千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

标 签 管 理 方 案 (持续更新ing)...

[复制链接]
图南 发布于: 2014-11-5 10:38 2207 次浏览 34 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
图南 发表于 2014-11-26 13:41:35
拉线前的理线

一.问题
  当把电缆拉成垂直或沿着墙壁走线时,同时拉尽可能多的电缆将省时省力。但是,一大堆电缆束会在导线管里打结,在转弯处绊住或耦合在一起。解结或解绊会损坏、甚至折断电缆,特别是细小的5号电缆。

二.解决
  为了防止拉线时出现这种情况,小心地准备电缆束的头部非常重要。晃动电缆,将它们敲进一个流线型构型中,把头部润滑后小心地将电缆插入导线管或管道中这样就可以防止绊住和打结。

三.程序
  1.计划好要一起拉的线的数量和型号。是否要裹得紧呢?例如,最近我们在一个半英尺的电子金属管中拉了一条同轴线和三根双绞电缆,这就是裹得紧的意思。
  2.安排好线轴和线盒,这样各个电缆就可以装入计划好的构型中了。选一根电缆作头。(如果一次拉几种不同型号的电缆,最结实的是最好的选择。)
  3.选两三根电缆---因为它们要在同一个工作环境中--将它们置于离头大约一英寸的地方。用电圈将头和第一组线螺旋形地裹起来,裹牢以保护下面的电缆。
  4.安排第二组的两三根电缆,离第一组靠后大约6英尺用电圈裹起来。在可能的地方,将电缆放在电缆束的凹陷处,这样会尽可能地成流线型。在拉线过程中挂起来时不能有凹出部分。
  5.如此照作直到完成计划。数量多少取决于是手工还是用曲柄,规格、长度和布线路径,为多少工作区服务。一次布10到15根电缆并不是不实际的。
  6.用活结将头部与拉线连起来,或连在机械蛇上。如果合适,布线时可以使用润滑剂。确保润滑剂是专门用于锥形线头的,因为这部分在布线中是最易承受摩擦的。
  7.一个安装者到布线工作区的一端用手或曲柄拉线。第二个人轻轻地把电缆束插入管道,导线管或开关,确保没有打结,绊住,否则电缆会受损。两个安装人员应该可以联系,或者用声音或者用无线电。
  8.
一旦电缆束在另一端被拉出,拿掉拉线或机械蛇,再敲掉构型。剪掉一英尺的头,因为这部分在拉线中很可能被腐蚀或损坏了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
图南 发表于 2014-11-27 09:46:12
常用线缆标识字母意义说明

1. 字母代号及其意义

类别、用途 导体 绝缘 内护层 特征 铠装置 外护层
N- 农用电缆 L- 铝线芯 V- 聚氯乙烯 H- 橡套 CY- 充汕 0- 无 0- 无
V- 聚氯乙烯塑料绝缘电缆 X- 橡皮 F- 氯丁橡皮护套 D- 不滴流 1- 1- 纤维层
X- 橡皮绝缘电缆 Y- 聚乙烯 L- 铝套 F- 分相护套 2- 双钢带 2- 聚氯乙烯套
YJ- 交联聚乙烯绝缘电缆 Q- 铅套 P- 贫油干绝缘 3- 细圆钢丝 3- 聚乙烯套
ZQ- 纸绝缘电缆 V- 聚氯乙烯 P- 屏蔽 4- 粗圆钢丝
Y- 聚乙烯套 Z- 直流

2. 型号、名称和使用范围:
  
型号 名称 使用范围
铜芯 铝芯
VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、管道内、隧道内
VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、管道内、隧道内
VV22 VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆 敷设在地下,能承受机械外力作用
VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电缆      
RVVP :铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压 300V/300V 2-24 芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
RG :物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网( HFC )中传输数据模拟信号
UTP :局域网电缆 用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网
KVVP :聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
SYWV ( Y )、 SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 + 物理 发泡聚乙烯(绝缘) + (锡丝 + 铝) + 聚氯乙烯(聚乙烯)
RVV ( 227IEC52/53 ) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明
AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆
SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的 分线盒接线用
RV 、 RVP 聚氯乙烯绝缘电缆
RVS 、 RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
BV 、 BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
RIB 音箱连接线(发烧线)
KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网
UL2464 电脑连接线
VGA 显示器线
SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
SDFAVP 、 SDFAVVP 、 SYFPY 同轴电缆,电梯专用
JVPV 、 JVPVP 、 JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
图南 发表于 2014-11-27 09:47:19
图南 发表于 2014-11-28 10:28:02

