[求助]请教下干扰问题,欢迎指教...

[复制链接]
s350435775 发布于: 2007-11-16 16:28 6952 次浏览 82 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
heml 发表于 2007-12-18 23:37:00
对于干扰问题,建议还是先了解一些基本判断和解决方法。这样处理问题就容易很多。大家可以参考本论坛的文章:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?BoardID=51&ID=273722&replyID=&skin=1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
QQ329631169 发表于 2007-12-19 16:03:00

应该是线的问题、

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
17rain 发表于 2007-12-21 00:38:00

呵呵,你试下前端单独给摄象机供电,我以前做过一个工程,电源是中心接过去的,电源线和视频线走线都是和高压电缆并走,用的是75-5线,有很多干扰,后来改现场供电就没有这个问题了,好了很多.

我估计是电源受到干扰了,问问公司是不是现在电路中加设了使用可控硅的设备等,这个对电源频率干扰很重的.

希望你早点解决!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
云和路的彼端 发表于 2007-12-21 13:26:00

看不到图片 不知道画面的情况. 不过检查问题的方法大致都一样.

 先找个小的显示器在前端摄象机处直接用视频线把视频信号引到显示器里.看看图象质量有变化没.这个方法可以判断出现问题的部位是前端还是线路到主机的部分.如果画面好了,由于你更换了视频传输的线路,那就可以判断出是你的双绞线传输那一段有问题了.

如果你在前端显示器看到的图象还是老样子那就在前端摄象机电源断开,从就近找个220V电接上新的小电源接上去看看是是电源问题还是摄象机问题.正常情况你使用了新的电源系统,新的视频线传输.那你得到的画面应该是好的.

假设摄象机没坏,判断是线路上的干扰引起的问题,那就把以前的双绞线再接上去.电源还是用新的小电源.然后到机房去看看图象好了没,由于你用的新的电源,摄象机又没坏,那么你在机房得到的图象好坏可以判断出你传输视频的线路是否正常.

  假设你电源系统没问题,出现问题的只是双绞线传输那里,你可以直接放一箱线从摄象机处拉到机房更换,看看是不是以前的线路老化所致.如果换了新线都不能解决,那就是干扰了,你找小电池带上你的小显示器把线接上从摄象机处一直走到机房,走到那里有干扰,就解决那里.

以上是检查判断方法,如果楼主以后有类似的项目要注意.双绞线用在大楼内干燥的地方可以用个五六七八年都没问题.但是用来传视频的话,埋在地下部分,不论你用PVC管还还是渡锌的铁管,有个问题要注意,就是防水,由于线路长的话而管子的连接处在地下很难做到100%防水,那么管子只要有任何一个点防水没处理好会在下雨时候进去水由于管子底于地表水会很快的蓄满,并且由于水在管子里并且在地下,会很长时间都不被蒸发掉.结果是线完全是泡在水里的.更不说你线还有接头.化肥厂的水还有腐蚀性了.对埋在地下的线可以穿在一种有钢丝的塑料软管里,或者穿在白色的电信常用的那种一盘一盘的塑料管里,然后再加钢管抗压埋地或者直接埋地.但是这样成本高,工程商不太喜欢.最好能走架空.

对于在地下走的线路需要接线的必须要焊接,焊接时候要松香,不要用焊锡膏,质量差的焊锡膏含腐蚀性.线路受潮容易锈蚀.

焊接的地方一应要用热溶的那种胶封了,然后再用热缩导管套住.再加上管子做好防水处理.就没有问题了.其中注意的是如果用PVC管子,不管你用硅胶密封还是用PVC管胶水粘时间久了都无法做到真正的放水.如果线路接头再处理的不好.那百分百出问题.另外有接头的地方你自己要做记录.方便以后检查.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
long7188 发表于 2007-12-21 15:11:00

路过在此学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
xsk123 发表于 2007-12-21 15:55:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
wangfeng717 发表于 2007-12-22 16:25:00
监控不太懂,学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
zhangchi115 发表于 2007-12-22 23:17:00
我做过一个酒店工程,用的就是双绞线传输器,距离不是很远,200米左右。摄像机前端供电。安装完毕后一切正常,图像清晰,但是一次加班发现双绞线传输的摄像机图像有楼主所说的细条纹(高频干扰),后来研究了一下,发现干扰出现的比较有规律,到时候就有。仔细跑了一圈,后来发现是霓虹灯的干扰,霓虹灯工作时灯管配套的镇流器产生的高频干扰。, 后来,我笑了,哈哈。不是我的问题。所以楼主建议你看看是不是厂区内不得干扰引起的。这种干扰从供电线路串扰进来的,可以做一个滤波电路,给你的系统供电提供一个纯净的电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
abingll 发表于 2007-12-24 10:01:00

用抗干扰器吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
anjun 发表于 2007-12-24 13:19:00

我觉得主要是检查摄像机,我曾经做过一个发电厂,也有这样的情况,我认为换一个好品牌的摄像机会好的.

另外,红外摄像机影响最大的就是光源!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
jinchuang 发表于 2007-12-24 14:44:00

我们公司是做共缆一线通的,共缆一线通是抗强干扰,我们就通过一线通的技术在生产出来抗干扰器,欢迎拿去试用,达不到效果全款退货,  http://www.cctv996.com  咨询电话:13554876712 林团进

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
一杯清茶 发表于 2007-12-25 15:07:00
干扰这么严重楼主为什么不考虑用光纤呢?这样效果肯定是没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
爱好地主 发表于 2007-12-25 20:50:00
佩服49楼.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
seedwang 发表于 2007-12-26 11:20:00

发表一下个人观点:

    虽然没用过大对数的传输方式,但也测试过1000米用此方式传都是可以的.

这现象,非常像是视频干扰.

建议先确定前端设备是否正常(可以拆下来直接到控制室试图像效果)

最好两边都用有源的

最最好的是带一圈600米的线加上新的传输器,接上看看问题出在那里.

个人意见,仅拱参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
qlchenlei 发表于 2007-12-27 10:31:00

本人是菜鸟,看到这么多老鸟的回答,很受用,顶一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
shjxhq 发表于 2007-12-28 22:26:00
路过,小弟在此受教了,不知楼主现在问题解决了没有,,?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
s350435775 发表于 2008-1-2 13:02:00

问题基本上得到解决~谢谢各位长久以来的支持~

处理方法:加了个稳压器,换了个有源的传输器,前端的视频头子重新处理了,重新在前端做了个接地,

客观原因:这几天天气晴朗(估计管子里的水干了),工厂暂时停产

         还不知道过后会怎样

祝各位元旦快乐!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
0573niu 发表于 2008-1-4 12:04:00
增长了不少知识,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
牛学智 发表于 2008-1-4 20:36:00

恭喜楼主问题得以解决,有这么多高人指点,真是受益非浅

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
fy521 发表于 2008-1-5 16:42:00

好贴

支持了

偷偷学习

回复 支持 反对

使用道具 举报