室外摄像头需要接地吗?...

[复制链接]
cdshiyun 发布于: 2009-3-28 22:11 22564 次浏览 93 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
z.x 发表于 2010-1-26 12:26:00
这里那有人上来啊!好多天都不见帖子的位置变化了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
YANGHAITAO888 发表于 2010-1-26 17:19:00

有条件,就做个防雷吧!接地无所谓的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
laholi 发表于 2010-1-29 10:46:00

引用13楼:

采用立杆安装监控设备的话,首先应该考虑直击雷,(在立杆顶部焊接30-50公分的普通钢筋即可,省钱)再采用金属立杆作为引下线,同时应该做好接地.(如是在雷区,同时应该考虑安装SPD浪涌保护器)

在接上一个防雷器就更好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
chunyu0615 发表于 2010-1-29 11:47:00

接地时必须的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
hlygq1969 发表于 2010-2-6 09:28:00
立杆接地、线缆防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
达力科技 发表于 2010-3-2 09:48:00
线路防雷一般都是进户的地方接浪涌保护器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
wjhlilove 发表于 2010-3-2 12:28:00

我是新手,我想问下,在线缆是怎么做防雷呢??哪位大侠可以详细解释下啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
sszzzyyy 发表于 2010-3-5 10:15:00

顶13楼,小小建议:监控线缆应加装防雷器,感应雷也有。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
dekai 发表于 2010-3-5 14:47:00
肯定需要啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
牙哨哨 发表于 2010-3-5 19:02:00
我装的摄像头就经常让雷击。找不到好方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
yandm 发表于 2010-3-5 20:43:00
支持 z.x 我们一直都在视频前端不作防雷,有时甲方提出来就在机房加一个视频防雷,但是说实话我感觉没有作好接地的话好象没有多大的作用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
qingcha21 发表于 2010-3-6 22:06:00
还是要看环境地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
eie1992 发表于 2010-3-7 09:40:00

 

1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;

2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把视频信号地也给接了大地;视频信号地常态下必须与大地绝缘;

3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在地环路。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;

4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;

5)前端摄像机安装在避雷针上和系统存在地环路,都是安防系统重大安全隐患;

[此贴子已经被作者于2010-3-7 12:05:03编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
tdr333 发表于 2010-3-7 22:31:00

那个地方雷多,你接了也没有用的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
sjzzgh 发表于 2010-3-8 09:38:00

防雷分感应雷和直击雷,大家应先确定讨论的是什么方面。

接地肯定没有坏处。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
chongfeng4 发表于 2010-3-11 13:47:00
肯定要接地了,打雷时可以把电荷转给大地,起到防雷作用。把避雷针和地线相接就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
eie1992 发表于 2010-3-11 13:54:00
以下是引用chongfeng4在2010-3-11 13:47:00的发言:
肯定要接地了,打雷时可以把电荷转给大地,起到防雷作用。把避雷针和地线相接就可以了。

那是避雷针管的事情。室外摄像机你也要通过它接地“把电荷转给大地”???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
大胡子88 发表于 2010-3-15 17:33:00
刚去了武汉安防展,有个当地的同行用了些不用接地的防雷器,一个雷下来结果可想而知,摄像头坏了一大批。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
eie1992 发表于 2010-3-16 13:05:00
以下是引用大胡子88在2010-3-15 17:33:00的发言:
刚去了武汉安防展,有个当地的同行用了些不用接地的防雷器,一个雷下来结果可想而知,摄像头坏了一大批。

  

就这个主题:“室外摄像头需要接地吗?”来说。

 

按你说“理想防雷器”摄像机应该怎么接地?在哪里接地?这是用于防什么雷的接地,直击雷还是感应雷?

“一个雷下来结果可想而知,摄像头坏了一大批”——有什么依据知道就是打雷不接地的原因损坏的?能分析一下原理吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
elechannel 发表于 2010-3-16 13:08:00

大胡子88同志,如果再发表这样的论调,我们把它胡子给抹了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