普罗米修斯 发表于 2012-10-29 10:17:00

嗨,这贴啊,就这样了~~

 

怎么回事,做工程的一看就知道了~

 

就他那水平,呵呵,还真别说~-------确实不行!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
xuchen8197 发表于 2012-10-29 10:24:00
以下是引用eie1992在2012/10/27 23:12:00的发言:

 

我再说一种:民用建筑的TN-C-S配电系统应用十分普遍,其结构是:进户之前是三相四线制TN-C系统,NPE合并为一根PEN线,进户处作重复接地,进户后变成TN-S系统,NPE分离,并且不允许再合并。

    这就是说一个建筑物内部配电的PE线和零线N,都连接着该建筑进户点的一个PEN重复接地点”,并且通常又与该建筑物做联合等电位接地;这样建筑物的地线,包括龙骨接地,与PEN线等电位接地当三相电不平衡时,该点地电位会浮动,当有供电故障时,该点地电位会突变,与它等电位连接的龙骨或其他接地点电位就会一起浮动或突变。你们是不是把这种也叫着“漏电”?这也是我们的差距吧!

以下是引用eie1992在2012/10/29 9:58:00的发言:

我从来没有考虑什么“赢不赢”的问题,根本不用我来赢你,你憋不住自我暴露就已经够了,你唬人的东西多的自己都记不住了,更无法自圆其说了。

老师想起来上面这段民用建筑的TN-C-S配电系统了么?忘了?不会吧?蓝色字体部分?

针对我40楼的发言,回答下?批驳下?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
故宫看海2012 发表于 2012-10-29 10:29:00
我从来没有考虑什么“赢不赢”的问题,根本不用我来赢你,你憋不住自我暴露就已经够了,你唬人的东西多的自己都记不住了,更无法自圆其说了。 老师,你是再说你自己吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
zhongxin6868 发表于 2012-10-29 13:26:00
你们所说的静电是开关电源中滤波电路的安规滤波电容(Y电容)(失效.质量问题. 2个电容容量的差差异..等等)做成漏电 1-160多伏不等 设备外壳接地就可以解决漏电 安装监控过程中造成 电源线破皮漏电的应该不多吧 就算电源线破皮也不会跑到视频线去吧(视频线不是有皮的吗) 如果电源线破皮漏电 龙骨漏电 漏电开关早就跳了 呵呵就算漏电开关坏了 龙骨漏电你安装的时候早就比电电了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
kxdn2001 发表于 2012-10-29 14:45:00
好激烈啊 继续中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
xuchen8197 发表于 2012-10-29 15:16:00
以下是引用zhongxin6868在2012/10/29 13:26:00的发言:
你们所说的静电是开关电源中滤波电路的安规滤波电容(Y电容)(失效.质量问题. 2个电容容量的差差异..等等)做成漏电 1-160多伏不等 设备外壳接地就可以解决漏电 安装监控过程中造成 电源线破皮漏电的应该不多吧 就算电源线破皮也不会跑到视频线去吧(视频线不是有皮的吗) 如果电源线破皮漏电 龙骨漏电 漏电开关早就跳了 呵呵就算漏电开关坏了 龙骨漏电你安装的时候早就比电电了

开关电源中滤波电路的安规滤波电容漏电,有道理,

     规范上是每个电源要求漏电小于0.5mA,如果系统中有多个,会超过人体感知电流1ma.

     其他灯具等电器也有漏电,所以通常有电气接地极。

     Y电容的取值大小关系到整体电源漏电大小,但决定他大小的因素主要是电路和整体功率,因为要照顾EMI(电磁兼容)。

     人体安全电流:交流小于30mA,直流小于50mA, 超过会导致致命危险。

     漏电保护的额定动作电流一般是设定在30mA, 也可以调整,通常如果漏电在1ma~30mA之间则不会跳闸。

[此贴子已经被作者于2012/10/29 15:18:35编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
恒通安防 发表于 2012-10-29 19:13:00
受益良多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
eie1992 发表于 2012-10-29 22:55:00

午马语:讲了半天所谓的:这样建筑物的地线,包括龙骨接地,与PEN线等电位接地。当三相电不平衡时,该点地电位会浮动.
     老师,不管三相电是不是不平衡,就是说只要上电了,任何时候,你在家里摸那根线才会有漏电的感觉? 是N线? 还是PE线? 还是火线或者其他线?
     火线咱就不讨论了,我确认老师摸到会跳大神,当然老师你断不了时常的蹦达几下。

 

1)监控系统是一个包括地域和建筑物广泛系统,系统多点接地,不同的建筑物电网地线电位浮动不同,这就是系统的电网电位差形成原因,请午马明确:这个现象是有还是没有?也就是说午马和普罗米修斯认为:BNC头有触电感,就只是漏电的问题,没有或不存在地电位问题?

2)午马的废话连篇,早已成了习惯了,大概你在家里经常摸摸电线,“是N线? 还是PE线? 还是火线或者其他线?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
eie1992 发表于 2012-10-29 22:59:00

说了半天,这些漏电是怎么漏到BNC头上的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
chinaymx 发表于 2012-10-29 23:05:00
我是来打酱油的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
午马 发表于 2012-10-29 23:09:00
以下是引用eie1992在2012/10/29 22:55:00的发言:

1)监控系统是一个包括地域和建筑物广泛系统,系统多点接地

      地域什么地域,闹什么洋式,人家就一个吊顶,几个机器,一台主机,你还地域,是不是不按着你点明天还广域呀?还地电位?你自己都说了:并且通常又与该建筑物做联合等电位接地;这样建筑物的地线,包括龙骨接地,与PEN线等电位接地还地电位?老师地你的头哦。

2)午马的废话连篇,老师你刚说的1)就是废话连篇!

