遇到电梯奇怪的干扰问题 求高手指点 查到问题了 ...

[复制链接]
teemall 发布于: 2013-8-20 20:51 2459 次浏览 33 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
teemall 发表于 2013-8-23 22:44:27
xuchen8197 发表于 2013-8-23 22:41
地电位?哈哈.你钢丝与摄像机连通吗?

没有 钢丝是没和摄像机联通的    只是其中一头绑在 随行电缆的固定铁架上  我查的时候  就是摄像头接到随行电缆和固定电缆的接头处 无干扰 但是接随行就立马有干扰 才发现这个问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
xuchen8197 发表于 2013-8-23 23:09:34
teemall 发表于 2013-8-23 22:44
没有 钢丝是没和摄像机联通的    只是其中一头绑在 随行电缆的固定铁架上  我查的时候  就是摄像头接到随 ...

你说的接法没特看明白,
如果你没有直接或者间接(通过其他金属跨接)到钢缆上,就不是通常论坛里传说的地电位
电梯的金属构架本身就接收电磁辐射,也会间接的辐射到第三方.

所以我的一直的意见是机电设备其本身的金属构架都要做良好接地,否则应用空间电磁辐射分布会非常复杂,最后无法收拾.这不单是安全问题.这也是各项工程中,金属配电箱以及设备外壳尽量接地的原因,注意,不是信号地.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
teemall 发表于 2013-8-24 07:32:03
xuchen8197 发表于 2013-8-23 23:09
你说的接法没特看明白,
如果你没有直接或者间接(通过其他金属跨接)到钢缆上,就不是通常论坛里传说的地电 ...

是这样的   电梯上捆绑的随行视频电缆 带两侧 钢丝  是用来加固的 这两条钢丝呢 并没和同轴电缆联通

但是他平行在同轴电缆两侧 大概100这样  这样就会对屏蔽网  产生一个容性  如果钢丝的电位  和显示器的 电位不同   也就是供电线路和变压器不同的时候 会产生一个交变干扰     大概是这个意思   反正同轴电缆的任何金属部分不能有任何接地

点评

不是容性,是感性  发表于 2013-8-24 15:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
tonyze 发表于 2013-8-26 10:18:12
看来随行电缆是不能任意拆解的,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
liugq87 发表于 2013-8-27 15:01:24
teemall 发表于 2013-8-23 22:31
最后查到问题了   

就是我采用的 电梯专用电缆 有两条钢丝的    那两条钢丝我剥皮后绑在 金属架上  

好样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
eie1992 发表于 2013-8-27 19:43:27
teemall 发表于 2013-8-23 22:44
没有 钢丝是没和摄像机联通的    只是其中一头绑在 随行电缆的固定铁架上  我查的时候  就是摄像头接到随 ...

“钢丝是没和摄像机联通的    只是其中一头绑在 随行电缆的固定铁架上”
既然把钢丝剪断就好了,这只能是:
1)钢丝一头绑在 随行电缆的固定铁架上,钢丝(带有)引来了外部地电位;
2)视频线屏蔽层或摄像机bnc头外壳,某处也与这个固定铁架导通,剪断就不通了,具体还要你现场查明真实原因;
3)不像间接地电磁感应。

点评

我认为 就是因为 钢丝起到了类似屏蔽网的作用 刚好供电线路不同 造成了 干扰  发表于 2013-8-27 21:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
GAGAWU1 发表于 2013-8-28 09:01:32
本帖最后由 GAGAWU1 于 2013-8-28 09:03 编辑

我遇到的是电梯运行时有干扰-*------线路采用的是普通2*1.5的双较线传输,用的普通传输器一线到光端机处的。。12台中有部分有,,,做法一样。。请问如何解决,???静止图像还不错

点评

运行干扰的话 只能加抗干扰器了  发表于 2013-8-28 21:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
zzcts 发表于 2013-8-28 09:06:29
对您说的这个项目,我们碰到过N个类似的问题。这个都是行扫描干扰,再加上电梯的电磁干扰一会在电梯运行的情况下用的比较多。http://hoshi.cn/h-pd-183-0_520_3_-1.html供参考;希望可以帮助到您。也同时希望我们有合作机会;