监控线材的选用
线材选型
1 、视频线
摄像机到监控主机距离 ≤ 200 米 ,用 RG59 ( 128 编)视频线。
摄像机到监控主机距离> 200 米 ,用 SYV75-5 视频线。
2 、云台控制线
云台与控制器距离 ≤ 100 米 ,用 RVV6×0.5 护套线。
云台与控制器距离> 100 米 ,用 RVV6×0.75 护套线。
3 、镜头控制线
采用 RVV4×0.5 护套线。
4 、解码器通讯线
应采用 RVV2×1 屏蔽双绞线
5 、摄像机电源线
若系统有 20 台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为 50 米 ,则应使用 BVV 6m2 铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:
摄像机到监控主机的平均距离划 34~ 50m 21~ 33m ≤ 20m
电源线规格( 2 线) 6m2 4 m2 2.5m2

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
坏透的空心菜 发表于 2014-11-28 11:13:50
好提议啊,这样检修好方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
图南 发表于 2014-12-1 09:40:15
坏透的空心菜 发表于 2014-11-28 11:13
好提议啊,这样检修好方便

   恩 希望对大家有所受用:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
图南 发表于 2014-12-1 09:49:15
第二部分:安装和测试
1. 光缆和铜缆
光纤并不象传说的那样,必须极其小心地处置。其实,处理铜缆的一些方法在安装光缆时同样适用。在安装过程中,光缆和铜缆经常会出现同样的问题,当然解决办法通常也是一样的。
1.1 安全
3M力求电信线缆的安装快捷迅速,不出现差错,同时保证:●          设备;
●          你们自己;
●          其它参与安装的人,或者;
●          终端用户没有任何危险。安全条例在安装过程中必须被遵守,这不仅出于对自身安全的考虑,同时也是对你们周围的人以及那些可能使用该系统的人的安全考虑。不遵守安全条例会导致严重的伤害甚至死亡。总而言之,你应该遵守你们公司的安全规程。在开始一项工作以前请遵循以下安全要点:
●          穿着合适的工作服
●          在计划工作时谨记安全
●          确保工作区域的安全性
●          确定电力线的位置
●          使用合适的工具
1.1.1 穿着合适的工装
穿着合适的工装可以保证工作中的安全,一般情况下,工装裤、衬衫和夹克就够用了。除了这些服装之外,在某些操作中,还需要下面一些配件。安全眼镜在操作中要始终配戴眼镜,因为在诸如对铜缆进行端接或接续时,铜线有可能会突然弹出来,会伤及眼睛。在端接或接续光纤时,也应佩戴眼镜。安全眼镜要经过检验的,以防碰撞时爆裂。安全帽在有危险的地方要始终戴着安全帽。例如在生产车间,在梯子高处工作,在你头顶上方工作的人都可能给你带来危险。在许多情况下,在新的建筑工地,会看到要求在工地上佩戴安全帽的提示性警告。手套安装或操作时,手套可以保护你的手。例如,当在楼内拉缆时,或擦拭带螺纹的线杆时都可能会碰到金属刺,这时手套会保护你的手。劳保鞋通常,应该穿劳保鞋来保护脚踝。在有重物可能落下的区域,要求穿鞋尖有护钢的鞋。
1.1.2 计划工作时谨记安全
作计划时要谨记安全。注意可能会伤及你或其它人的危险。如果你发现有关的区域有安全问题,请监工来和你一起查看。
1.1.3 保证工作区域的安全
确保在工作区域的每个人的安全。一旦工程确定,在布线区域要设置安全带和安全标记。妥善安排工具以使其不防碍它人。缺乏管理的工具是造成伤害的隐患。
1.1.4 使用合适的工具
在安装任何布线系统时,都会使用手工工具。在保证使用安全工具的同时,选择合适的工具。谨记以下提示:
●          保证工具是锋利的。
●          修整好螺丝刀以使其刀头适合螺钉帽。
●          在需要电源工具的地方使用双绝缘电源工具。
●          确保工具处于良好状态。
●          如果工具磨损了,要更换。
1.2 工作区中使用的工具
在工作中会用到几种普通的工具。下面列出了一些必要的工具:
●          管-锁钳
●          斜嘴钳
●          钻(1/4和1/2英寸钻深)
●          钻头
●          通电测试仪
●          钢锯
●          扁嘴钳
●          螺丝刀(扁头的和十字花的)
●          板岩锯
●          通条
●          铁丝剪
●          多用刀
●          绳子或拉绳
●          冲击工具
●          电缆夹
●          布缆支架(如果使用卷轴电缆)


