的,实际做了下来哭啊!!

你说咋的,线与线之间本身有缠绕性,放时是松的,实际就150几根,桥架要有余量,就只能是100根左右,你说100*100还能放多少??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
zb0210 发表于 2010-9-14 17:28:00
一根网线的直径是0.6  再根据要求预留空间  算下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