在线盼解决,电源布线经过10万伏变压器,视频时而出...

[复制链接]
bjcatv 发布于: 2011-1-17 10:05 4046 次浏览 75 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
laowh79 发表于 2011-1-24 11:35:00

关注中,有没有解决回个信,是那个方法解决的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
bjcatv 发表于 2011-1-25 15:43:00
以下是引用pengbodns在2011-1-21 11:49:00的发言:

呵呵!首先!你能从2座10万伏的变压器站下面过线,真是牛呀!做小区地下管网时没把高压和低压线破坏了!真是牛人!但其实大家做地下管网时经过高压或跟高压一起走管的!应该不是变压器的事!最简单的解释!就是我们用的所有电源都是从高压变低压的!所以我认为电源是不应该有干扰的存在,只能有电源干扰视频信号的!那我判断你可能是用视频线传输!不是光缆传输!视频线传输应该改成光缆传输!在弱电行业中的大忌就是弱强分开的!除了光缆传输信号可以同高压在一起的!其他我看是不行!打个比方:大家都看到过高压电线,高压电线塔的下方就有一根光缆,那就是变电站(所)远程通讯用的!

 

再就是也不知道是所有摄像机全干扰,还是其中一部分!不说明白不好判断!

 

如果真是电源线干扰了!就先看看有干扰的摄像机是集中供电的是3根的哪一根!判断是一根供电的有干扰还是3根全干扰!其中一根应该是经过高压时有破损!3根线都干扰的话,看样就得不好办了!

 

但我判断电源线自身干扰的可能性小!因为我没遇到电源线之间干扰,只能说是电源线对视频信号干扰!要不就是你的电源电压不稳!

 

 

肯定不可能走高压变电站下面走的了  是在高压变站的沿途 距离没有隔离太远,另外没有用视频传输器 ,是用的国标的75-5线是在相同方向进过变压器站的通道图像时有干扰出现, 时而正常。电源线干扰已经判定,以上我也说过,就近取电就没有这个情况出现,因为视频线也经过变电站。看来电源干扰这个问题还是比较棘手。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
bjcatv 发表于 2011-1-25 15:44:00
以下是引用zhongxin6868在2011-1-21 8:33:00的发言:

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:200979175190053648.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
 下载信息  [文件大小:33.7 KB  下载次数:0]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:200979175190053648.jpg
问下 这位这个东西学名叫什么  就是在寻找这个物件,什么价格。   小区验收是过了 ,但是这个问题还是没有解决。还是需要最终解决问题。 有最新近况会及时更新

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
cn2dy 发表于 2011-1-25 16:28:00
这个问题应该属于强电类的技术吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
dengenergy 发表于 2011-1-28 17:05:00

视频线远离变压器。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
eie1992 发表于 2011-1-28 19:56:00

看了所有回复,LZ已确认:

“确定是电源干扰 找个临时电就没有问题。”

“这个不是视频干扰,现在已经确定是十万伏高压变电站对电源线有断续干扰,导致电源不纯净”


【判断】“电源不纯净”干扰,属于电网传导干扰。一是干扰主机,二是干扰摄像机。

但是“找了一个小型UPS给电脑供电的这个问题没有得到解决”——看来不像是干扰主机;

电源传导干扰到摄像机,那摄像机输出信号中就该有干扰,用监视器或工程宝单独看这一路图像也应该有干扰,到前端直接看摄像机输出,也应该有干扰。

楼主确定是电源干扰,是否有上述测试依据?


现在当务之急不是“考虑用什么设备解决这个问题”,而是判断干扰性质。请注意以下几点:

1)你这是从电脑主机显示器上看到的干扰现象,这里看到的是真假干扰都有;

2)你没有介绍,系统所有摄像机,是否都做好了与大地绝缘?有没有安装在接地立杆或金属架构上的摄像机?如果有,系统就有多点接地问题,就会有地电位环路干扰;——先做好这一步:系统单点接地,主机机壳接大地,不再有其他接地点。做好这个再看看。

3)电网传导干扰,多属于高频噪声或网纹干扰现象。LZ介绍“后端图像不定期的出现抖动的水波纹,时而正常”——这属于低频干扰特点。这只有2个可能:摄像机电源不正常,摄像机输出信号中就有干扰——这也好解决;二是地环路干扰——系统单点接地就可以解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
becess 发表于 2011-1-28 20:13:00

来学习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
w1s2t3 发表于 2011-1-29 09:53:00
等待结果出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
LGD2009 发表于 2011-1-29 10:07:00

  高手   我想这样能解决了   学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
xjlc 发表于 2011-1-29 21:24:00
图片点击可在新窗口打开查看用这个一定行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
lele641636749 发表于 2011-2-22 21:46:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
sunplaycs 发表于 2011-2-22 22:56:00
高手真多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
lyrwing 发表于 2011-2-22 23:47:00

同意46楼的建议!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
qingmingsky888 发表于 2011-2-23 08:44:00

做个接地,在不行安装视频抗干扰器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
robbine 发表于 2011-2-23 11:56:00
又学习了,这样全面分析得回帖真少
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
cpark 发表于 2011-3-26 11:10:00

楼主的问题解决了么,是不是应该最后回复一报告一下结果啊,等待结果中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
qiuqiu180 发表于 2011-3-26 13:45:00
先确认是不是变压器的干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
hawkking 发表于 2011-3-26 14:35:00
在前端上一个稳压器吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
哗啦啦 发表于 2011-3-26 16:06:00
曾经遇到过,最后该线路了,癌症啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
zhuxiangrong 发表于 2011-3-26 18:59:00
见意给视频线保一些屏蔽材料,这样可能好点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报