千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

做监控多年,但一直没做个防雷,现在出了个问题,不...

[复制链接]
ck95960 发布于: 2012-5-31 10:53 25086 次浏览 185 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 00:59:00

你学电路基础吗?

 

你看看那个图,如果摄像机端的电位突变100V,中心的电位是不是也是100V?

 

前后100V,电位差在哪里?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 01:00:00

亏你还在论坛装老师,就这么装老师的?

 

系统电位平衡,没有电位差,哪里来的地电位反击损坏设备?

[此贴子已经被作者于2012/6/4 1:06:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
xuchen8197 发表于 2012-6-4 01:01:00
以下是引用eie1992在2012/6/4 0:54:00的发言:

      举例说:车间电机壳接大地,车间钢结构也等电位连接一起接大地,发生碰壳故障,也就是一相绕组碰到机壳,即可带有相电压,可能是全部相电压,也可能是部分相电压,可以在几十伏到几百伏变化,这是车间安装在钢结构上面的摄像机接地点的电位,也就突变到几十伏到几百伏,而监控系统主机和其他接地点,还是0电位。这就是电网地电位的一种,出现100V的地电位,并不稀奇,还可能发生更高的电网地电位;

      你18楼那个图,有什么错误呢?你可以坚持接地点地电位永远为零,可以这样去做安防工程,就像专业防雷那样,到处接地。但是你无法否认地电位变化和突变的客观现实的存在。

      100V还有什么疑问?

疑问?回答疑问吧你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 01:02:00
把图看仔细了,如果是等电位连接,监控中心和其他接地点的电位是0?

 

拜托,老师,你是不是拿你家大人的ID在耍酷啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 01:17:00

补充一点,我最好说明了,免得按照老师的习惯,又给扯远了~~

 

就图而言,我并没有指出,这个都是通过什么“钢结构”来实现等电位的哦。。

 

另外:请老师查查资料,电机的外壳接的叫“什么地”,钢结构厂房接的“叫什么地”,视频监控中摄像机出来那个线“接的叫什么地”!!!

 

同时,这个三个“地”要在什么条件下,什么情况下,什么位置,才能做等电位~~~

 

问问你家大人,别急着回复~~

 

我等你~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 01:34:00

个人观点不经过论证如所谓,关键是你公司的产品,你作为纳税人,你的产品上市,你没有通过认证的话,首先就是对消费者的不负责~~

 

不扯远,回归主题~~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
eie1992 发表于 2012-6-4 01:38:00
以下是引用BBQ2010在2012/6/4 1:02:00的发言:

把图看仔细了,如果是等电位连接,监控中心和其他接地点的电位是0?

 

拜托,老师,你是不是拿你家大人的ID在耍酷啊

还是你反复说过多次的那个等电位连接吧!

对广域监控系统来说,摄像机分布从几十米到几百米,上千米距离是常事,你那个等电位连接,不可能实现,这也是我多次回答你的。

怎么实现?你一直回避实际性问题,始终以“你不会做不等于做不了”来搪塞;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 01:39:00

你先别管实现与否,你就说原理吧~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
eie1992 发表于 2012-6-4 01:41:00
以下是引用xuchen8197在2012/6/4 0:53:00的发言:

那么大岁数个人了,没想到说话辩理跟个街头混混一样,还军工大毕业?还美国回来的博士后等创办的实验室?真没见过这样的,见天人家"老师老师"的叫,不亏心呀你!

工农兵大学生吧?

[此贴子已经被作者于2012/6/4 0:56:46编辑过]

这类出格的帖子,是xuchen8197的特产。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 01:42:00

基本原理是工程的基础。

 

 

那个等电位的原理,你否认吗?

 

先别说实际的好吗?

 

就问你一句,承认吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 02:03:00
睡觉咯,难得你老人家精力这么旺盛,有空多休息,资料嘛,白天再查~~ 业务少一天无所谓,技术问题还是学扎实了好~~ 祝你晚安~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
xuchen8197 发表于 2012-6-4 09:15:00
以下是引用eie1992在2012/6/4 1:41:00的发言:

这类出格的帖子,是xuchen8197的特产。

对带特产自然用特产对待

你来个高雅的?

您家的"真正防雷产品"有认证么? 发表下.见天的打击别人,搞半天自己的底潮.

貌似清高.见天二五八万的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
eie1992 发表于 2012-6-4 12:49:00

一个监控工程实际原理图,表达的必须是工程可以实现的连接关系。

监控工程,视频电缆几十米到几百米是常事,所标注的“等电位连接”,是什么东西连接的?用什么草料连接?连接后的电阻要低于多少才合格?

拉一根视频电缆,还要配一个“等电位连接”线(带、网),这种做法实际安防工程没有,安防系统设计规范中没有。只有“BBQ2010”说,他做的一个变电站监控工程做到了。这种“首创”自然要本人出面介绍了!

   

近期,“BBQ2010”多次兜售他这个“等电位连接”,以说明eie1992关于“地电位环路”的“不严密性”;每次问到工程实际问题,BBQ2010的回答是“你先不管怎么实现,假定实现了,两端有没有地电位差?”或者“你不会做,不等于别人做不了”,这里又说“先别说实际的好吗?”还是换汤不换药,就是说不出怎么实现;

安防工程近30多年来,行业设计规范,都没有涉及到这个“等电位连接”的概念,工程实际也没有人拉一根视频电缆,再配一根什么“等电位连接”的东西;

据我所知,“等电位连接”概念来源于防雷行业和电网行业,它是一种小范围的低电阻实物连接网或带,用于把网内不同接地点之间的电压差,限制到设备基本安全的电平;例如一个建筑物下面的接地网是它的“等电位连接”,两个相邻建筑物之间,一般都不做“等电位连接”,这是建筑工程实际问题。

