同仁们帮看看这个图的问题点会出现在那里???...

[复制链接]
GAGAWU1 发布于: 2013-4-19 22:57 2276 次浏览 45 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
jmk232 发表于 2013-5-14 10:57:00
晕是断电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
zhenglei868 发表于 2013-5-16 18:14:00
以下是引用GAGAWU1在2013/4/19 23:05:00的发言:

摄像头处的BNC,没用,是用-5线与接头去头后焊接的。

-5传了130M后用的光端机传回监控室的,其它几处的BNC我检查过没看出有没做好的。

[此贴子已经被作者于2013/4/19 23:08:44编辑过]

你用的是光端机么?如果是,光端机作好接地处理,前段摄像机绝缘处理···

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
只想为你打伞 发表于 2013-5-16 18:52:00

我估计也是电源问题,如果是集中供电,在摄像机段就近取电,装个12V2A电源看看

 

如果是单独供电,换电源看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
13587862470y 发表于 2013-5-16 19:58:00
只能加抗干扰器了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
klgdf1986 发表于 2013-5-16 21:22:00

电源是从一个地方出的还是就近取电?如果是就近取电的话,建议你从没有干扰的摄像机处接电试试。如果不是就近取电的话那就加干扰器试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
杨文辉9 发表于 2013-5-17 10:25:00

很明显是干扰,静电干扰的可能比较大。用排除法去查。

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报