真是非常苦恼,模拟信号干扰问题非常困惑,为这事弄...

[复制链接]
huazhou 发布于: 2014-4-30 00:50 1734 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
13532536892 发表于 2014-5-4 00:52:38
光端机问题 我曾经都遇过把光端机都还了就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
huazhou 发表于 2014-5-13 18:11:25
本帖最后由 huazhou 于 2014-5-13 18:17 编辑

谢谢热心的朋友们的回答,终于找到了问题根源。是后端光端机与硬盘录像机之间视频跳线的问题,跳线不是自己做的是直接买的跳线 貌似是劣质产品。
下次做工程的朋友一定要注意这种情况


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
z.x 发表于 2014-5-14 12:37:28
只想为你打伞 发表于 2014-4-30 07:28
记得以前也有人跑到这样的问题;最后是摄像机做绝缘,有光端机的箱子做接地吧;要是不行,二个都做绝缘看看 ...


楼上说的是正解!光端机比较垃圾、你的施工也比较****,前端与光端机多点接地破坏了SYV75-5线缆的那个75欧姆的容性了。用工程包试验每路图像看看有没有问题。没有的话前端绝缘、或光端机绝缘。不要出现多点接地。你的接地点通过光端机连接到一起了。楼上解决方法错了。应该是绝缘不应该在接地了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
a905922964 发表于 2014-5-15 15:03:56
楼主的摄像机是不是都装在钢结构上的?我觉得应该是多点接地造成的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
yargoo 发表于 2014-5-16 01:09:39
huazhou 发表于 2014-5-13 18:11
谢谢热心的朋友们的回答,终于找到了问题根源。是后端光端机与硬盘录像机之间视频跳线的问题,跳线不是自己 ...

跳线会出现这情况??谁听过啊?什么原因呢??
回复 支持 反对