双绞线传输器:工程宝测试有图像,DVR接上没有图像...

[复制链接]
稳步前进 发布于: 2013-1-10 20:57 3514 次浏览 47 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
stxxkj 发表于 2013-2-18 23:16:00

摄像机支架换成熟料的 或者绝缘的 遇到过类似的 就是这样解决的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
大蒜陀 发表于 2013-2-20 12:52:00

楼主是模拟信号还是,网络数字信号?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
qq200804684 发表于 2013-2-20 16:10:00
环地压差的问题,因为地处不同地点的时候 直连接地会造成接地电压不稳定,造成摄像机和机房Dvr之间形成信号压差,造成线路信号大范围频段干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
piaopfl 发表于 2013-2-20 16:11:00

18楼分析的透彻

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
zlc0405 发表于 2013-2-21 10:13:00
把网线传输器换成有源的然后在看看录相机制接地吧