千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

理论人人会说,考你闭路电视监控系统实干技术,认为...

[复制链接]
soww 发布于: 2005-10-18 03:09 2198 次浏览 46 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

41#
yetao 发表于 2005-11-4 21:27:48
有道理,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
fm-radio 发表于 2005-11-6 00:14:49

关于您的问题,我发表一下自己的个人意见,但不一定正确,希望大家讨论:

1、闭路电视监控技术中很重要的基础技术,就是接地,这个接地和强电接地所起的作用是不同的,而且是闭路监控系统专用的、独立的,为了一个闭路监控系统小工程去做一个专门的信号地是小题大做,且操作起来不现实,那么,到哪里找一个闭路监控系统的信号地?

关于闭路电视系统的接地,主要考虑频蔽层与大地的电位差,有电位差后一但与地形成回路(交流、直流回路)后,就会产生电流,这个电流与芯线耦合,干扰视频,那么接地就是破坏这个回路来避免干扰,一般工程找建筑本身的接地点接地。没有的暖气、自来水管也是不错的接地点,但规范地来讲,应该自己来做专门的接地地线。

2、闭路电视监控系统采用集中供电方式出现地环路现象是很常见的,隔离地环路的方法可采用“纵向扼流圈”阻止回流,那么,“纵向扼流圈”是怎样制作的?

3、电梯闭路电视监控,采用基带传输,用同一种质量的线材,同一种布线方法,同一品牌的电梯,为什么有的电梯没干扰,有的电梯不管你怎么搞都有干扰?

4、怎样才能让屏蔽网的电流流动更快?

5、一般放大器DIY技术,在闭路电视监控系统中加入视频放大器提升视频信号电平,但视频信号的原有噪声也随着放大,用什么方法在提升视频信号电平的同时,降低视频噪声?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
liu.river 发表于 2005-11-7 00:02:23
学习中!谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
让生命等候 发表于 2005-11-7 15:04:59

、闭路电视监控技术中很重要的基础技术,就是接地,这个接地和强电接地所起的作用是不同的,而且是闭路监控系统专用的、独立的,为了一个闭路监控系统小工程去做一个专门的信号地是小题大做,且操作起来不现实,那么,到哪里找一个闭路监控系统的信号地?

其实在大厦建设中,完善的接地系统已经做好了,只需要将接地线连在接地装置上就行,没有说的那么复杂!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
小小姜 发表于 2005-11-10 14:38:29

我做过一个工程,不接地没干扰,一接地反而出现很强的干扰我接的是大楼的主钢筋。也测了接地电阻小于2欧。。

请高手指教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
游魂 发表于 2005-11-10 15:07:14
请楼上的说详细点!!!同时,联合接地的接地电阻是不能大于一欧姆的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
qang20 发表于 2005-11-10 17:54:34
这样的贴子能多点吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报