千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

假设有一层有48个语音点,110配线架的设计有错吗?...

[复制链接]
作业面23 发布于: 2012-12-29 15:23 3459 次浏览 36 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
smallmark 发表于 2013-3-9 21:05:00
解答的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
伍林 发表于 2013-3-10 20:21:00
不懂,学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
lla99 发表于 2013-3-11 10:20:00
3楼的实用,也比较方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
mzltykj 发表于 2013-3-11 11:04:00
看楼主的意思水平布的是网线,48个语音点位配置1个100对的110配线架,再用RJ45的跳线打到2个24口配线架上,不是很简单吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
辉虎通信 发表于 2013-5-9 13:13:00
一条50口语音配线架就解决了嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
hezefu 发表于 2013-5-9 16:14:00
现在又很多的OEM的25口或者50口的1U电话配线架,价为比110贵了些,但绝对省事。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
gianttnt 发表于 2013-5-10 10:57:00
<p><strong><font size="3">错误:</font></strong></p>
<p><strong><font size="3"></font></strong>&nbsp;</p>
<p><font size="3">1.主干:大对数电缆直接上110语音跳线架;100对110跳线架应该可以上100部电话,而不是:100/2=50部电话。</font></p>
<p><br/><font size="3">2.工作区:无论使用什么线缆,4对网线或2对语音3类线,都要上配线架,这是正规的做法。即便不上RJ45配线架,也要上25对语音配线架,这个很多人不知道,市场上是有专业的对语音配线架销售的,是RJ-11/12接口,可以去查一下。</font></p>
<p><br/><font size="3">3.用110语音配线架直接左、右分打主干和工作区的做法不正规,左右跳接的跳线无法保证标签的可靠性。标签的内容应该有:电话号码+工作区坐席代码。110语音配线架左、右部分这么小的区域很难清晰的容纳几十部电话跳线的标签,并保证它们在一对AWG24的跳线上保持很长时间不脱落。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
wxqaz 发表于 2013-6-4 09:31:00
<p>3楼的方法不错,赞</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
作业面23 发表于 2013-6-7 21:00:00
理线架呢?假设主干是室外进线的话,防雷如何考虑?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
作业面23 发表于 2013-6-7 21:02:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>gianttnt</i>在2013/5/10 10:57:00的发言:</b><br/>
       
</div><p></p>

3.用110语音配线架直接左、右分打主干和工作区的做法不正规,左右跳接的跳线无法保证标签的可靠性。标签的内容应该有:电话号码+工作区坐席代码。110语音配线架左、右部分这么小的区域很难清晰的容纳几十部电话跳线的标签,并保证它们在一对AWG24的跳线上保持很长时间不脱落。

在您建议的模式下如何配置理线架?




回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
dzztxiao 发表于 2013-6-8 13:32:00
等我把水平间管理间烂熟于心
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
玻璃雨 发表于 2013-6-27 15:39:00
我们目前都采用三楼的做法,不知楼上有说要淘汰110配线架,有更好的解决方案还望请分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
cheniao518 发表于 2013-6-27 22:45:00
同样等答案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
gianttnt 发表于 2013-6-28 13:44:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>作业面23</i>在2013/6/7 21:02:00的发言:</b><br/>
<p></p>3.用110语音配线架直接左、右分打主干和工作区的做法不正规,左右跳接的跳线无法保证标签的可靠性。标签的内容应该有:电话号码+工作区坐席代码。110语音配线架左、右部分这么小的区域很难清晰的容纳几十部电话跳线的标签,并保证它们在一对AWG24的跳线上保持很长时间不脱落。 在您建议的模式下如何配置理线架? </div>
<p>普通的理线器就可以,在两个不同的配线架(RJ-45配线架和110语音配线架或者25对专用RJ-11/12语音配线架)之间跳线很好做。标准的标签也很好做。</p>
<p>另外,本人并没有说要淘汰110语音配线架,是说可以用RJ-11/12专用的语音配线架代替110语音配线架,这种语音配线架是带RJ-11/12语音模块的,更好操作。</p>
[此贴子已经被作者于2013/6/28 13:47:00编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
gene1991 发表于 2013-6-28 14:26:00
虽然我是学习的成分比较多,但我认为三楼的说法有道理。其他的正在深入研究中。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
汉阳造 发表于 2013-7-1 22:21:00
知道的说一下,我真不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
lzm001 发表于 2013-7-2 09:55:00
进来学习下   长点见识
回复 支持 反对

使用道具 举报

12