千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

Q9头带电,监控立杆带电,什么原因...

[复制链接]
njmcdigital 发布于: 2012-7-6 00:20 6088 次浏览 103 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
eie1992 发表于 2012-7-25 09:05:00

地电位,是持续的地电位引起立杆带电,然后因为没有绝缘,导致的摄像机Q9带电!

地电位,哈哈哈哈哈~~~没听说过~~

同一个人,谈同一个问题,两种说法;

 

对于地电位,在本帖之中是不存在的,原因很简单。立杆接地是否良好?----未知,附近是否存在电力接地点----未知?

对于判断地电位是否异常,是不满足其主观条件的,因此,本人判断地电位不存在。

立杆接地,电力接地点都未知的情况下,却能判断出“地电位不存在”;

那么断定是“漏电”的“情况”已经知道了?哪个地方漏电了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
EIE1993 发表于 2012-7-25 09:08:00
以下是引用eie1992在2012/7/25 9:05:00的发言:

首先呢,和你抬杠既危险,又费力~

 

 

至于哪里漏电,检测方法已经给出来了~

 

 

一个人两种说法的问题,eie1992可是也做过的哦~

 

 

找个近点的例子给你:“Z滤波器”,“Z滤波网络”之类的,很多~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
huaerwulei 发表于 2012-7-25 09:13:00
没有供电就不会有漏电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
elechannel 发表于 2012-7-25 09:14:00

这个问题没啥好讨论的,漏电是正常的,按照安规与共模干扰的电源设计,DVR的开关电源本身就存在漏电的,由于人体接触造成的电位不等,会有触电的感觉,这个非常正常的的,没啥好讨论的,如果人体不想感觉到触电的,麻烦您机箱做接地即可!这个电压可达110V左右,但是漏电电流还是比较小的,所以一般情况下对人体无多大伤害的,再说了,硬盘录像机的电源地N与接地PE以及BNC头的屏蔽层都是互通的,如果做接地,尽量在机房中心的DVR外壳上接入即可!记好了,只要是开关电源的设备均有漏电的问题,所以啊,我在设计LED显示屏体的时候,前端有些30mA的漏电保护器也不敢用的,漏电是存在的,接地的目的就是提供低阻的排放通道的,降低电压的!因此,没有必要讨论的这样复杂,只要知道开关电源的原理就不会对此有任何疑问了!欢迎拍砖!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
EIE1993 发表于 2012-7-25 09:19:00

对嘛,查漏电是关键,至于地电位,哈哈哈~~在笑一次~~

 

 

也可能有,也可能没有,LZ自己分清楚先后顺序即可~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
elechannel 发表于 2012-7-25 09:24:00
老大,地电位很正常的啊,为何要哈哈哈~~在笑一次啊,老大,难道地电位非常多见的, 为何要笑的啊!漏电本身就不用查的,设备漏电本身就是正常的啊,老大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
EIE1993 发表于 2012-7-25 09:27:00

漏电分的情况很多种:

 

 

1.他送的是220V,这个要排除;

 

 

 

2.开关电源安规电容漏电,这个可以考虑更换;

 

 

3.DVR外壳漏电,这个可以考虑接地;

 

 

至于地电位,不是没有,有,要检测!

 

正与我说的,如果是地电位的问题,光做摄像机的绝缘,那么立杆与人之间还是有电位差,这也不利于安全~

 

所以要查~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
elechannel 发表于 2012-7-25 09:51:00

老大,查啥呢,普通电路中均有30mA 的漏电保护器的,如果是线路漏电,估计人的都要给趴下了,漏电就应该动作了,所以说,220V漏电几乎不可能的,信息设备漏电才是正确的,因此,查漏电点是没有任何意义的!除非施工敷设线缆非常烂了!摄像机一定要与立杆绝缘,否则,立杆与人体还是电位差的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
EIE1993 发表于 2012-7-25 09:55:00
以下是引用elechannel在2012/7/25 9:51:00的发言:

老大,查啥呢,普通电路中均有30mA 的漏电保护器的,如果是线路漏电,估计人的都要给趴下了,漏电就应该动作了,所以说,220V漏电几乎不可能的,信息设备漏电才是正确的,因此,查漏电点是没有任何意义的!除非施工敷设线缆非常烂了!摄像机一定要与立杆绝缘,否则,立杆与人体还是电位差的!

你自己都说几个除非,我们都不知道LZ的具体情况,当然要有解决意见啊!

 

我说了:你看看我给你画的红字,如果是地电位引起的,那么摄像机绝缘以后,立杆还有电吗?----人身安全如何保证呢,维修的时候呢。检查是必要的方法,绝缘是手段,确保系统正常才是最终目的!