专业防雷向我们介绍的“等电位连接”,还有一个概念:线缆两端都接大地,也把这类连接叫“等电位连接”;防感应雷,电缆两端用接地限压防雷器,可以把电缆两端箝位到“等电位”,这也叫“等电位连接”;把两端的大地电位理解成是一成不变的0电位;这就是专业防雷的设计理念,不承认地电位波动和突变是客观现实。

这就是我说的:专业防雷对地电位没有认识,更没有防备,在安防系统中大量使用接地防雷器,制造多点接地,形成地环路,把地电位引入安防系统,构成系统重大安全隐患,这就是他们在安防行业失败的根本原因。

xuchen8197BBQ2010近来联手为“专业防雷”鸣不平,认为eie1992是到处打击“专业防雷”,所以卖力的攻击eie1992;在技术论坛里,不惜捏造事实,粗话连连,恶语相加,甚至人身攻击;还此地无银三百两的一再声明:自己不是做防雷的。几年来,我无数次的在论坛里敦促“专业防雷”出面解释自己的设计,但没有人出面,包括那家广西地凯;近来那个自称广西捡破烂的BBQ2010xuchen8197午马,非常卖力,我可没说他们是“枪手”啊!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 13:16:00

可笑可悲啊,

 

自己的签名“基本原理是工程的基础”

 

不解释,哈哈哈哈~~~

 

人家质疑你的技术,你和我谈实际;我和你谈实际,你有说:基本原理。

 

笑死人了~~

 

引用你的名言“这是重大安全隐患”:EIE1992的存在,是千家论坛的重大隐患,平时没有问题不代表隐患不存在,我这一个雷就彻底暴露了~~

 

千家的朋友们,醒醒吧,别整天叫他老师了,老师就这副模样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 13:18:00
以下是引用eie1992在2012/6/4 12:49:00的发言:

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:等电位连接图-1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 下载信息  [文件大小:51.6 KB  下载次数:0]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:等电位连接图-1.jpg

应用你的话吧,要不你不死心!!

 

我告诉你怎么实现“等电位”连接~~

 

一个16路的监控工程,安装场地面积2500平方米,甲方防雷预算有200万,这个等电位的点连接,我全用25平方的多股铜导线敷设,可以否?

 

自己算算电阻哦,对了明确下,我说的是纯铜,不是铜包铁

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
xuchen8197 发表于 2012-6-4 14:43:00

唉呦,开始影射我是抢手了.

不用辩解,说了还是没说都无所谓,反正是不是抢手你说了也不算.我也对你抢手言论不与追究.

不过老师还是在回避了我的问题。

老师你在某贴2楼打压别人的时候,先看下自己产品伟岸的身材,然后解释下您产品在感应雷击的时候,是单设备端口等电位?还是前后端设备等电位?还是根本不等电位?


 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
波粒007 发表于 2012-6-4 15:47:00
雷打坏了设备,很多情况就是接地不合格,接地不规范所致
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
BBQ2010 发表于 2012-6-4 16:45:00
以下是引用波粒007在2012/6/4 15:47:00的发言:
雷打坏了设备,很多情况就是接地不合格,接地不规范所致

 

 

这句话中肯,不错~~

 

要就不做防雷,做就按照标准做~~

 

但是某些时候,也不要乱用防雷器,看成本吧~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
xiaoyanyidiao 发表于 2012-6-4 17:59:00
刚换了个头像,得瑟一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
eie1992 发表于 2012-6-5 11:44:00

BBQ2010在60楼公开了一项重大技术机密:

 我告诉你怎么实现“等电位”连接~~

 一个16路的监控工程,安装场地面积2500平方米,甲方防雷预算有200万,这个等电位的点连接,我全用25平方的多股铜导线敷设,可以否?……我说的是纯铜,不是铜包铁。


    多谢BBQ2010,终于让大家见到并分享他的“等电位连接”技术了。

    我无条件相信这个等电位连接。2500平方米范围,是50*50米的范围哟!

    我在此承认:过去我说的“监控系统多点接地构成安全隐患”,确实不严密,使用这种“等电位连接”的监控系统,多点接地也不会有安全隐患了。

    这项技术没采用超导体,也没有采用导电率最高的白银和黄金,仅仅用了“纯铜”就实现了,造价要比超导、白银和黄金便宜许多倍;

    这里,我也顺便帮助BBQ2010向安防界的朋友推荐一下:监控系统设计,“多点接地”不怕了,可以采用这项纯铜的“等电位连接”了。

    在工程布线时,摄像机端到主机的布线时,都要配上一根纯铜的“等电位连接”带或连接棍;

    如距离远,截面积要相应增加,例如500米距离,要考虑用250平方的纯铜线了;

    中国都富了,单位都发了,不差钱了。工程利润是按总造价百分比计算的,也可以大有赚头了;

    为了维护我们的共同利益,舆论上,还是要支持“防雷必须接地,不解地不能放雷”,还是要支持监控系统使用接地防雷器。不过要说明,普通接大地等电位的效果不能满足需要,接地一定要做好“等电位连接”,要用大截面纯铜带,纯铜棍、棒;


我还要向大家透露:BBQ2010还有一项技术机密——“炮灰”产品,如果用户没有采用纯铜的“等电位连接”带的实力,就说服他们使用“炮灰”产品。例如,出现多点接地地电位风险时,可以采用“隔离器”,让隔离器当“炮灰”,仍然很安全;

    对于“单点接地”的安全设计原则的宣传,对地电位环路安全隐患的宣传,不要相信,要联合起来压制、打击,要不择手段;实践证明,xuchen8197是能冲锋陷阵的“革命战友”;

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城