看了所有回复,LZ已确认:
“确定是电源干扰 找个临时电就没有问题。”
“这个不是视频干扰,现在已经确定是十万伏高压变电站对电源线有断续干扰,导致电源不纯净”
【判断】“电源不纯净”干扰,属于电网传导干扰。一是干扰主机,二是干扰摄像机。
但是“找了一个小型UPS给电脑供电的这个问题没有得到解决”——看来不像是干扰主机;
电源传导干扰到摄像机,那摄像机输出信号中就该有干扰,用监视器或工程宝单独看这一路图像也应该有干扰,到前端直接看摄像机输出,也应该有干扰。
楼主确定是电源干扰,是否有上述测试依据?
现在当务之急不是“考虑用什么设备解决这个问题”,而是判断干扰性质。请注意以下几点:
1)你这是从电脑主机显示器上看到的干扰现象,这里看到的是真假干扰都有;
2)你没有介绍,系统所有摄像机,是否都做好了与大地绝缘?有没有安装在接地立杆或金属架构上的摄像机?如果有,系统就有多点接地问题,就会有地电位环路干扰;——先做好这一步:系统单点接地,主机机壳接大地,不再有其他接地点。做好这个再看看。
3)电网传导干扰,多属于高频噪声或网纹干扰现象。LZ介绍“后端图像不定期的出现抖动的水波纹,时而正常”——这属于低频干扰特点。这只有2个可能:摄像机电源不正常,摄像机输出信号中就有干扰——这也好解决;二是地环路干扰——系统单点接地就可以解决。