chengzhen2008 发表于 2008-3-18 14:05:00
<h1 align="left">门禁系统的总容量是多大(线路容量 软件容量)?TCP局域网最多可以接多少台控制器?485控制器和TCP控制器能否混用到同一套软件系统里去?</h1><p></p><h1 align="left">软件容量: </h1><p class="unnamed1" align="left">即一套软件可以管理多少个点的门禁或者多少台门禁控制器。有些公司的软件对门禁系统的软件容量有限制,微耕公司的门禁软件暂时对门禁系统的容量没有限制。</p><p class="unnamed1" align="left"></p><h1 align="left">线路容量:</h1><div align="left"><p class="unnamed1 style7"></p><h2><strong>485通讯方式的门禁系统的设备容量</strong>: </h2></div><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">485通讯方式的门禁系统容量和以下几个因素密切相关:</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>控制器上485芯片设计能力有关。<br/></strong>485通讯芯片的负载能力,有 32台 64台 128台 256台之分,设计能力强的芯片系统的负荷数量多。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>芯片的标称的负载数和实际应用稳定的负荷数量有差距</strong>。<br/>由于 布线的规范(必须手牵手连接,星型连接干扰大) 线路质量好坏(必须使用双绞线,平行线干扰太大) 干扰环境恶劣程度(应远离强电线路30厘米以上距离,越远越好) 电力充沛程度 通讯的波特率的大小 通讯线路的长短 其他副作用(防雷电路有可能降低系统的负荷能力)等因素,芯片的标称数量肯定不是实际可以负载数量。建议一般打4-6折计算。例如:负荷能力 256台的 稳定负载的控制器数量在 100-150台之间。要确保稳定,我建议在 80台以内(每条485线路)。 微耕公司的控制器产品设计能力是按 256台设计的,波特率采用 9600 标准的波特率,稳定的线路负载能力可以达到80台以内。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>RS232-RS485转换器的设计容量有关</strong>。<br/>485转换器的设计容量也有 32台 64台 128台 256台之分。如果控制器485芯片的设计容量是256台。而转换器的设计能力是 32台,则系统的总负载能力是小于32台的。即就低不就高的原则。<br/>市面上常见一廉价(20-50元)的无源转换器,设计能力一般是 32台的,而且 没有抗干扰 信号放大 等设计,实际稳定的负载能力在5台以内,甚至有些干扰较大的环境1台都联不通,所以严令禁止使用无源485转换器到门禁系统中来。<br/>用一个485转换器并联两条485线路是极其错误的。</p><p class="unnamed1" align="left">如果一个485通讯方式的门禁系统的门禁控制器数量成百上千,如何处理?参阅 <a href="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/htm/duocuankouka.htm">如果一个485通讯方式的门禁系统的门禁控制器数量成百上千,如何处理?如何组网?</a></p><p align="left"></p><h2 align="left"><strong>TCP门禁系统的容量多大?一个系统能够接多少台门禁控制器?</strong></h2><p class="unnamed1" align="left">理论上,TCP控制器是不限系统容量的,局域网能分配多少个IP就可以接多少台门禁控制器。这是TCP网络型门禁控制器的优点之一。</p><p align="left"></p><h1 align="left"><strong>485控制器能否和TCP控制器混用到同一套软件管理系统中?</strong></h1><p class="unnamed1" align="left">对于微耕的产品是现在是可以的。对于其他厂家的门禁控制器就不一定了,需要和相关厂家落实。<br/>这种混用,会降低TCP控制器的某些性能优点以迁就485控制器。只建议在一些特殊场合或者客户特殊需求时才这样做。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
OPEN一卡通 发表于 2008-3-19 18:20:00
<p>OPEN门禁、考勤、停车场、消费、巡更、能源控制、图书管理等11个子系统,行业里专业齐全的一卡一个数据库一套软件平台一卡通,并且硬件软件均为自己知识产权。</p><p>从系统优化和合理性以及甲方的角度,应该一卡一个数据库一个软件这样才是理所当然;</p><p>但行业能做到这点的确实少,行业的人士都认为很难,不可能,OPEN的一卡通产品做到一卡一库和一个软件平台的实事和大量一卡通案例令不少人士惊讶。</p><p>欢迎楼主和各位访客来OPEN网站核实核实&nbsp; <a href="http://www.SinoOpens.com">www.SinoOpens.com</a>&nbsp; <a href="http://www.OPENcorp.cn">www.OPENcorp.cn</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
foxgz 发表于 2008-3-21 17:27:00
<p>Very good ,upload!</p><p>Thanks&nbsp; your for everybody!</p><p>foxgz0987@yahoo.cn</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
ruibod 发表于 2008-3-23 11:34:00
