千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

机房地面是先做线槽还是先做保温棉敷设...

[复制链接]
mzed 发布于: 2009-2-20 09:44 18441 次浏览 95 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
lxm5210 发表于 2009-7-10 08:51:00
还是先做保温比较好  以后维护检修比较方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
fhq1983 发表于 2009-7-11 15:18:00
会,后面可以再修补。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
xfisher 发表于 2009-7-17 20:04:00
 还是比较乱,我是外行,随便问一句。难道就没有一个统一的标准吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
tonyze 发表于 2009-7-18 12:32:00
还真没搞过保温棉,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
vavic 发表于 2009-7-18 22:56:00

地面部分:

1.在地面上用角钢做好线槽、线筛的支架,用拉爆螺丝固定好这些支架,暂时不要安装线槽和线筛;

2.清洁地面;

3.涂防水漆做防水处理;

4.涂防尘漆(地坪漆);

5.拆掉线槽的角钢支架,开始贴保温棉(建议用保温棉的专用胶水);

6.贴完保温棉之后装上线槽角钢支架;

7.安装线槽、线筛、线管、插座、接地铜带;

8.开始放各种强电、弱电线缆;

9.开始做保温棉表面的清洁工作;

10.安装防静电地板支撑架(在保温棉上划十字口,翻开后放地板支撑架,派专人监督工人穿上鞋套施工);

11.铺放防静电地板,注意做好地板下面的清洁工作,尤其是切割后的防静电地板灰尘很多很脏,一般的工人没有这个责任心,最好有专人监督这个细节。

地面工作基本完成。

[此贴子已经被作者于2009-7-18 23:06:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
yyhaqq 发表于 2009-7-18 23:13:00
我觉得应该是先做线槽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
nnqizhc 发表于 2009-7-20 11:29:00
以下是引用vavic在2009-2-23 21:36:00的发言:

当然先做线槽,再铺保温棉。

如果机房制冷采用精密空调是下送风、上回风的方案的话,且机房位于二楼以上,那么必须要在地上铺保温棉。否则楼下天花板会产生冷凝。

支持4楼,反驳10楼。

4楼的情况我遇到过,10楼的说法有点天真。

 

我做机房时间不长,3年。根据楼主的问题,我来说说我的实际情况。

层高大于2楼的,我们的做法是:先做地面(保温石栗),要求瓦工要磨出水泥的光亮,待2天水泥凝固后,刷防尘油漆,然后做地板支架和强电线槽(消防管路、消防探头),最后我们铺装保温棉,铺上地板。根据实际情况我们会割成固定不同形状来铺装保温棉。

最后总结:先做线槽在铺装保温棉

我们也有铺过 保温板的,后期处理的,很麻烦。呵呵!

希望对你有用

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
stabber 发表于 2009-7-20 23:23:00

支持楼上说的,如果时间足够,现场条件达到,《整理楼板---防水--防尘--保温--地板支架--线槽--承重部位--接地---这是从地面开始的一般作业流程〉这个流程没问题,但在实际工作中这个流程我觉得是监理用教条框框。实际施工中现场条件、密闭防尘基本达不到,以及交叉作业,很难让人专心去按上面流程去做,保温棉又是面子东西,掀开静电地板就是它了,所以我每次做法和48楼一样,根据实际情况割成固定不同形状来铺装保温棉,桥架架高5cm,接地架高25cm。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
unicityboy 发表于 2009-7-24 01:21:00

刷地坪漆,做线槽,做保温棉,上地板

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
glups734015 发表于 2009-7-24 23:55:00
应该是先做线槽,后做保温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
jackie0506 发表于 2009-8-14 15:36:00
我觉得应该先做保温再做线槽吧~~怎么没个定论呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
wayggc 发表于 2009-8-19 14:51:00
看完所有的意见,只能说,工程是死的,人是活的,不同问题不同对待...我是新手,这个帖子把我看晕了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
monkeyking09 发表于 2009-8-19 16:11:00
以下是引用tigeryan在2009-4-15 9:42:00的发言:
先做保温 然后再做其它

 

你做过机记房的吗?如果你能跟一个项目下来后你就不会这么说了..

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
xiaofenglv 发表于 2009-8-31 22:16:00
怎么都乱说,有几位说的是对的,先做线槽后作保温棉。试想一下,如果先做保温棉,后面装线槽布线,岂不是要把保温棉踩得稀烂,还有固定桥架的时候免不了要打膨胀螺丝,试问那些灰尘怎么处理,难道永远保存在保温棉下?应该是先把地面所有固定件(包括桥架、空调散力件、水管,配电柜散力件,工业连接器等),最好是把地面以下线缆铺设完之后,再刷防尘柒(至少两遍),然后再铺保温棉和静电地板(两者同时进行,并且施工人员必须脱鞋施工,静电地板切割必须远离机房)。在铺保温棉过程中要将底部刷胶粘于地面,否则下送风的空调会吹翻保温棉。在有静电地板支架或者阻挡的地方,保温棉要且剪开口子,铺好之后应将缺口补上。在机房工程未完工之前,通风静电地板不可安装,必须先铺上普通地板,待机房后期工作完工之后方可将通风静电地板换上。后期整改只允许少量的掀开地板,并且不宜一次掀开多块地板。关于地面情况就说这么多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
kitydream 发表于 2009-9-1 09:02:00
两种都可以的,看你怎么做了,先做保温的时候上面加盖一层镀锌钢板的,先做线槽,就可以加一层铝箔那东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
绿色能源机房 发表于 2009-9-27 16:30:00
先做橡塑保温棉,再做线槽,因为线槽本身要距地30mm架设。下面有空间铺设保温棉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
lkang2000 发表于 2009-10-13 11:07:00

明显还是先线槽再保温的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
忘记密码了 发表于 2009-10-14 15:00:00
看来争议还是有的,在下才疏学浅,不敢置评
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
wuyuhui19 发表于 2009-10-16 11:46:00

为什么常识不能问呢,各个行业都有新手吧?如果觉得懒得回答就告诉人家哪里可以找到答案,或不用回答吧。需要这样混经验吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
dragong 发表于 2009-10-26 08:36:00

应该是保温板先做 后做线槽!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城