以下是引用xuchen8197在2012/11/10 23:17:00的发言:
把一个超级低概率事件,变成了一个100%会发生的事件;
老师你当初的结论,现在又说成超级低概率事件?
当初你分析的时候可不是这样说的。对不?偶发事件这四个字或者类似的概念你在原贴体现在那里了?证据?拿来好么?
既然是超级低概率事件,那老师你当初假设出来干什么?目的何在?这么说你当初的讨论和假设没意义了?
那老师你不是在瞎扯么?莫非你那天说话的时候中500万彩票了?昏头了一不留神吐露出来的?
偶发事件?你当初分析下结论的时候说超级低概率偶发事件了么?
超级低概率偶发事件你老师怎么就知道了?
你现在这么苍白的辩解有意义么?有意思么?有什么用么?
只能证明:你使用两套不相同的标准,去针对别人和你自己,仅此而已!
[此贴子已经被作者于2012/11/10 23:55:31编辑过]
问题提得很好,很有意义,我很愿意回答:
1)午马:“把一个超级低概率事件,变成了一个100%会发生的事件;
老师你当初的结论,现在又说成超级低概率事件?”
——电网或电力设备故障,都是偶发事件,电网输配电安全保护,使持续时间,最多几秒钟,前面我说过:
电网地电位有两类:一类是电网非故障状态下的“常态”的地电位波动和飘逸,这是由于三相不平衡引起的,允许值在几伏以下;还有一类是“故障”地电位,这是非常态的偶发事件,例如缺相故障,火线碰地,电机碰壳等等,都可能发生地电位突变,从几十伏到几百伏,都可能发生;发生故障的持续时间,就是电网设备的跳闸保护时间,这个时间远远大于雷电的暂态时间,但绝不是一直存在下去“常态”电压。最长的也不会超过几秒钟;
一个不会超过几秒钟的“偶发事件”,刚好要在维修人员去维修时发生,而且又在维修人员同时接触摄像机和立杆时发生,还要发生在这个监控系统范围,又刚好使主机带有突变100V电压。这种概率是多高?这就变成一个“超低概率事件”,需要考虑么?能因此下结论:这是“重大安全隐患吗”?这就像把“陨石雨”说成是“重大安全隐患”一样可笑吧!!
但是把这种电网故障是主机带有100伏电位的偶发事件,说成“常态100V",性质就有了质的变化:“常态”——就是始终存在,不管任何时间,只要你去维修,这个100V就始终存在,把一个超级低概率事件,变成了一个100%会发生的必然事件来说事,这不是个愚蠢问题吗?
2)午马问:“既然是超级低概率事件,那老师你当初假设出来干什么?目的何在?这么说你当初的讨论和假设没意义了?”
首先我要感谢午马提了这个好问题。好就好在可以帮助我们更深入的了解地电位的性质、特点,和如何入侵监控系统的,这是认识系统安全设计的入门点。
我是在分析多点接地存在重大安全隐患时,谈这个问题的。
我的观点是:系统多点接地构成复杂的地电位环路,把地电位引入了安防系统,构成了系统安全隐患,轻则产生干扰,重则烧毁设备,包括烧毁防雷器。
【理解要点】
1.电网故障引起的地电位突变,属于偶发事件;凡是电网到达的地方,就有电网接地点;电网在非故障运行状态下,电网接地点的“地电位”会在允许范围内波动和飘移;当电网偶发故障时,相关接地点的地电位就有可能发生突变;偶发故障持续时间,由电网安全保护限制在不会超过几秒钟,幅度可以达到几十伏,甚至几百伏;建筑物、车间等环境都有与电网地的联合接地钢结构,钢结构又把接地点的地电位传导到更大范围,监控系统如果多点接地,很难避开电网地电位的影响;常见安装在钢结构上的摄像机引入地电位,就是实际例证。
2.监控系统多点接地,构成了复杂的地电位环路,任何一个接地点发生电位突变,都可以把这个突变电压通过地环路引入系统,形成“系统安全隐患”,包括摄像机绝缘、防雷器接地的情况,视频和控制信号防雷器的保护电压很低,尽管常态下防雷器开路,但故障突变电压却可以击穿防雷器,先烧毁脆弱的监控设备,也可以烧毁防雷器(例如TVS管)。这是安全隐患的第一层含义;
3.多点接地,涉及范围很大、很广,涉及很多电网接地点的地电位,任何一个接地点的电压突变,都被引入系统,这就把电网故障的许多偶发事件,都人为引进了监控系统,而且变成了必然事件——只要有一点发生地电位突变,就会造成系统瘫痪,这就把一个低概率事件,升级为高概率的安全隐患;防雷器接地无法回避这个问题;
4.监控系统消除这种安全隐患的方法很简单:“系统单点接地”,切断所有地电位入侵路径——地环路,消除地电位影响和安全隐患;让电网系统和监控系统各自独立运行,相安无事;
系统单点接地,是“屏蔽地电位”的基本安全设计原则。
[此贴子已经被作者于2012/11/11 11:39:41编辑过]
|