<p>学习中!感谢楼主的劳动!能发一份资料给我吗,小弟不胜感激!<a href="mailto:!ruibod@yahoo.com.cn">ruibod@yahoo.com.cn</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
chengzhen2008 发表于 2008-3-24 14:27:00
<p><a href="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/htm/duocuankouka.htm">如果系统很大(控制器数量很多)怎么处理?如果几百上千个门进行联网应该怎样设计组网方案?负载能力有问题吗?如何用485HUB或者多路串口卡接多路485设备?</a></p><h1 align="left">方案一:多串口方案(推荐)</h1><h2 align="left"></h2><h2 align="left"><strong>多串口卡方案</strong>:(推荐)</h2><p class="unnamed1" align="left">市面是有 4口 8口 。。。256口串口卡销售。推荐使用台湾 摩莎的产品。<br/><br/>策略:计算机 接 一台多串口卡。多串口卡的每个串口可以接一台 485转换器。 每个485转换器可以带数十台控制器。<br/>以8口多串口卡为例(假设每条485线路可以带80台门禁控制器):系统容量:8*80=640台 控制器。<br/>以256口多串口卡为例(假设每条485线路可以带80台门禁控制器):系统容量:256*80=20480台 控制器。</p><p></p><h2 align="left"><strong>USB转485方案</strong>:</h2><p class="unnamed1" align="left">市面上有多口的USB转485的设备销售,实现的策略思路和多串口卡方案类似。这个方案可行,但建议使用某个品牌前,先做相关的稳定性和容量测试。该方案不需要接 485转换器,但请注意每个485口的厂家标注的负载数量。该设备的原理是将每条485线路,虚拟成为一个计算机的串口号。<br/><br/>策略:一台计算机 接 一台多485口的USB转换器 ,每个485口接数十台控制器。 </p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left">备注:微耕的软件支持256个串口的设置,不是每家控制器厂家的软件都支持多串口的,请购买其他厂家的产品时落实。</p><p class="unnamed1" align="left"></p><h1 align="left">方案二:多口485HUB方案</h1><p class="unnamed1" align="left">市面上有 4口 8口的的所谓的485HUB(485多口集线器)销售 。 这个方案可行,使用前需要对这个品牌的产品的稳定性和负载容量是否和实际相符做相应的测试。<br/><br/>策略:一台计算机 接 一个多口485HUB,485口HUB每个485口可以接数十台控制器。</p><p></p><h2 align="left"><strong>为什么推荐使用多串口卡方案,不重点推荐485HUB方案?</strong></h2><p class="unnamed1" align="left">因为多串口卡产品比较成熟,这个产品还广泛应用于其他工业场合,做这个产品的大厂多。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
chengzhen2008 发表于 2008-3-24 14:28:00
<h1 class="unnamed1 style1"><strong>浅谈门禁系统的485总线结构的布线规范及调试方法</strong></h1><table width="680" border="0"><tbody><tr><td><div class="unnamed1" align="left"><br/><strong>第一章 澄清几个概念:</strong><br/>概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米.<br/>其实只是485总线结构理论上 在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离. <p>概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯.<br/>其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.谁低就谁的.一般485芯片负载能力有三个级别 32台 128台 256台. 理论上的标称往往实际上是达不到的.通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量.</p><p>概念三: 485总线是一种最简单 最稳定 最成熟的工业总线结构.<br/>这种概念是错误的.应该是: 485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式. 通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的. 485总线虽然简单,但必须严格安装施工规范进行布线.<br/></p><p><strong>第二章 严格几个施工规范:</strong><br/>485+和485-条数据线一定要互为双绞. 布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的.<br/><br/>485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接.<br/><br/>设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好. 有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.接地良好时,可以确保设备被雷击 浪涌冲击 静电累计时 可以配合设备的防雷设计较好地释放能量.