以下是引用eie1992在2013/5/28 10:36:00的发言:
【关于立杆避雷针化设计】
“徐先生”说:
再有,eie1992,麻烦你解释下:
1,你总是炒作监控杆焊个避雷针,好我现在问你,一个针多高?60公分 100公分?150公分?
2,带电雷雨云最低高度多少?800米?500米?还是200米?
3,我们按200米算好了,一根带所谓避雷针的杆子与云层的高度差199米,不带所谓避雷针的杆子与云层的高度200米,这一米(合计0.5%)的高度差别起到什么作用?有多大意义?
4,按照您的逻辑:10万伏电压击穿空气的距离为33.3公分,阴雨潮湿天气距离可达1米以上;这个距离内绝缘还有意义吗?那您通常给大家推介的在摄像机与铁杆字之间装块木板,麻烦解释下装多厚的?是33.3公分(天知道您着33.3公分什么时候测量的,用的什么仪器),还是按阴雨潮湿天气安装一个1米厚的木板?麻烦讲解下潮湿天气下木板潮湿了怎么办?
那老师一直评估的,100万伏的雷电那来的?接闪电流按100KA估算,你的依据呢?是暂态的、偶发的,你怎么测量的?真测量了?拿什么测的?
摄像机立杆避雷针化设计,是“专业防雷们”为安防系统做的防直击雷“标准设计”,几年来我针对批驳的对象就是这个。
一年多来,“徐先生”为了给专业防雷开脱,掩盖安全隐患,提出了只是在立杆上加个60、100、150公分的“针”,力图说明“无害”。但要以此涵盖“专业防雷们”为安防系统做的防直击雷“标准设计”,这是徒劳的。
摄像机立杆避雷针化设计,是防直击雷的“专业接闪设计”,所以也就必须按照接闪状态来考虑,来分析。
避雷针接闪放电电流,气象防雷专业一般给出的范围是几十千安到几百千安,我取了一个100千安,接地电阻一般给出的要求是1、4、10欧姆等数据,我取了10欧姆,因为一般工程防感应雷的几十几百个防雷器的接地,做到10欧姆已经很不错了。100KA*10O欧姆=1000KV=100万伏,这还不是最大值,数据就这么来的,还是没有考虑感抗影响的数据,考虑后还要大。
在考虑防雷实效时,你能按照最小数据来设计防护么?
空气的击穿距离是30KV/cm;1000 KV空气的击穿距离是33.3cm,这是常规温度和湿度的数据,潮湿的雷雨天,击穿距离会成倍增加。
“专业防雷们”为安防系统做的防直击雷“标准设计”,是摄像机与立杆不绝缘,那就是把这个100万伏雷电反击电压直接引入监控系统;
有人说可以让摄像机与立杆绝缘,就不会把这个100万伏雷电反击电压直接引入监控系统了。最近有位朋友说,是普通绝缘就行了。
摄像机通过电缆在主机端屏蔽层接地,摄像机与主机等电位。这时,摄像机与接闪立杆之间的电压就是100万伏,普通绝缘显然是难以抵抗高压击穿绝缘的,一旦击穿照样把雷电反击电压直接引入监控系统了;
所以说,摄像机立杆避雷针化设计,属于重大安全隐患设计;
老师,您说那么看来除了转移话题,多是蛋用没有!
我就再问你:
1\ 在城市里一个杆加上了1米的针,被雷击中(引雷的概率)比没针的大多少?比树木大多少?比楼房大多少?比你站那大多少?
2\老师是不是认定,金属电杆不做接地,就不会被雷霹,可以安全无恙?请问老师站在空旷地上,脚下没做接地连接就不会被雷霹?
3\老师经常给被人分析完了,告诉人要加个木板,请问老师木板加多厚,是33公分还是100公分?老师是不是提供符合老师技术指标的木板给大家安装?有没有现货供应?
4\现在外面下雨,我在想老师的安装的木板,不管是33公分的还是1米的,是不是潮湿了?是不是做过防潮处理,是不是有专利般的独有技术?反正我窗户外面6米高的树全身都湿了,请问老师这样的环境还有绝缘效果么?
5\一旦发生引雷现象,老师又严厉反对监控金属杆接地?那么引雷电荷如何泻放?如何防范通过电缆泻放,导致主机以及操作人员财产以及声明安全受到危害?
以上五个方面的问题,我认为清晰明确,网友认为明确清晰,请老师直接回答,不要逃避?
闹幺蛾子的话少说点,因为大家都在看,逃避不能解决问题! |