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
图南 发表于 2014-12-2 09:16:45
本帖最后由 图南 于 2014-12-2 09:24 编辑

2. 水平布线
2.1  计划管路
2.1.1 定位电力缆线
在开始一项布线工程以前,应确定电力缆线的位置。例如,在设置插座之前,应该知道附近的电力缆线的位置。这样你就不会在钻孔时碰到它。即使是在天棚里布线,也要清楚哪些电力缆线与电信线路相交,并采取适当措施以保证它们不会互相接触。当在一个新的建筑物中施工时,应和电工一起核查可能不安全的区域。而在旧的建筑物中,维护人员可以帮助了解哪些区域是不安全的。当你无法确定某一电线是否有电时,在核准之前应把它作为有电的电线来对待。
2.1.2  集中式主干网
集中式主干网的安装必须以TIA/EIA-72为标准,并且限制光纤的长度在275 米以内。与分布式网络布线方式比较集中式主干网可以为终端用户节省大量的成本开支。集中式主干网系统的原则是将电子设备集中布置在大楼的中心位置,而缆线从中心向四周分布。这可以只用VolitionTM水平光缆来完成,也可以用VolitionTM楼内主干光缆和水平光缆来共同完成。主干缆和水平缆之间的过渡可用熔接、机械接续或活动连接器来实现。在安装这样一个系统时,在电信间中要留有足够余长的线缆以备日后再端接之用(大约6米)。
2.1.3  选择管路
尽管两点间直线最短,但很可能无法使用这条直线管路。你可能会发现在天棚内有许多障碍物。比较合适的走线方式是和建筑物基线保持一致。请和布线设计者、项目经理或是评估人员一起确定一条合适的路线,以确保将来系统能够良好运行,易于管理以及费用合理。水平线缆的铺设要符合设计说明。就VolitionTM布线系统而言,所有管路都满足ANSI/TIA/EIA-569-A、ISO/IEC11801、和EN50173要求。除此之外,铜缆和光缆应分开铺设以防由于线缆重量或以后的拖拉造成线缆过于紧张。总而言之,无论缆线是被埋在天棚里,还是墙里,亦或是在地板下,电缆都应尽可能地取直线,以使衰减最小。安装人员应该知道的典型管路结构:
●          活动地板(提升的,计算机)
●          设备系统
●          绝缘墙
●          砖墙
●          直通
●          花键天棚
●          吊棚
●          地板下导管
●          拱形棚●          带有连接出口导管的墙
2.1.3.1 楼层系统楼层分布系统由地板下导管系统,管道系统和活动地板系统所组成。除了导管系统以外,所有线路都应与房基线保持一致(成90度角)。地板下管道系统是指那些在地板内连接电信间和重要的接线盒的槽或导管。这些导管一般被称作馈线导管(或槽)并且通常是以90度角从电信间向外延伸。从连接盒延伸出的导管覆盖了整个地板空间的预定区域。进入地板系统更多地设置在计算机房。然而,现在人们更倾向于将它们设置在出口较密集的区域。
2.1.3.2 确定现有的布线线路许多时候,你可能要在现有的线路上设置另外的缆线。请记住,本地的维护人员可能很了解大楼。在铺设所需要的缆线时,使用一条拉绳会很有用处。在使用你发现的一条拉绳后,请记住,安装完成后设置一根新的拉绳。
2.1.3.3 电/光缆支撑在铺设缆时一定要使用支撑。电/光缆支撑,如缆槽,可以在缆铺设之前布置。当然,其它的支撑手段也要使用的。普遍的手段是在每隔1.2到1.5米便设置一个“J”型钩。缆直接放在天棚瓦上是不行的,它会对以后要进入天棚的人产生危险。对于缆的安装应确保有一个良好的管路支撑系统。
2.1.4 确定安装步骤
确定安装步骤有利于项目的完成和安排工作进度。对所使用的材料类型和数量进行预算,并在附近安排一处存放地点,这将有利于安装工作。下面的工作是一定要做的:勘察施工区域,从而确定布缆所需要的人数以及是否需要绳轮或滑轮。在勘察时,确定缆拉伸需要拐弯的位置以及进入区域。
2.1 铺设水平缆
2.2.1 通条
在铺设水平缆时,在难以通过的位置要使用通条。这样的位置包括墙、导管和管道。在使用通条时,管路的连接端必须是开通的,使通条能够被伸到需要的那一端(如柜子,或连接盒)。电缆或拉绳可以系在通条上,然后将它拉回到原来的那一端。这些步骤可能需要重复多次。通条一般30米长,但也有更长的。
2.2.2 拉绳
拉绳一般用于长距离的布线。拉绳通常是被吹进管道,或用通条铺设。铺线时拉绳很有用。拉绳准备好以后,将缆和另一条拉绳同时系在拉绳的初始端,这样,当缆被拉到位以后,一根新的拉绳又被重新备好。
2.2.3 缆的处理