保护485总线设备和相关芯片不受伤害.<br/><br/>避免和强电走在一起,以免强电对其干扰.<br/></p><p><strong>第三章 几种常见的通讯故障:</strong><br/><br/>通讯不上,无反应.<br/><br/>可以上传数据,但不可以下载数据.<br/><br/>通讯时,系统提示受到干扰.或者不通讯时,通讯指示灯也不停地闪烁.<br/><br/>有时能通讯上,有时通讯不上.有的指令可以通,有的指令不可以通.<br/></p><p><strong>第四章 推荐几个调试方法:</strong><br/><br/>首先要确保设备接线正确,且严格合乎规范.</p><p>共地法: 用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差.</p><p>终端电阻法: 在最后一台485设备的485+和485-上并接 120欧姆的终端电阻来改善通讯质量.</p><p>中间分段断开法: 通过从中间断开来检查是否是 设备负载过多 通讯距离过长 某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因.</p><p>单独拉线法: 单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障.</p><p>更换转换器法: 随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量.</p><p>笔记本调试法: 先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,替换客户电脑,来进行通讯,如果可以,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤.</p><p><strong>第五章 提出几个建议和忠告:</strong><br/>建议用户使用和购买门禁厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器.<br/>门禁厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会单独要求485厂家安装其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以和其门禁设备具备较好的兼容性.千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器.</p><p>严格安装485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理.</p><p>对线路较长 负载较多的情况采用主动科学的有预留的解决方案.<br/>如果通讯距离过长,建议如果超过500米就采用中继器或者485HUB来解决问题.<br/>如果负载数过多,建议如果一条总线上超过30台就采用485HUB来解决问题.</p><p>现场调试带齐调试设备.<br/>现场调试一定要随身携带几个确保以前可以接长距离和多负载的转换器 一台常用的电脑笔记本 测试通路断路的万用表 几个120欧姆的终端电阻.</p></div></td></tr></tbody></table>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
dasenan 发表于 2008-3-25 16:52:00
不行啊,只是一家的产品
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
yiling 发表于 2008-3-29 12:19:00
<p><a href="mailto:yiling_1982@163.com">yiling_1982@163.com</a>谢谢能给我发份吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
kyohacker 发表于 2008-4-1 23:29:00
顶顶支持!!!~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
sihan2004 发表于 2008-4-4 12:57:00
<p>楼主的文章精彩哦</p><p>请帮忙发一份资料</p><p>我正好在作方案</p><p><a href="mailto:sihan2004180@163.com">sihan2004180@163.com</a></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
lcwjt 发表于 2008-4-5 13:45:00
<p>不错,我顶</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
lcwjt 发表于 2008-4-5 13:55:00
谢谢,给我发一份。这方面的资料lcwjt@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
陈薪宇 发表于 2008-4-7 12:19:00
辛苦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
mhc369 发表于 2008-4-7 20:53:00
<p>学习中</p><p></p><p>谢谢提供,发我一份产品资料,手上有一个工程.</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
chengzhen2008 发表于 2008-4-8 08:56:00