        我的回复完了,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
午马 发表于 2012-10-29 23:16:00
以下是引用eie1992在2012/10/29 22:59:00的发言:

你见天的正事讲不出来,好歹讲回还错的,最后别人发言你就挖,使劲爬灰,

不都你挖漏的么?  挖漏了,电流就流出来了,对吧,最后流到BNC头上的.还哗哗的流呀!

老师我回答满意么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
普罗米修斯 发表于 2012-10-29 23:37:00
以下是引用zhongxin6868在2012/10/29 13:26:00的发言:
你们所说的静电是开关电源中滤波电路的安规滤波电容(Y电容)(失效.质量问题. 2个电容容量的差差异..等等)做成漏电 1-160多伏不等 设备外壳接地就可以解决漏电 安装监控过程中造成 电源线破皮漏电的应该不多吧 就算电源线破皮也不会跑到视频线去吧(视频线不是有皮的吗) 如果电源线破皮漏电 龙骨漏电 漏电开关早就跳了 呵呵就算漏电开关坏了 龙骨漏电你安装的时候早就比电电了

如果没有漏电保护器,怎么跳闸?

 

如:前端供电

     还有,你的系统装漏电保护器吗?我要求你说心里话,谢谢~对了,如果不是漏电保护器,空开能跳吗?

 

嘿嘿~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
普罗米修斯 发表于 2012-10-29 23:39:00
以下是引用午马在2012/10/29 23:16:00的发言:

老师,这都没看出来?

你见天的正事讲不出来,好歹讲回还错的,最后别人发言你就挖,使劲爬灰,

不都你挖漏的么?  挖漏了,电流就流出来了,对吧,最后流到BNC头上的.还哗哗的流呀!

老师我回答满意么?

老师,你又J*J吗?

 

你的erzi怎么出来的?解释下?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
eie1992 发表于 2012-10-29 23:53:00

如果没有漏电保护器,怎么跳闸?

——漏电保护器跳闸,就是因为漏到BNC头上了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
普罗米修斯 发表于 2012-10-30 08:44:00

你除了问,你会 答吗?

 

EIE1992,你会回答吗?

 

归国硕士就这水平?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
舒虫畅想 发表于 2012-10-30 08:47:00

新人来学习学习。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
普罗米修斯 发表于 2012-10-30 10:07:00
以下是引用zhongxin6868在2012/10/29 13:26:00的发言:
你们所说的静电是开关电源中滤波电路的安规滤波电容(Y电容)(失效.质量问题. 2个电容容量的差差异..等等)做成漏电 1-160多伏不等 设备外壳接地就可以解决漏电 安装监控过程中造成 电源线破皮漏电的应该不多吧 就算电源线破皮也不会跑到视频线去吧(视频线不是有皮的吗) 如果电源线破皮漏电 龙骨漏电 漏电开关早就跳了 呵呵就算漏电开关坏了 龙骨漏电你安装的时候早就比电电了

我在重点解释一下这个回路!----这个不代表我判断的LZ情况是吊顶漏电,而是在吊顶漏电的情况下如果“电”到视频线的!

 

1.假设按照EIE1992的地电位构想,那么引入地电位的摄像机外壳和视频线的屏蔽层,必然是导通的!

2.由此可见,无论是灯盘、线缆破皮等情况的出现,导致龙骨漏电,那么由第一点的推断可知道,实际上安装于吊顶的摄像机,将可能出现以下几种情况:

 

(1)摄像机外壳是绝缘材料,主机中心接地良好----主机接地点做0点位参考的情况,那么视频线与吊顶龙骨之间是有电位差的,人可能会被电

 

(2)如果吊顶是绝缘材料,那么情况和第一点相同,只是人手只有同时接触龙骨与BNC头,才有可能被电。

(3)如果摄像机外壳是金属材料,当BNC头在与摄像机输出的接头保持连接情况时,人被电的几率很小,同时压差引入DVR,可能会有干扰或者设备损坏。

(4)如果摄像机外壳是金属材料,当BNC头与摄像机输出接头分开的情况,那么被电将于第一、第二点相同。

(5)如果按照第3点的概述,而中心DVR没有良好接地,那么在中心末端的BNC头将带有高电位,此时,如果人手接触DVR末端的BNC头且同时接触机柜、消防管等之类有接地状态的物体时,同样可能被电!

 

 

理解了吗?----另外,只有存在或安装了漏电保护器的同时,才会在30mA的漏电状态下跳闸,如果是空开呢?这点点电流可能引起跳闸吗?(又或许连空开都没有?)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
ganghongyi 发表于 2012-10-30 10:11:00
视频头漏电大部分都是录像机没有接地造成的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
午马 发表于 2012-10-30 11:04:00
以下是引用eie1992在2012/10/29 23:53:00的发言:

如果没有漏电保护器,怎么跳闸?

——漏电保护器跳闸,就是因为漏到BNC头上了?

如果没有漏电保护器,怎么跳闸?

你自己在那跳不完了.不是很好么?

 

——漏电保护器跳闸,就是因为漏到BNC头上了?

对于你的这个提问,我在46楼已经讲了,

看不看在你,

看不看的到在你,

看不看的懂仍然在你.

回复 支持 反对