[原创]驳伪单点接地是模拟监控系统的重大安全隐患...

[复制链接]
普罗米修斯 发布于: 2012-11-7 13:55 6742 次浏览 87 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
xuchen8197 发表于 2012-11-9 14:37:00
以下是引用eie1992在2012/11/9 11:51:00的发言:

自己发的主题帖,还要换着马甲来回复,可笑吧!

不是不解释,不说明,而是无法恢复,无法解释,可还要装大头蒜。

eie1992,别人换个ID发言不违规,不违法.何况别人也声明是同一个人了.

如同eie1992、李基生和李老师称呼有本质区别么?

 

你现在呀,除了抓这点貌似的小辫子,也没什么高招了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
lanhero 发表于 2012-11-9 16:14:00

看大家都那么有激情,我就抛砖引玉,原来做的一个工程,室外比较空旷,一共装了10台摄像机,用的6米高的金属立柱,安装亚安3060云台,亚安护罩,索尼摄像机加3可变镜头。这里有个问题,因为距离比较远,不适合做公共接地。如果每台单独做接地。成本太高,说真的我不愿意做。那怎么解决防雷的问题呢,第一,我装了避雷针。第二我装了视频、数据、电影防雷器,但是地线怎么接。实际工程我是直接把地线和金属立杆连接的。但是我也知道地线应该单独敷设。就这种情况,我想问问大家,第一,有没有一个标准的正确的做法?第二、在成本最小化的前提下,如何做得更保险。毕竟我们是要赚钱的,呵呵。第三、因为我的立柱、云台、护罩、摄像机都是金属的,连成一体的。感觉加了避雷针不是防雷的,反而成了引雷的了。实际是不是这样。请求正解。

一个建议,竟然是学术讨论,个人观点不同很正常,大家没必要进行人身攻击。

一个疑问,你们的字怎么弄大的,教教我,呵呵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
21CSP 发表于 2012-11-9 17:36:00

     关于摄像机的技术外壳与BNC接口是等电位连接还是绝缘的问题,据本人接触过的产品来看,不管是什么品牌的摄像机,两种情况都有具体的产品,因为产品的用途、等级不同,不可能是千篇一律的。绝大多数金属外壳与BNC接口没有直接联通的摄像机,其机芯的“地”与金属外壳之间都设计有阻容泄放通道(由一只高阻值的电阻器和一只耐高压电容器并联组成),即使这样的产品,如果系统中存在多点接地,在一些特定的场合仍然会造成地环路干扰,此时的泄放通道成了干扰通道。

 

      一个人看到一群白色羽毛的母鸡,就坚持说母鸡都是白色的;可另一个人却看到了黑羽毛的母鸡,他也坚持说母鸡都是黑色的,这难道不可笑吗?都是行业的佼佼者,不需要为这一类问题争论不休。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
xuchen8197 发表于 2012-11-9 18:02:00
以下是引用21CSP在2012/11/9 17:36:00的发言:

由一只高阻值的电阻器和一只耐高压电容器并联组成

问题就在这个环节上

用电容的特性和欧姆定律去分析下,便知道原理一二。

不过电容学说,会被某人批判的,因为某人根本没听说过。便拿来耻笑。

 

我还是那句话,所谓地环路,没人反对,不过滥用所谓的环路去给别人下药,就是不对

特别是二五八万的讲半天,结果人家说根本就没接地(例子不少了)。

 

半年前我就说过:一付好药不能包治百病。何况一个庸医拿出个药方打算包治百病。

特别是现在竞争激烈,相互拉低成本,搞的系统漏洞百出。岂是个庸医可以疗的。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
xuchen8197 发表于 2012-11-9 18:07:00

21CSP兄也不必多虑,论坛么,不吵不热闹,你明白未必都明白

当初你我期待的老师那个"Z滤波网络",我估计你我是明白不了。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
eie1992 发表于 2012-11-9 22:36:00
以下是引用普罗米修斯在2012/11/7 13:55:00的发言:

论点如题,

    宣传这等理论的人,居心不良,毫无道德,忽略生命,重视金钱,与我国道德规范准确相悖,在十八大即将召开的日子里,我决定铲除论坛毒瘤,为十八大献礼!

名词解释:

     伪单点接地:及打着弱电系统中唯一逻辑信号地参考的幌子,欺骗同行的接地行为!

     具体表现:系统中前端摄像机必须与大地绝缘,整个系统只能存在中心主机接地!