在许多布线工作中一些铺缆技巧要反复使用。你会发现下面的一些技巧会经常使用。安装人员也可能会创新一些技巧,但必须认识到缆的铺设会影响缆的性能。例如,将铜缆铺设在电源线附近会导致计算机系统的比特误码。电缆或光缆的铺设安装要求在诸如ISO/IEC11801、EN5O173以及ANSI/TIA/EIA-568-A 等标准中都有所规定。缆的铺设是布线系统成功安装的重要部分之一。因为铜缆看起来不但粗大而又保护良好,所以一些安装人员错误地认为铜缆是不太可能被损坏的。其实,铜缆绝不能过度地弯曲或缠绕。
2.2.3.1 箱装铜缆箱装铜缆通常为4线对铜缆。最普通的,在箱的侧面带有一个塑料塞,电缆通过这个塞孔从箱中拉出。在使用这种类型的电缆时:
1.               除去塑料塞;
2.               从孔中拉出几尺铜缆;
3.               把电缆箱放在地板上准备拉出铜缆;
4.               将电缆拉出至电信插座或电信间;
5.               将所需的电缆剪断。留出几英寸电缆在箱子的外面;
6.               用塞子塞住箱子的出线孔以防止电缆缩回箱子。
2.2.3.2 筒卷和轴卷电缆有各种尺寸的卷筒或卷轴用于布缆时分配电缆。一个“电缆分配架”或 “电缆树”上会有多个卷筒,特别适于在一个区域同时分配4线对铜缆或光缆。卷筒装在转轴上,拖拉电缆很容易。可以明显地看到,光缆比铜缆占用更少的空间且重量更轻。在有些情况下,可以简单地将卷轴套在一端固定的扫帚把上,这样就可以进行配线。对于用于主干网安装的大型卷轴,要使用吊架或转轴架。铺设大型的轴卷电缆时,要从卷轴上部进线。在电信管路铺线时通常要使用拉绳或通条。拉绳与电缆之间打的结要足够结实。绳和缆之间的结要尽可能地圆滑以使在拉绳过程中不会产生阻碍。注意:在铺设电缆时,拉力不要超过生产厂家的规定。ANSI/TIA/568-A所规定的4线对铜缆的最大拖拉强度为111N(25lbf)。VolitionTM水平光缆所规定的最大拖拉强度为445N(100 lbf)。
2.2.4 余长
铺设水平缆时,在端接处留出一定的余长,铜缆为1.5m(59in),光缆为 2m(79in)。留出一定的余长是为了保证在拖拉过程中不致于损害缆的性能。除此之外,为了保证光纤的端接要求。缆的余长部分不包括在所需的工作长度内。
2.3 四线对铜缆的拉缆准备
2.3.1 将铜缆和拉绳连接
四线对铜线重量轻又很结实,所以不需要什么重要的准备。通常一次可拉4根到6根缆。在拉缆前,将拉绳穿在电缆的一端并用胶带包裹。拉绳必须和已捆起来的电缆的引线绳系在一起。抖动电缆使其成流线型。如果拉缆时要求的拉力较大,要把电缆外护套除去,使用套内的电缆对。以6条4线对电缆为例:
1.               除去电线外套大约228 mm;
2.               将电线对分成两组;
3.               将两组电线对系成一个环;
4.               将拉绳系在环上;
5.               将这头沿着拉绳用胶带缠好以使其结实而又平滑。
2.4 拉光缆准备
水平光缆可以和4线对铜缆同样安装。它的重量更轻而且更细。445N的最小拉伸强度使其非常便于安装。在安装光缆时,唯一需要考虑的问题是在牵拉操作时要保持弯曲半径为光缆直径的10倍,在非牵拉操作时为6倍。这意味着对于 VolitionTM光缆,在拖拉操作时要至少保持50mm(2in)的弯曲半径。
2.4.1 光缆与拉绳的连接
1.除去光缆外护套大约228 mm(9 in);
2.沿光缆外护套边缘切去光纤;
3.在离光缆外护套75 mm(3 in)的地方将加强纱线打个结;
4.将拉绳穿在结和外护套之间;
5.将拉绳系个单套结;
6.将纱线、光缆套和拉绳用胶带缠好以使其结实而又平滑。
2.5 基本原则
●          缆的走线要平直光滑。
●          在每30.5 m(100 ft)长度内不要多于2个90度弯。
●          尽可能地减少拉缆点。
●          在缆的两端要进行标记。
2.6 铺缆路由与缆的保护
2.6.1 天棚
缆不要直接放在棚瓦上。天棚内的缆支撑系统要用缆托架、导管、或“J”型钩。当通过吊棚空间延伸缆时,每2至3块棚瓦就应有一个入口,这对在“J”型钩、托架系统、或任何其它配线系统中铺缆时都很有用。在铺缆时沿着路由设置一条拉绳对于安装会很方便。在托架里铺缆时,使缆处于平滑曲线状态,避免其在托架里处于悬吊状态。
2.6.2 墙
从电信间中伸出的缆下到工作区时,可能要借助一些设备柱,但在有些情况下,是沿着墙洞下缆。沿着一个空墙洞下缆一般并不困难。一根通条或一根系着重物的线就可以了。在绝缘墙里下缆,通条是最好的办法。


