千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

双绞线传输器:工程宝测试有图像,DVR接上没有图像...

[复制链接]
稳步前进 发布于: 2013-1-10 20:57 3512 次浏览 47 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
zlc0405 发表于 2013-1-16 15:14:00
把网线传输器换成有源的试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
windge 发表于 2013-1-16 17:02:00
我不信的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
z.x 发表于 2013-1-17 14:47:00

哪路视频在DVR上是有图像的,只不过你看不到罢了。比较一下工程包和DVR的工作环境就知道了。工程包塑料外壳手中持有。DVR电源接地、外壳接地。差距就在外壳上,DVR不接地就好了。记住了以后有干扰先在尾端上工程保,干扰消失的话找接地故障吧,干扰减少的话去前端,使用原电源测试,如果图像清晰那么找接地和线缆(干扰)。这个故障有些时候可以在网上购买“视频隔离器”淘宝上好像80上下,如果图像干扰减小但是依然不清晰那么在加个放大吧。18楼分析的正确,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
xuchen8197 发表于 2013-1-20 22:54:00

视频无源双交线传输,从原理上就不允许两端都接地,(有源传送要视情况分析)

因为在两个双绞转换器之间,是差摸传输,也可以理解成双绞的两根,每一根都是信号线,同时每一根都是"地"线,

一旦两端共地,转换器的平衡转换效应就会破坏.差摸传输会变成非正常的共摸传输.

 

所以无源双交线传输天生不能两端同时接地.这不是实际环境地于理论地的区别,理想理论情况下都不允许!

这本身就是现在这种流行的双线传送视频信号模式天生的缺陷.

无源双交线传输,绝对不能共地,但这跟什么地电位根本毛关系没有.

 

[此贴子已经被作者于2013/1/20 22:56:44编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
稳步前进 发表于 2013-1-21 09:15:00

谢谢上面 各位大哥的讲解!    特别是18楼的 大哥 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
goodzhi 发表于 2013-1-21 16:47:00

我也碰到过,才装的时候能用,一段时间后不行了,没办法换视频线了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
z99568 发表于 2013-1-22 20:03:00

还是绝缘和接地问题啊。。。我有个点。也是没图像。明天还要去修的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
富之友 发表于 2013-1-22 22:22:00
正确的做法是:摄像机都与大地绝缘,主机一点接大地。今天 一个客户返回一个球机 说的问题类是 工程包测试没问题 接到DVR上就不行了 难道是一样的问题???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
xct100 发表于 2013-1-23 10:49:00
学习了,18楼大神v587
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
sasxcctv 发表于 2013-1-23 12:58:00
EIE1992说是地电位的关系。午马说跟地电位毛关系也没有。但两个似乎说的都有道理。这个问题也就是多点接地照成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
pteon 发表于 2013-1-31 12:19:00
电源问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
whd0o5 发表于 2013-1-31 13:53:00
国标线材 国标线材 注意
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
alu721016 发表于 2013-2-13 20:08:00
末端信号太弱了,工程宝灵敏度要比录像机高多了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
安徽鸿泰电子 发表于 2013-2-13 23:44:00
还没遇到这样情况,谢谢大家的指导,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
集输气李 发表于 2013-2-16 11:15:00
1992厉害,佩服
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
hongxiake 发表于 2013-2-16 23:17:00
我也有过这个类似故障,就是末端工程宝测有图像,接录像机没图像,换电源就好了,原来客户是集中供电的,我改前端直接接电源的就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
内蒙古椰风 发表于 2013-2-16 23:54:00
18-19楼正解啊,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
whd0o5 发表于 2013-2-17 11:22:00
绝缘问题的话 你一开始用个塑钢支架不就完了么 折腾的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
ningdz860 发表于 2013-2-17 11:37:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
withan0rchid 发表于 2013-2-18 21:47:00
理论联系实际的高手还是有的,学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