 

 

今天没有能力发帖了,明天再说~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
立方体科技 发表于 2012-7-25 10:08:00
应该是漏电吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
elechannel 发表于 2012-7-25 10:12:00

如果摄像机绝缘后,人体接触立杆是否有触电感觉取决以下因素

(1)如果前端DVR接地良好,现场开关电源与护罩也绝缘,那么人体接触立杆不会有触电感觉;

(2)如果前端DVR未做接地,现场开关电源与护罩无论绝缘,如果人体与大地绝缘不好,则人触摸立杆有可能有触电感觉,看立杆的大小与接地情况;但接触BNC头人体感觉触电的几率就比较大了;

(3)还有其他的各种因素

人体感觉触电是个几率问题,是人体与设备器材的不等电位造成的,如果人体与大地绝缘,将不会有触电的感觉;人身安全保证不在我们讨论的范围内的,因为你施工的时候,立杆如果有220V的线缆,就必须如何施工才能确保人身安全的,我们现在讨论的是大电压小电流的信息设备漏电问题,不是人身安规漏电问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
zhuyqu0555 发表于 2012-7-25 10:20:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
数字电源 发表于 2012-7-25 10:24:00
以下是引用elechannel在2012/7/25 10:12:00的发言:

这里你还是没有理解,这种问题有几种情况要说明的,你好好想想:

 

1.电网接地点在附近-----立杆在电网接地范围20米内,或很近------立杆与摄像机信号地有连接----Q9头、立杆与人之间有电位差---》人有触电感。

 

2.220V供电-----电源线缆有破损----破损部分与立杆有连接----摄像机信号地与立杆有连接-----Q9头、立杆与人之间有电位差----》人有触电感。

 

3.开关电源漏电----摄像机内部电路导致Q9带电与摄像机外壳带电-----立杆与摄像机信号地有连接----立杆、Q9头与人之间有电位差----》人有触电感。

 

4.DVR外壳漏电-----通过视频线导致Q9带电与摄像机外壳带电-----立杆与摄像机信号地有连接----立杆、Q9头与人之间有电位差----》人有触电感。

 

以上情况,解决办法按照EIE1993的说法检查时十分有效的:

 

1.切断AC220V,相当于判断和排除(2)、(3)点情况;

2.寻找立杆附近及查询供电线路,排除(1)点情况;

3.DVR接地,排除第4点情况;

 

不知道你看明白了吗?

 

本主题讨论的是“原因,及检查处理方法”

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
elechannel 发表于 2012-7-25 10:32:00
你列出的原因都是非常对的,但是你还没有搞清一个问题,我们现在讨论的小电流漏电现象,你所考虑的东西是对的,但是,我为何说你考虑的东西多余了,因为信息漏电电流比较小的,你所罗列的问题在本案中根本存在的可能性非常小,电路漏电是要有一定限度的,如果你还认为EIE1993说的有效,说明你也没有搞清弱电信息漏电与安规漏电的区别!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
elechannel 发表于 2012-7-25 10:33:00
安规漏电可不是你这样测试的,你这样做的习惯很可能造成重大事故!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
数字电源 发表于 2012-7-25 10:36:00

检测是处理的前奏,只有准确的判断,才能带来正确的处理方案~

 

 

其中包括采用绝缘手段~

 

 

至于重大事故一说,你给分析分析,我好学习~

[此贴子已经被作者于2012/7/25 10:37:02编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
elechannel 发表于 2012-7-25 10:36:00

再说了,安规漏电可不是你这样描述的现象,容易造成误解的!我们再讨论信息漏电,不是安规漏电,如果是安规漏电,你所罗列的一部分是非常危险的,也是不允许的,如果你的配电没有漏电保护器,是非常扯淡的!是非常危险的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
elechannel 发表于 2012-7-25 10:40:00
搞清安规漏电与信息漏电再麻烦您讨论问题吧,否则拒绝与你讨论问题!我可以承认你罗列的清单是对的,但是对于现场来说是错误的!如果你提出这样的问题,说明你还没有搞清基础的线路以及配电方式的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
数字电源 发表于 2012-7-25 10:40:00
以下是引用elechannel在2012/7/25 10:36:00的发言:

再说了,安规漏电可不是你这样描述的现象,容易造成误解的!我们再讨论信息漏电,不是安规漏电,如果是安规漏电,你所罗列的一部分是非常危险的,也是不允许的,如果你的配电没有漏电保护器,是非常扯淡的!是非常危险的

 

你这一点习惯很不好,你喜欢用你的想法代替别的看法~

 

红色这一句,是LZ去考虑的,我们不知道!

 

绿色这一句,我想知道是哪部分危险?

 

我记得我回复的帖子之中,只说了检测方法,没有说解决办法!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
elechannel 发表于 2012-7-25 10:42:00
你所罗列的问题,对于人身安全来说是个误区!也是做弱电的极力避免的,还可以说明,你可能只是懂点弱电,你不懂配电保护与施工工艺的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城