一个机房专用空调应用实例(含冷量、负荷计算)...

[复制链接]
千千岩 发布于: 2009-4-7 12:58 8396 次浏览 45 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
sleepinggod 发表于 2011-4-19 17:43:00
看不了,不能下,晕!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
razia 发表于 2011-4-19 18:27:00
冷凝水就是经过蒸发的水 是不是
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
wjmpok 发表于 2011-4-20 11:26:00
以下是引用bajio在2010-8-12 8:50:00的发言:

是不是冷凝水是在外面的,冷冻水是在里面呢

是的。你可以这样理解,因管道内的温度与外面的温度是有温差的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
vchain 发表于 2011-8-16 17:39:00

學習學習,謝了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
gph 发表于 2011-8-24 00:43:00
这个是爱默生多少年前的方案了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
canfen 发表于 2011-9-16 16:34:00
防漏水是关键问题