love--min 发布于: 2009-6-26 21:08 3210 次浏览 50 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
liuweijian123 发表于 2011-5-9 09:50:00
加分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
xuewenlei86 发表于 2011-5-9 09:51:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
社区银行 发表于 2011-5-9 10:14:00

1、是不是不能采用屏蔽双绞线?

可以用,不过屏蔽层没什么用处。

2、与220V在一个线管或桥架内可不可以?(如果电源带屏蔽的话可不可以?)

无论如何不可以。

3、布线时应该使用金属桥架和金属管还是PVC槽和PVC管?

都可以。

4、双绞线收发器使用无源的还是有源的?(最远双绞线250米)

机房内便于取电的用有源的,外面不方便取电的用无源的。

5、关于双绞线收发器接地问题?(如果用塑料管怎么接地啊?)

无需接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
janzi 发表于 2011-5-9 11:15:00
学习了,节省成本
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
携手2011 发表于 2011-7-6 21:19:00

学习中

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
djinfeng1989 发表于 2011-7-6 21:24:00
我是哥菜鸟 过来 看看学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
gyrzb 发表于 2011-7-6 21:45:00
本人用无源的和好的网线可以传500米,与220V平行走没有问题,但是要集中供电的话,图像会的干扰的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
wsgyp2006 发表于 2011-7-7 08:52:00

双绞线传输其实和视频线传输一个走线法! 一条双绞线可以带4个头 线路不远的话 直接破开接一组线出来就OK啦 !

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
东陵大盗 发表于 2012-7-7 19:51:00
等装了再回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
mrmayang 发表于 2012-7-7 20:25:00
学习一下,,看懂了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
vipgc 发表于 2012-7-12 08:31:00
学习,拿分