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
图南 发表于 2014-12-3 09:18:43
3 缆的端接
3.1 铜缆的端接
所有的铜缆连接硬件和终端设备都应符合ANSI/TIA/EIA-568-A和本说明的要求。VolitionTM铜缆连接硬件为110绝缘位移连接器(IDC),而光缆连接硬件为 VF-45连接器。
3.1.1 剥开铜缆
把铜缆剥开,为端接作准备工作。
4线对铜缆  1.用剪刀将铜缆外护套剪个小口;
                 2.找到外护套下的开线。如果找不到,将外套再撕开一些;
                 3.一只手握住电缆,同时用钳子夹住开线。然后,用力拉开线,剥开电缆护套至所需的开口宽度;                 4.剪去没用的外套。注意:在拉开线剥开电缆护套时,如果钳子滑落或开线断裂,不要伤着自己。
单根铜导线 1.将剪刀置于导线上要切开绝缘体的位置;
                 2.将剪刀切入绝缘体但不要触及导体。始终绕着绝缘体来环割;
                 3.拔掉绝缘体;
3.1.1.1 电信铜缆色谱表16列出铜缆内绝缘导线的色谱。

表16  电信铜缆色谱
对        Tip(A)        Ring(B)                 线束        对数
1        白        蓝                 白蓝        001-025
2        白        橙                 白橙        026-050
3        白        绿                 白绿        051-075
4        白        棕                 白棕        076-100
5        白        灰                 白灰        101-125
6        红        蓝                 红蓝        126-150
7        红        橙                 红橙        151-175
8        红        绿                 红绿        176-200
9        红        棕                 红棕        201-225
10        红        灰                 红灰        226-250
11        黑        蓝                 黑蓝        251-275
12        黑        橙                 黑橙        276-300
13        黑        绿                 黑绿        301-325
14        黑        棕                 黑棕        326-350
15        黑        灰                 黑灰        351-375
16        黄        蓝                 黄蓝        376-400
17        黄        橙                 黄橙        401-525
18        黄        绿                 黄绿        426-550
19        黄        棕                 黄棕        451-575
20        黄        灰                 黄灰        476-500
21        紫        蓝                 紫蓝        501-525
22        紫        橙                 紫橙        526-550
23        紫        绿                 紫绿        551-575
24        紫        棕                 紫棕        576-600
25        紫        灰                           