 驳:

...........略

 

最后,告同行言:不懂不可怕,一知半解最可怕,分清真伪,了解本质,实为技术成长的必要条件!

 

初看这段内容,你一定认为:普罗米修斯是反对“单点接地”的,是反对“系统中前端摄像机必须与大地绝缘,整个系统只能存在中心主机接地!”论点的——不!

 

普罗米修斯说:“正规的金属外壳摄像机,按照标准做法其金属外壳与视频线缆屏蔽层之间是绝缘的,连接的BNC头也有绝缘保护套。这样,前端的摄像机可以与安装载体接触,间接接地,同时又保护了弱电的逻辑信号地的电位参考唯一性。因此,在我们选择摄像机的时候,可以用万用表测试得出合规产品的测试结论。”

 

1)不绝缘摄像机,机壳接大地,也就是视频BNC外壳(屏蔽层)接大地,强调摄像机与大地绝缘,本质上就是要求BNC外壳(屏蔽层)与大地绝缘;普罗米修斯采用“绝缘摄像机”,也是摄像机视频信号地(BNC)与大地绝缘,二者没有本质区别,说明他们也是赞成“摄像机与大地绝缘”真实含义的;

2)主机接大地,他们也是赞成的,尽管这里举了一个另类特例的主机100V电位问题,本质上也没有不同;三个技术观点,没有一个是在“驳”“系统中前端摄像机必须与大地绝缘,整个系统只能存在中心主机接地”的;

3)把“系统中前端摄像机必须与大地绝缘,整个系统只能存在中心主机接地!”说成“伪单点接地是模拟监控系统的重大安全隐患”唯一分析,就是主机100V电位存在安全问题;还是普罗米修斯自己揭开了谜底:原来是用“绝缘摄像机”替代摄像机与大地绝缘!原来这种“绝缘摄像机”本质也是与大地绝缘的,也同样存在他们所说的安全问题的。

    事情发展到此,已经明朗了:他们所谓的“伪单点接地是模拟监控系统的重大安全隐患”,用他们的绝缘摄像机设计和解决方法,“重大安全隐患”照样存在;这样,“宣传这等理论的人,居心不良,毫无道德,忽略生命,重视金钱,与我国道德规范准确相悖”的大帽子,午马和普罗米修斯也给自己戴上了,这就叫“物归原主”,这就叫“搬起石头砸自己的脚,这是形容某些蠢人的一句古话”。

    主机带有100V常态地电位的假设,是个愚蠢的另类问题。

 

[此贴子已经被作者于2012/11/9 22:43:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
xuchen8197 发表于 2012-11-9 22:54:00

      主机带有100V常态地电位的假设,不过是把终端带100V常态地电位的假设反过来说,有是个愚蠢的另类问题。

      当然某些人也可以否定关于"常态"的常态解释,至于100V对接地电阻产生1000瓦的持续功率,是个什么"态"?固态?液态?或许是气态?可能吧,说话跟刮大风一样,顺便的过一下而已!

     "搬起自己的脚砸了石头",这是形容某些蠢人的在千家的一句新话。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
xuchen8197 发表于 2012-11-9 23:36:00
以下是引用eie1992在2012/6/3 10:26:00 的发言:

【雷电感应】雷电感应脉冲,是毫微秒~微秒级的窄脉冲,假定雷电过电压折算为1KV/10μs方波脉冲,接地电阻为10欧姆,理想脉冲放电电流为100A(忽略线路影响):

脉冲功率为:P=1000V*100A=100KW;

平均功率为:P=100*103W*10/106=1000/103=1W;

【地电位】假定电网地电位差是100V,电流为100V/10Ω=10A, 功率为:P=100V*10A=1000W,是上面雷电过电压功率的1000倍;所以烧毁防雷器轻而易举。常规视频输入输出电路耐压一般都在10~30V以下,地电位电压足以瞬间烧毁视频设备。


当初我说防雷器天上的感应雷都防的了,莫非感应雷接地升高的地电位他防不了么?

      在这以后老师你解释为,此地电位升高并非雷电造成的地电位升高,你就又假定电网坏掉了,什么地电位差是100V对不?是当地固有的,电网造成的,不是雷击的,对不?

以下是引用eie1992在2012/6/3 10:26:00 的发言:

 

   有雷击地电位和电网地电位,他们都可能独立发生,有时雷电除了可以直接引起低电位变化外,还可能引发电网故障,诱发电网地电位变化;


   老师,上面的话作数不?

