补充下开关电源漏电:
楼主说到开关电源与隔离变压器的原理不同,的确,这个大家都知道,我这里用它来说是为了好理解,因为它们在某些地方是有共同点的:开关电源也好,隔离变压器也好,若想与输入端的“地”产生电流,都必须要有一个回路才行,而这个回路途径是各种各样的,其中高阻抗的:有通过感应产生的回路,比如隔离变压器工作时周围产生的电磁场;有通过滤波电路产生的回路,比如开关电源滤波电路中的电容;这些回路对“地”产生的电流很微弱,严格意义上来讲并不能称为“漏电”,我喜欢叫它们“感应电流”。
由此可见,开关电源也好,线性变压器也好,输出端与大地都存在一定的压差,但这个电势的内阻却很大,以至于能量很微弱,不会危及到人身安全!
对于优质的开关电源,一般都是带有滤波电路的,并配有接地线,而滤波电路在不接地线的情况下,都会有这种“感应电流”(电脑的电源就是个很好的例子),有的可能还很大;这个电流并不是开关电源故意“漏”出来的,而是电网中的“干扰杂波”和电源自身产生的“杂波”被滤波电路隔离到了接地线上,如果你的地线没有接,那这些乱七八糟信号没有回路,自然就无法抵消,寄生在金属的外壳上或接地导线上,当你触摸时,这些电流就会通过你的身体导入大地,你可能会感觉被电了一下。
补上电流的测试:
我的环境配置如下:
从铁暖气管上接出来一根临时“地线”, 交流220V只接了火线,零线断开,用的是一个市面上最便宜的摄像机电源,测试1M欧和500K欧时的对“地”电流值!
下面是电流测试以及单手触摸和双手触摸时的电压变化情况!^^
PS:如果真是漏电,我是不会去摸的,这个只能算是“感应电流”,不要被它那么高的电压吓倒!如果你的电源真的有问题,可不要这这个实验!
下面是我的一些设备在关机时的对“地”电流。
PS:看来微弱的电流到处都是,电冰箱,微波炉…,唉,人们每天都在“触电”!
现在分析下大家在维修时被电原因:
通过前面的实验可以知道,开关电源的正负极对地都有漏电流。
机房端接地良好,开关电源在前端;开关电源漏电流会通过视频线流入大地,因为视频线的屏蔽网对电流的阻抗很小;然而,在你拔掉视频头的时候,这个回路被阻断了,代替这个回路的是你的身体,电流通过你的身体,流入大地;而刚才提到的那个微小的漏电流并不是那么的“微小”,在你的手指还没有完全接触或者轻握视频头的时候,由于跟视频头的接触面积很小,电流从中穿过,一样会感觉到麻木;如果用手背去触碰视频头,可能会感觉像被电了一样。
这里解释了为什么后端接地良好,在维修拔视频头的时候还会被电的现象。如果后端根本没做接地,那就可想而知了,可能你只要碰到视频头还没来得及拔就会被电,也许这个电是真正的漏电了,因为这个电流是叠加了N个开关电源的漏电流!
总结:微小的漏电流总是有的,家用电器等等到处都是,在安全的范围内,都是可以忽略掉的,或者根本不用太在意,但是真的到了一个临界点的时候,虽然对人身不构成威胁,但是一定要做好防范处理,凡事都有万一!
总之一句话:安全生产,人人有责!
[此贴子已经被作者于2012/12/4 12:18:39编辑过]
|