666fc 发表于 2009-6-18 08:23:00
以下是引用reborn2000在2009-6-12 15:18:00的发言:
楼上的,我已经拉了七根到主控室

那就买个 485分配器 接上 OK

 

如果买不到  找我  QQ525953318 隐身多

[此贴子已经被作者于2009-6-18 8:25:23编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
醉街 发表于 2009-6-18 08:34:00

控制可以并起来没问题。球机有地址码。这个无所谓。但是电源线的话建议不要并联,维护很麻烦。如果非要连的话,每次只能在球机接线端子那里断电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
starcraftdong 发表于 2009-6-18 09:41:00

电源最好不要并接,故障风险几率太大,最好使用单个电源供电;

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
tonson202410 发表于 2009-6-18 09:52:00
控制线这样做可以,但一般不建议这样接,最好是加个键盘或控制器。电源可采用集中供电,利用接线端子排去接!便于维护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
zhou3771 发表于 2009-6-27 10:42:00
学习啦 同时控制一个云台
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
龙虎山 发表于 2009-6-27 12:09:00

可以把7根控制线接在一起,在接到硬盘录像机后面的,电源线也可以采用集中供电,最好把电源接到摄像机的附近

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
lyd516 发表于 2009-6-27 13:47:00
控制线用手牵手,电源集中供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
yf15950800613 发表于 2009-6-27 15:20:00
我顶啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
zxf74520 发表于 2009-7-13 22:22:00
用稳压电源啊哥哥,你直接接肯定不行的 啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
youy80 发表于 2009-7-14 07:53:00

控制线电源线都并联

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
无奈的耗子 发表于 2009-7-14 08:09:00
以前小区也这么做过 电源并一起然后接插排 然后控制并一根接485进DVR 好象电阻也没加也没出现过不能控制的情况就是电源检修的时候有点麻烦~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
reborn2000 发表于 2009-7-15 22:50:00
我现在是并联用的,不知道以后效果会如何
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
rowazhuyi 发表于 2009-7-16 09:29:00
控制线做成总线式的,电源线做总线式如何保证电流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
龙虎山 发表于 2009-7-16 09:32:00
建议为控制线可以并联,但是电源不要了,因为除了故障不好查,一断电就都没图像了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
yinyang2008 发表于 2009-7-16 10:52:00
这个简单  还是学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
b1o1y 发表于 2009-7-16 15:34:00
电源线  控制线  分别一根就够了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
bfbsmart 发表于 2009-7-23 19:26:00
菜鸟问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
seawindw 发表于 2009-7-24 10:17:00
控制线和电源线可以用总线型的布法,这样可以节省线材和节省施工时间的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
zlw113 发表于 2009-7-24 12:49:00
电源建议就地取电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
城市边缘 发表于 2009-7-25 10:36:00
楼主 够浪费线的  用并联接的话 会省下很多线