<p><strong><font color="#f70909" size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 门禁施工布线中的常见重要错误</font></strong></p><p class="style1" align="left"><strong>门禁施工常见错误现象一_用网络线布电锁锁到控制器的线!</strong></p><p align="left">门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视!</p><p align="left">由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备 例如控制器 读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。</p><p align="left">有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时候好像没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。</p><p align="left">从电锁到控制器的线,如果线长小于50米,要求使用截面积1.0平方毫米的两芯电源线,无需屏蔽,如果超过50米请布加倍布多一条两芯电源线,并联供电。如果线长大于100米,建议将控制器挪近门电锁的位置,以缩短布线距离。网线的截面积是0.2平方毫米的,比我们规范的线材小5倍,所以是绝对不行的,即使控制器到电锁的距离很近。电锁门磁信号线,可以采用网线。有些人,将网线的四股合一股,给电锁供电,虽然理论上也接近规范,但不建议您这样做。这样做会使得接线端子不稳等带来其他隐患。</p><p align="left"></p><p class="style1" align="left"><strong>门禁施工常见错误现象二_电源负荷过大负载!主要表现为带的电锁过多!</strong></p><p class="style1" align="left"><strong>门禁系统的电力配置建议</strong></p><p align="left">微耕公司提供的标准配置电源是12V,5A的线性电源。他可以满足(布线规范的,线截面积够粗前提下)最多四个门(4把电插锁或者3把磁力锁)电力供应。一把双开门磁力锁折算是两把单开门磁力锁的功率。如果系统超过这个配置,例如:4把以上电插锁或者 3把以上磁力锁就需要增加一台电源和原来的电源分配供电。备注:如果有些电锁功率偏大,电源对其负荷能力会更弱一些。</p><p align="left">如果电力不够,不一定在调试的时候就会表现出来,除非很不够。表现为有时门锁得上,有时锁不上,甚至会和控制器抢电流,使得控制器重启甚至死机。</p><p align="left">由于线性电源有效功率不高,发热,一般是有效功率在40-70%不等,标称5A的电源,有效电流在3A左右。但是,线性电源运行稳定,干扰少,适合长期稳定运行的设备。是国内外门禁设备普遍采用的电源类型。有些工程商问,能不能采用开关电源,开关电源功率大,有效功率高,我们不建议采用开关电源,开关电源一般会有较高的高频纹波,会影响到主机运行的稳定性。</p><p align="left"></p><p align="left"><table width="680" border="0"><tbody><tr><td class="unnamed1"><p class="style1" align="left"><strong>&nbsp;门禁施工常见错误现象三_485线路不使用双绞线,或者使用低档的无源转换器!485通讯线不能走星型连接,必须走规范的手牵手的总线模式。</strong></p><p align="left">如果485走线不规范或者超出通讯范围,会出现通讯不上或者有时通讯上有时通讯不上的现象。</p><p align="left">485传输是差模传输模式,只有485+ 和485- 互为双绞,才能使得485传输模式受到的干扰最小,传输最远,传输质量最好。也些工程商不采用双绞线会使得干扰很大,有些工程商误以为线粗一些传输质量会好,将双绞线合成一股,另外一台双绞线也合成一股,这样适得其反,反而大幅度降低了通讯质量。</p><p align="left">市面上有一种没有带电源的小巧的转换器,价格便宜。但抗干扰性能不好,一般用于单机的室内 短距离的通讯,例如考勤机。不适合门禁系统。虽然其号称可以带32台设备,传输距离达1000米,其实在实际应用中经常远远达不到指标。所以建议您不要采用这种无源的转换器。除非 在室内,通讯距离小于100米,负载数小于2台,从成本角度上可以考虑一下采用。否则,强烈建议您采用有源的485转换器,价格也不贵,稳定得多。负载控制器的数量也很多。抗干扰,防雷击,防浪涌效果也很好。</p><p align="left">485布线禁止星型连接,即不可从转换器分别拉线到各个控制器,然后在转换器上并联。这种连接使得通讯质量很差。一定要从转换器出来,先到一台控制器,然后再连到下一台控制,一台一台连下去,象串蚂蚱一样串下去才行。</p><p align="left">不规范的485布线,即使以后用屏蔽接地 终端电阻来改善都是无济于事的。</p></td></tr></tbody></table></p><p align="left"></p><p align="left"><strong>门禁施工布线常见重大错误_其他注意事项</strong></p><p align="left">一、没有经过咨询和了解,就擅自连接一些非门禁系统本身的设备(如自动门或电梯之类);每种外部设备,甚至相同设备的不同厂家都有不同的电气特性,如果对这些特性不熟悉,就很容易引起门禁系统的不稳定,而且产生大量的干扰,所以再外接设备前请和门禁厂家的技术人员做相应的沟通,获得一些经验,同时也要加强对外接设备的电气性能的熟悉,以及工程师自身技术经验的提高和沉淀。</p><p align="left">二、客户有时提到的将本产品替换其他产品时,线路已布好,其线路不能满足规范要求时,线路必须重新布置,不能降低标准将就使用。现在的一时省事或者侥幸,必然会让以后的工作付出很重的代价和精力。</p>
[此贴子已经被作者于2008-4-8 9:00:24编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
chengzhen2008 发表于 2008-4-8 09:02:00