3.1.2 110型器件
在电信间和工作区,铜缆的端接都使用110型器件。由于带有底脚,所以壁挂式110A型器件的配线块和墙壁之间有一段空间,这样可以在配线块的背面配线。110A器件由:
●          100或300线对配线块
●          4或5线对接线块
●          接插软线和接插线走线背板
●          标识带组成。
可安装在机架上的110型配线盘也被用于端接电缆。一般地,电缆从机架的后面进入并在110IDC块上端接。端接5类线时,对绞线对非扭绞长度应保持在13mm(0.5in)之内。端接3类线时,对绞线对非扭绞长度应保持在76mm(3in)之内。配线模块配线模块的配置有100线对的,也有300线对的。电缆从配线模块的后面给入。电线依据色谱从左向右扇形排开。电线被设置在配线模块的槽口里。配线模块一般固定在19mm(in)的胶合板上。连接模块连接模块是4线对或5线对的阻燃单元。连接模块由工具压到配线模块上。标识带标识带用于标记布线链路。标识带可能带有色谱,也可能没有色谱。没有色谱的标识带可以插入彩色纸用于标记端接区域。背板背板有两种尺寸。一种是188B1型,提供大容量走线空间;另一种是188A1型,提供小容量走线空间。这些背板用在端接区域,例如工作区电缆或主干网电缆的端接。
3.1.3 铜线电信插座
电信插座的设置要符合ADA标准。插座的端接根据ANSI/TIA/EIA-568-A标准选择T568A或T568B配置。
3.2 光缆的端接
3.2.1 Volition VF-45插座
工作区插座盒和电信间配线盘上的VolitionTM VF-45插座是相同的。这对于编制产品清单和进行安装都极其方便。应按照现场端接工具使用说明进行端接。插座应当被装在3M认证的配线盘上或者是工作区的插座盒内。VolitonTM插座盒可以被安装在铜面板上。端接光缆时要求在整个系统中保持光缆极性一致。例如,如果在配线盘上端接的光缆右边(从插座的后面观看)是蓝色的,那么在工作区插座处端接的光缆的右边应该是橙色的。
3.2.2 光缆开剥
1.用剥皮器将光缆的外护套环切;
2.双手在切开部分的两侧分别握住光缆;
3.将光缆外护套在切开部分分开;
4.将光缆的外护套从光缆上拔下来,扔掉;
5.将加强纱线沿外护套边缘齐平剪下,扔掉;
6.用Voliton端接工具按照步骤完成端接。
3.2.3 电信光缆色谱
表17列出了光纤的典型色谱。VolitonTM布线系统使用各种典型色谱便于VF-45 端接。VolitonTM光缆及其光纤色谱列在表18中。VolitionTM也有48芯的光缆。这种光缆有蓝、橙、绿和棕色四个分束。每个分束构成和12芯主干光缆的色谱相近。
表17  光纤色谱
光纤数        颜色        光纤数        颜色
1        蓝        7        红
2        橙        8        黑
3        绿        9        黄
4        棕        10        紫
5        灰        11        玫瑰
6        白        12        浅绿

表18  VolitionTM光缆色谱
水平布线,2芯光缆  水平布线,4芯光缆
管号 颜色 光纤号   颜色 管号 颜色 光纤号   颜色
1    蓝   1    蓝   1    蓝   1    蓝
             2    橙                2    橙
                          2    橙   3    蓝
                                       4    橙
主干布线,6芯光缆        主干布线,12芯光缆
管号        颜色        光纤号        颜色        管号        颜色        光纤号        颜色
1        蓝        1        蓝        1        蓝        1        蓝
                     2        橙                             2        橙
2        橙        3        蓝        2        橙        3        蓝
                     4        橙                             4        橙
3        绿        5        蓝        3        绿        5        蓝
                     6        橙                             6        橙
                                          4        棕        7        蓝
                                                               8        橙
                                          5        灰        9        蓝
                                                             10        橙
                                          6        白      11        蓝
                                                             12        橙
主干布线,24线对光缆         
管号        颜色        光缆号        颜色        管号        颜色        光缆号        颜色
1        蓝        1        蓝        7        红        13        蓝
                     2        橙                             14        橙
2        橙        3        蓝        8        黑        15        蓝
                     4        橙                             16        橙
3        绿        5        蓝        9        黄        17        蓝
                     6        橙                             18        橙
4        棕        7        蓝        10        紫      19        蓝
                     8        橙                             20        橙
5        灰        9        蓝        11        玫瑰        21        蓝
                   10        橙                             22        橙
6        白        11        蓝        12        浅绿        23        蓝
                   12        橙                             24        橙