   反正你也很会假设,每次都是和天上打擂同时发生,青天白日的就没事?

   老师把雷公和电网叫一块喝咖啡了?要不就是涮羊肉?吃海鲜了?

 

老师你计算【雷电感应】的时候有脉冲功率平均功率

而计算地电位的时候只有功率

老师这电网地电位差是100V是谁假定的?是你吧?现在成了别人搞的了?

 

      老师100V你是做不出来,但你能想出来!而且跟真的一样说出来!还理直气壮的说出来!还算功率!

      计算功率的时候如何计算的?你这个功率是什么功率?脉冲的?瞬间的?还是常态的?为什么没有了平均功率?

 

     老师一直不承认这个分析的“常态100V”,好,那问老师你说的“常态”为何常态哦。

     是不是电网故障在你需要的才会出来?你不想需要的时候就不能出来?

     漏电碰壳在你假设地电位的时候就必须有,在别人分析漏电的时候就不能有?

 

      在自己"搬起石头砸了别人的脚",的同时 "搬起自己的脚砸了石头",这是形容你的话!

 

 

[此贴子已经被作者于2012/11/9 23:41:21编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
无我的境界 发表于 2012-11-10 08:26:00

装几个监控大叫什么重复接地重大安全隐患。不怕笑死人么?

“各种扼流圈”和套在“影音线的外面的”磁环“是干啥用的知道不?

明明就一白痴。还装象。

[此贴子已经被作者于2012/11/10 8:46:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
无我的境界 发表于 2012-11-10 08:28:00
难不成以后装几个监控都要用光纤线或无线方式传输不成?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
普罗米修斯 发表于 2012-11-10 09:56:00
以下是引用无我的境界在2012/11/10 8:26:00的发言:

装几个监控大叫什么重复接地重大安全隐患。不怕笑死人么?

“各种扼流圈”和套在“影音线的外面的”磁环“是干啥用的知道不?

明明就一白痴。还装象。

[此贴子已经被作者于2012/11/10 8:46:34编辑过]

有道理,哈哈哈!

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
xuchen8197 发表于 2012-11-10 10:07:00
混沌时代
[此贴子已经被作者于2012/11/10 10:07:51编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
eie1992 发表于 2012-11-10 10:41:00
以下是引用xuchen8197在2012/11/9 23:36:00的发言:

“100V常态地电位”,是午马和普罗米修斯创造的。从他们创造之日起,我就让他们先把“常态的概念搞清楚”。午马引用我计算功耗里面的100V地电位,这里面有“常态”一说吗?

 

    午马还算手下留情,没把雷电百万伏地电位,说成“常态地电位”。

    雷电地电位,属于微秒级以下的“暂态地电位”,电网地电位有两类:一类是电网非故障状态下的“常态”的地电位波动和飘逸,这是由于三相不平衡引起的,允许值在几伏以下;还有一类是“故障”地电位,这是非常态的偶发事件,例如缺相故障,火线碰地,电机碰壳等等,都可能发生地点为突变,从几十伏到几百伏都可能发生;发生故障的持续时间,就是电网设备的跳闸保护时间,这个时间远远大于雷电的暂态时间,但绝不是一直存在下去“常态”电压。最长的也不会超过几秒钟;

    电网故障属于偶发事件,把这种偶发事件说成“常态”,并拿来“驳”摄像机与大地绝缘,是“伪单点接地是模拟监控系统的重大安全隐患”。这就是“搬起石头”;而把偶发故障地电位,说成“常态地电位”,和采用“绝缘摄像机”来解决这一安全隐患的设计,照样存在“安全隐患”,这就叫“砸自己的脚”;这就是我说的:“主机带有100V常态地电位的假设,是个愚蠢的另类问题。”对此午马和普罗米修斯都无法解释。

    按照自己的需要编瞎话,攻击别人,这是午马和普罗米修斯惯用伎俩,这个100V常态地电位,就是又一次例证。

 

    午马说:“计算【雷电感应】的时候有脉冲功率平均功率

而计算地电位的时候只有功率”;

 ——我只能说你能给出电网故障准确持续时间,我就能告送你这个“宽脉冲”下的平均功率;

注意这是午马转移话题的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
普罗米修斯 发表于 2012-11-10 10:43:00

切,狡辩~

 

没有用的,你又分析就拿出来,我不和你其他的胡咧咧~

 

 

EIE1992,我能理解你,掉下神坛前的焦虑,急躁~~

 

可惜啊,错的永远对不了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
eie1992 发表于 2012-11-10 10:52:00
以下是引用lanhero在2012/11/9 16:14:00的发言:

你是用独立避雷针保护立杆,还是把摄像机立杆做成了避雷针?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
eie1992 发表于 2012-11-10 10:55:00
以下是引用普罗米修斯在2012/11/10 10:43:00的发言:

切,狡辩~

 

没有用的,你又分析就拿出来,我不和你其他的胡咧咧~

 

 

EIE1992,我能理解你,掉下神坛前的焦虑,急躁~~

 

可惜啊,错的永远对不了!