<p class="style1" align="center"><strong><font size="5">门禁系统的施工布线规范和注意事项</font></strong></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>读卡器到控制器</strong>的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞更好。线截面积建议0.22平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。加粗或者双股合一股给读卡器供电,有助于提升读卡器的性能。(也可以采用其他多芯屏蔽的五类线)</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>按钮到控制器</strong>的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>电锁到控制器</strong>的线,建议使用两芯电源线,线截面积在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.22平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警 互锁等功能,门磁线可不接。</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>通讯线</strong>:(控制器到控制器,控制器到电脑)</p><p class="unnamed1" align="left"><strong>485通讯方式的系统</strong>:</p><p class="unnamed1" align="left">控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.22平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其它6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。 控制器和控制器的连线必须是一个连一个的手牵手的总线结构,不能分叉或者有星型连接。</p><p class="unnamed1" align="left">更多知识请参考 <span class="mysty"><a href="http://www.wiegand.com.cn/jisupeixunban/htm/485buxianguifan.htm">浅谈门禁系统的485总线结构的布线规范及调试方法</a></span></p><p class="unnamed1" align="center"><img height="305" src="http://www.wiegand.com.cn/pic/yinyon/sigon/lianwanbuxian.jpg" width="502" alt=""/></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>TCP/IP通讯方式的系统</strong>:</p><p class="unnamed1" align="left">和电脑网络的布线的方法一样,控制器到HUB用普通网线,距离要小于100米,越长对线的质量要求越高。建议使用有品牌的网线。</p><p class="unnamed1" align="left"></p><p class="unnamed1" align="left"><strong>其他注意事项</strong>:</p><p class="unnamed1" align="left">所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。</p><p class="unnamed1" align="left">虽然控制器具备了良好的防静电 防雷击 防漏电设计,请务必保证控制器机箱和交流电地线连接完善,且交流电地线真实接地。</p><p class="unnamed1" align="left">建议您不要经常带电拔插接线端子,请务必拔下接线端子,再进行相应的焊接工作。</p><p class="unnamed1" align="left">请勿擅自拆卸或者更换控制器的芯片,非专业的操作会导致控制器损毁。</p><p class="unnamed1" align="left">不建议您擅自对接其他附加设备,所有非常规的操作,请务必先于我方工程师沟通。</p><p class="unnamed1" align="left">不要将控制器和其他大电流设备接在同一供电插座上。</p><p class="unnamed1" align="left">读卡器 按钮的安装高度是距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低。</p><p class="unnamed1" align="left">控制器建议安装在弱电井等便于维护的地点。</p><p class="unnamed1" align="left">接线端子注意规范接线,不要裸露金属部分过长,以免引起短路和通讯故障。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
kaisa888 发表于 2008-4-14 00:22:00
仔细看了你的资料。很好。能发一份全面点的到邮箱吗?谢谢。邮箱在下面!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
小顽大童 发表于 2008-4-15 16:32:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
rockamong 发表于 2008-4-16 14:41:00
辛苦了 ,强贴留名
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
抱朴守一 发表于 2008-4-17 20:43:00
楼主加油!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城