嘿嘿,我总结下:
对于你所说的交换机信号防雷是没有意义的,完全规范的防雷分为三级,一级是在你的总配线箱,也就是总的进线端并联防雷器,二级是在你的分路上,在分支上并联防雷器,三级就是在你的设备电源进入端并联防雷器,其实呢通常的做法就是做到一级防雷,也就是在总进线也就是在进你的UPS端并联防雷器,起到保护你的UPS后面的设备作用。。
防雷分直击雷和感应雷,直击雷是由避雷针接收,感应雷是外界的强电对你内部线缆感应产生的,他会串入你的电缆里,所以在施工工艺中有一条铺设线缆时不能距离外墙太近,在进入电缆后,如果经过防雷器,防雷器在通常是电阻无限大的,如果有高电流或是强电呀通过时,他会电阻无限小,把强电流引入地下,防止继续向下传输进入设备供电间,起到保护作用。
接地电阻小于4欧,那要作地呀。。。防雷模块可与这个无关的。。 你要作地的话,你可以看看我的其它贴子,里面有作地的方案和方法,你看看有没有用的。。再有什么具体的问题可以问。。。 作地要用地桩埋入地下,详细说明看其它贴吧
强电的穿线管是不能用的。那些管需要跨接如果有连接不好的地方不能起到保护作用。。 还是自己做一个地吧。
| |