还是把你的“绝缘摄像机”如何为解决100V常态电压的安全隐患问题,解释清楚吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
xuchen8197 发表于 2012-11-10 11:04:00
以下是引用eie1992在2012/11/10 10:41:00的发言:

“100V常态地电位”,是午马和普罗米修斯创造的。从他们创造之日起,我就让他们先把“常态的概念搞清楚”。午马引用我计算功耗里面的100V地电位,这里面有“常态”一说吗?

      我说的对不对,大家在看,老师你随便解释,常态不常态,算不算常态,大家分析.

      反正你解释不解释,怎么解释,大家都要看,何况你解释不了的东西也很多.

      反正你解释多少,最后都是你假设的,

      反正我们大家也是引用你假设的,

       你常态也好,不常态也罢,也不影响我们大家引用你的假设100V地电位差去分析你不愿意分析的问题.

      不是么?

 

      按照自己的需要编瞎话,攻击别人,这是午马和普罗米修斯惯用伎俩,这个100V常态地电位,就是又一次例证。

 

     哈哈哈........按照自己的需要编瞎话,100V地电位是不是也是瞎话?说的是谁呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
eie1992 发表于 2012-11-10 18:36:00

为了驳“伪单点接地是模拟监控系统的重大安全隐患”。

午马、普罗米修斯把一个偶发事件,编造成“常态事件”来说事,并举例应用“绝缘摄像机”,把机壳接地,就能解决这个问题。结果弄巧成拙,自己也掉进自己挖的坑里了。

 

午马说:你常态也好,不常态也罢,也不影响我们大家引用你的假设100V地电位差去分析你不愿意分析的问题. 不是么?

 

    偶发事件:正常主机接地,地电位也正常,维修摄像机时,无安全问题,这是做安防的常识;当刚好维修人员同时接触摄像机和立杆时,电网故障的偶发事件也刚好发生,刚发生在这个监控系统范围,又刚好使主机带有了100V电压,此时会发生触电。但是这种概率是多高?需要考虑么?能因此下结论,系统设计存在“重大安全隐患吗”?不能。

    但是把这种电网故障是主机带有100伏电位的偶发事件,说成“常态100V",性质就有了质的变化——把一个超级低概率事件,变成了一个100%会发生的事件;

    这就像一个人走在人行道上,突然一辆醉驾车向他冲来,会造成伤亡,你能因此说“在人行道上走路有重大安全隐患”吗?

    你常态也好,不常态也罢,也不影响我们大家引用你的假设100V地电位差去分析你不愿意分析的问题. 不是么?

 

只有午马和普罗米修斯能够制造出这类愚蠢的话题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
xuchen8197 发表于 2012-11-10 23:17:00

     把一个超级低概率事件,变成了一个100%会发生的事件;

     老师你当初的结论,现在又说成超级低概率事件?

     当初你分析的时候可不是这样说的。对不?偶发事件这四个字或者类似的概念你在原贴体现在那里了?证据?拿来好么?

     既然是超级低概率事件,那老师你当初假设出来干什么?目的何在?这么说你当初的讨论和假设没意义了?

     那老师你不是在瞎扯么?莫非你那天说话的时候中500万彩票了?昏头了一不留神吐露出来的?

     偶发事件?你当初分析下结论的时候说超级低概率偶发事件了么?

     超级低概率偶发事件你老师怎么就知道了?

     你现在这么苍白的辩解有意义么?有意思么?有什么用么?

     只能证明:你使用两套不相同的标准,去针对别人和你自己,仅此而已!

[此贴子已经被作者于2012/11/10 23:55:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
xuchen8197 发表于 2012-11-10 23:22:00

       男人么?敢做敢说敢当!

           搬起自己的脚,砸了别人的石头!以后这种没出息的事情少搞点。

[此贴子已经被作者于2012/11/10 23:27:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报