“2、摄像机就近取电源,单独视频线穿PVC管 地埋,很多地方要经过埋380V线缆地方。请问这对视频信号有没有干扰 。如果有,如何降低成本解决问题。”
这个问题很难回答,因为地下走线分布情况不明,380V工作状态,辐射情况就更不明了。从这里考虑很难想出合理的解决办法。有几点注意:
1)“视频线穿PVC管”——这是物理保护,对电磁干扰,毫无用处;
2)考虑减少干扰,视频线与380V动力线可以垂直交叉走线,尽量避免平行走线,尽量加大线间距离;
3)真正的电磁干扰,我想不会有高层电梯变频电机干扰严重,即使有干扰,视频抗干扰器可以有效解决;
4)值得注意的倒是能否做到:系统合理的安全设计——系统单点接地;
用光纤有保障点
双绞线好
用什么管材比较好呢