<div class="quote"><b>以下是引用<i>basystem</i>在2005-9-27 21:12:02的发言:</b><br/>
       
        温度传感器的精度要保证在正负0.01,要使用精确的调节阀,不能使用开关阀和双DO阀,而且空调的风道和风口设计要很讲究,风平衡调试的很好,热负荷很均匀,房间要求密闭,外来干扰很稳定或很少,因为空间温度是比较惰性的系统,所以对控制器的速度要求并不高,关键是检测精度要高,而且要用高精度的传感器对安装的传感器做补偿,不然的话,真的很难啊,如果谁说用风机盘管可以实现的话,我真的很佩服他了,除非是用很精确的调节阀.
       
</div><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

42#
ttyzhijiansha 发表于 2009-4-22 17:03:35
<div class="quote"><b>以下是引用<i>basystem</i>在2005-9-27 21:12:02的发言:</b><br/>温度传感器的精度要保证在正负0.01,要使用精确的调节阀,不能使用开关阀和双DO阀,而且空调的风道和风口设计要很讲究,风平衡调试的很好,热负荷很均匀,房间要求密闭,外来干扰很稳定或很少,因为空间温度是比较惰性的系统,所以对控制器的速度要求并不高,关键是检测精度要高,而且要用高精度的传感器对安装的传感器做补偿,不然的话,真的很难啊,如果谁说用风机盘管可以实现的话,我真的很佩服他了,除非是用很精确的调节阀. </div>
<p>同感</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

43#
fz1972 发表于 2009-4-24 12:06:18
<p>在现在这种工艺下,想做到0.1那是妄想</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

44#
jay661026 发表于 2009-4-24 21:35:10
<p>没经验的人才会用调节阀控制,因为不懂所以瞎扯,正确的用法是定压平衡阀外加零位控制器,才能达到温度衡定</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

45#
hanxu777 发表于 2009-4-25 02:07:53
牛人呀,想法真好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

46#
linhua98 发表于 2009-4-25 22:02:26
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

47#
oasisgem 发表于 2009-4-25 22:43:20
来学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

48#
lb840527 发表于 2009-4-26 19:04:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

49#
jay661026 发表于 2009-4-26 22:01:55
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hanxu777</i>在2009-4-25 2:07:53的发言:</b><br/>牛人呀,想法真好 </div>
<p>不是想法,我是真的做过,但是只能说到这,细节就不再讨论了,有商业机密在里面</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

50#
chafujian 发表于 2009-4-27 10:54:07
<p>从控制的角度看,问题不是很大,用灵敏度高一点的传感器。</p>
<p>主要是看控制的设备(空调系统等)的精密性了,如果不是精密空调,那再好的控制系统也是白费。</p>
<p>还有0.1的差距很不明显,房间内部的温度也很难保证温度一定均匀,所以温度采集点的设计也至关重要。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

51#
jay661026 发表于 2009-4-28 02:38:32
<div class="quote"><b>以下是引用<i>chafujian</i>在2009-4-27 10:54:07的发言:</b><br/>
<p>从控制的角度看,问题不是很大,用灵敏度高一点的传感器。</p>
<p>主要是看控制的设备(空调系统等)的精密性了,如果不是精密空调,那再好的控制系统也是白费。</p>
<p>还有0.1的差距很不明显,房间内部的温度也很难保证温度一定均匀,所以温度采集点的设计也至关重要。</p></div>
<p>你有做过吗?0.1的差距很不明显?什么叫热涨冷缩你懂吗?房间内部的温度也很难保证温度一定均匀?你一定没见过百级的洁净室,</p>
<p>什么叫做密布对流的FFU!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

52#
lijinlin 发表于 2009-5-8 19:01:40
<p>可以做到,我同事亲自做的,并且调试过程并没有想象的那么复杂,大家不要太紧张了,如有这方面的项目,可联系我</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">上海创仪实业 <br/>经销楼宇自控产品,HONEYWELL,ASI,GREYSTONE,ACI,HUBA,DWYER,YAMATAKE包括温湿SENSOR,控制阀,压力开关,压力变送器,露点温度SENSOR,侦烟SENSOR等产品,周到的服务,优惠的价格,欢迎新老朋友来电咨询。<br/>电话:13621857911<br/>联系人:李金林<br/>MAIL:lsklishuke@163.com<br/>QQ;27590292</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

53#
ieee 发表于 2009-5-16 13:48:17
<p>用DDC和PLC确实都可以做到。但要注意BA系统的调试成功是建立在暖通设计、电气设计、BA设计等多方的合理设计和充分调试的基础上的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

54#
linhua98 发表于 2009-5-16 19:28:33
受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

55#
zhou5188 发表于 2009-5-19 14:20:50
<p>&nbsp; 瞎扯 这参数谁提出来的,0.1度? 忽悠吧</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

56#
yintuanjie 发表于 2009-5-23 18:51:34
我也做过0.5的,实际做出来以后,能看到控制器上显示的控制 的精度在特定一个点上能达到0.1的精度,但我认为这只是这一个点精度能达到,并不能代表整个区域性能达到这个精度,所以说控制上是可以实现的,但在实际中是不可能达到的,现在空调工艺也不可能去提这种0.1要求.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

57#
abc750001 发表于 2009-5-24 22:48:16
<p>有难度 不好做啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

58#
MWB1974 发表于 2009-7-14 10:48:41
<p>学习中</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

59#
huahua7899 发表于 2009-7-17 10:04:55
<p>两者都可以</p>
<p>DDC编程,开关逻辑比较简单</p>
<p>plc需要一定的编程基础</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

60#
fuyingkuan 发表于 2009-7-17 12:50:14
学习