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
图南 发表于 2014-12-4 10:05:58
本帖最后由 图南 于 2014-12-4 10:09 编辑


4. 主干电缆、光缆
4.1 缆的准备
4.1.1 剥除较大芯数铜缆外护套
1.用电工刀在想要除去外护套的地方对电缆进行环切;2.向电缆头方向,在距离最初切点152mm(6in)处进行另一个环切;
3.将两个环切之间的外护套切开,并扔掉;
4.进行另一个环切并重复上面的第一步到第三步;
5.距外护套25 mm(1 in)处环切内护套;
6.拔掉护套,但要保持电缆的形状;
7.用带子将电缆束系好以免电缆对和电缆束松散。
4.1.2 主干网铜缆拉缆准备
如果电缆是25线对以上的,那么你可能要用缆芯结索来拉缆。缆芯结索是能够用于拉缆操作的最结实的工具之一。制作缆芯结索:
1.剥去电缆外套及其它部分直到露出导线长度大约为457mm(18in);
2.切去大约一半的线对;
3.将芯线平均分成几束;
4.把芯线束穿过拉绳环(单套结为好);
5.用胶带将电缆和芯线束缠好并一直缠到拉绳环。在某些情况,电缆是用附带的拉环来搬运的。如果没有附带拉环时,就用电缆扣或是缆芯结索来拉绳。电缆扣的原理很像护腕,电缆被拉动时,电缆扣很紧地扣在电缆的外套上。使用电缆扣来拉缆时,电缆扣末端要绑在电缆上。
4.1.3 主干网光缆拉缆准备在许多时候,电缆是在内导管内用电缆扣来拉缆的,虽然内导管并不是必需的。当使用电缆扣来拉缆时,电缆扣末端要绑在电缆上。在另外的一些情况下,电缆必须除去外护套并靠加强纱线,或中间的加强芯来拖拉。水平布线的拉绳准备和主干网布线的拉绳准备步骤相同。中间有加强芯时,使用加强芯代替加强纱线来拉缆。
4.2 安装楼内主干缆
主干缆是楼内的主要馈线缆。它提供设备间和电信间之间的传输路径。
楼内主干缆既可设置于封闭的通风管道内,也可以设置在敞开的通风管道内。封闭的通风管道用于在楼层间通过防火的护套、槽口、或导管配线。旧楼内废弃的通风管道或升降机通道是典型的用来作为敞开通道的配线系统。敞开的通风管道通常是从地下室延伸到顶层,而且楼层间没有阻断。3M建议使用封闭的通风管道来进行主干缆配线。
4.2.1 主干铜缆的下缆或拉缆
从高层向低层下缆还是从低层向高层拉缆要做出决定。如果是在没有升降机的大楼里作业,从低层向高层拉缆可能是唯一的选择。但是,如果楼内有升降机,就可以采用从高层向下放缆的方式。在任何情况下,安全操作都是主干电缆安装的重点。为了不对电缆的铺设造成麻烦,谨慎操作是必要的,例如将电信间中任何松动的电缆都给予紧固。为了防止电缆轴的转动,要将其塞住。在电缆铺设过程中要保证遵循公司的安全条例。当决定放缆的方式后,要保证升降机能够将电缆送到高层。要特别注意在楼层的开阔地带给电缆卷轴和管路留出足够的空间。通常电缆终端护套或滑轮在电缆铺设时会被用到。还要确保电缆卷轴带有制动装置。如果电缆铺设从高层开始,而所有的又都在最底层结束,那可是一个大麻烦。当通过封闭的通风管道来拉缆时,便携式电动绞车是一个关键设备。在使用这个设备之前要熟悉它的操作。因此,在使用这个设备时要遵照生产厂家的说明书来用。保证每层的铜缆都被固定好。通常用U形扣来固定铜缆。同时它也可用于固定每个楼层的用于接续的余长缆。
4.2.2 主干网光缆的下缆和拉缆
主干光缆的铺设和主干电缆的铺设很相似。在铺设光缆时需要注意的是要保证弯曲半径的要求以及拉力不要超过限度。拉力一般不会超过标准的要求,需要加以注意的是光缆的弯曲半径。避免弯曲半径问题的一个方法是首先安装一个内导管。内导管通常是波纹材料的,它可以使拉缆操作更容易,并且可以保证弯曲半径在规定的范围内。有多种塑料的内导管满足要求。如果在铺设主干网光缆时没有内导管,应该考虑使用旋转连接器。然而,对光缆来讲,它可以手工安装而不需要绞车。不过,如果在拉缆操作中使用绞车,要用缆内的加强纱线,并且使用旋转连接器。光缆应至少每隔三层楼用U形扣固定。其它的系紧方法也可以。除此之外,每隔三层楼要在第三层上留出一圈的余长线以支持在护套中的光缆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
图南 发表于 2014-12-5 09:28:00


5. 配线盘和墙壁/地板电信插座的安装
要严格按照配线盘的说明进行操作。在插座被设置在配线盘或墙壁/地板插座盒内时,应当保证端接区域光缆的弯曲半径不超过25mm(1in)。
6. 插头和插座的清洗
每次插座插入接插软线之前,要用VolitionTM维护清洗剂清洗插座和接插软线的插头。按照清洗剂的说明操作。在开始测试之前进行清洗特别重要。
7. 布线管理
布线管理是VolitionTM布线系统的一个重要的方面。如果安装能够得到正确的管理,那么就能够充分应用被开发系统的灵活性。这涉及到所有管路、箱柜以及其它要进行安装的部位的准确鉴定,
7.1  标识
VolitonTM布线系统应通过正确的标识和被安装的系统部件的报告来进行管理。标识应该和ANSI/TIA/EIA-606所规定的色谱(见表19)相一致。缆的典型标识应位于端接点的305mm(12in)长度内。端接点也应该进行标识,因为这样有利于安装人员寻找回路。除了在电信间的端接点进行标识之外,工作区电信插座也应进行标识。表19  管理色标  
功能        颜色
辅助的和综合的功能        黄
公用设备,PBX,LANs,Muxes(例:交换机和数据设备)        紫
公共网连接(例:公共网络和辅助设备)        绿
一级主干网        白
二级主干网        灰
水平布线        蓝
建筑群主干网        棕
重要电话设备或为将来预留        红
分界点(例:公共网终接点)        橙
注:在建筑群主干网中,棕色可取代白色或灰色。
8. 测试
为了对安装的布线系统有一个全面的了解必须对该系统进行测试。对于铜缆UTP系统,必须遵守TIA/EIA TSB-67中的测试要求。对于光缆系统,按照3M现场测试仪器使用说明进行测试,该仪器备有参考光缆(VOL-REF-ST或VOL-REF-SC)。所有安装的光缆链路都要读取850nm或 1300nm两波长下的功率计读数(损耗)。下面的检测流程图可用于系统的测试。


8.1 性能要求
水平链路的最大允许链路损失不超过2.0dB。如果在建筑群/建筑物主干光缆和水平光缆之间有过渡连接,那么还要留出0.3 dB的额外损失量。
8.2 测试报告
一旦完成了测试,就要准备一份全面的测试报告。测试报告的内容至少应包括以下内容:
●          系统的位置
●          测试日期
●          测试者的姓名
●          链路损耗
9.加固和接地
按照ANSI/TIA/EIA-607的要求,电信网络应该采取加固和接地措施。该标 准提供系统所需的材料和设计的必要信息,其目的是为了提供接地系统以保证人身安全及为所有设备提供相同的电压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
suyangdong 发表于 2014-12-5 11:11:17
按规范做事,当然方便了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
图南 发表于 2014-12-8 17:24:19
suyangdong 发表于 2014-12-5 11:11
按规范做事,当然方便了

机房需要规范化,不然繁杂只会增加工作人员的工作量 降低效率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
shy77122 发表于 2015-10-8 11:18:58
能发份完整版的到我信箱吗?shy77122@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
long100 发表于 2016-4-13 23:33:45
下载来看一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城