视频线很大静电 怎么处理...

[复制链接]
vansion 发布于: 2012-10-26 13:29 9157 次浏览 105 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
eagle0629 发表于 2012-10-27 15:02:00

不得不说,普罗米修斯、xuchen8197、yagethiefnet等人具有丰富的从业经验,阐述通俗易懂。至于EIE教授,您不要拿您那理论忽悠小朋友了,您站的太高了,我们这样的人难望您项背啊。

 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
simplewyh 发表于 2012-10-27 22:38:00
4楼的太专业了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
eie1992 发表于 2012-10-27 23:12:00
以下是引用普罗米修斯在2012/10/27 14:03:00的发言:

EIE1992,你真想知道是吧,我就用事实告诉你,你就是个大忽悠,狗屁工程都没有做过,就瞎搞,看清楚了,老子让你心服口服!

 

1.请看楼主的问题,三个关键点,线路不远、吊顶上、手拿BNC头

 

2.你分析判断模式第一错误要点:事实不清,妄下结论------LZ手拿BNC头,BNC头是前端摄像机处的,还是DVR处的,其故障基本判断原理有所区别。如:摄像机处的BNC头,是和摄像机在保持连接,还是取下来了的情况,漏电判断点亦有所不同,你大清早的主观臆断,全部拆下来,与DVR外壳测量电压,明显存在判断遗漏,首先,DVR是否接地,LZ未说;再次,即使主机良好接地,亦不能准确判断,请看第3点分析

3.为何全部单路测量不能准确判断?---原因,摄像机在吊顶上,如果吊顶漏电,那么所有的摄像机都有机会带电,除非是石膏板或绝缘板材类吊顶,毕竟吊顶龙骨相通。

4.多点接地问题的错误,所谓多点接地,如果摄像机都在吊顶上,那么金属吊顶由于龙骨连接,所有摄像机同样是等电位,而中心是否接地尚不明确;再次,如果吊顶式绝缘材质,摄像机除非直接接触龙骨,否则不可能出现多点接地情况,同样尚不明确;最后,多点接地如果由于安装不当照成的,那么也有其前提条件:摄像机信号逻辑地与摄像机金属外壳是导通的,LZ并没有说他的摄像机是否是金属的,还是BNC头连接处没有包胶布,直接与龙骨接触!

 

5.什么叫吊顶漏电,我用教小学生的方法告诉你,知道吊顶上除了摄像机,最多的是什么吗?----是灯,大灯盘部分承重悬挂结构域龙骨直接连接,而通常灯盘不带接地线,因此,如果龙骨接地良好,那么灯盘外壳与龙骨接地,可以避免安全故障。恰恰是,是过龙骨部分没有接地,或接地不良,那么灯盘的轻微漏电,就会造成与之良好接触的金属导体附带高电位!

 

老头,学会了吗?---看到差距了,记住,做过工程的和做办公室的差距,要学会观察和判断,整tian二五八万的忽悠,没有结局的!

 

下次注意,这次你把这些给你员工普及下,哥也就算免费培训好了!

[此贴子已经被作者于2012/10/27 14:27:56编辑过]

我的测量说的是:

把主机机壳接地。所有视频输入电缆都从主机上拔下来;

勇往用表测量没哟路电缆的BNC头外壳,和主机BNC座外壳之间的交流电压。应该是0~0.几伏,如太高,追踪;

 

前端漏电也好,地点为也好,不是可以测出来了么?

为何全部单路测量不能准确判断?---”

单路测量可以发现那一路相对于大地有电位,那些没有电位,然后去追踪有电位的点,怎么就不合理呢。在监控室测量和现场一个一个测量,哪一个更快?更准?

 

普罗米修斯说:

4.多点接地问题的错误,所谓多点接地,如果摄像机都在吊顶上,那么金属吊顶由于龙骨连接,所有摄像机同样是等电位,而中心是否接地尚不明确;再次,如果吊顶式绝缘材质,摄像机除非直接接触龙骨,否则不可能出现多点接地情况,同样尚不明确;最后,多点接地如果由于安装不当照成的,那么也有其前提条件:摄像机信号逻辑地与摄像机金属外壳是导通的,LZ并没有说他的摄像机是否是金属的,还是BNC头连接处没有包胶布,直接与龙骨接触!

 

既然这么多“尚不明确”,你却能肯定明确是“吊顶漏电”?你又依据什么呢?

我们的差距在于我在测量结果出来之前,不做结论,普罗米修斯能在尚不明确”的条件下,得出了“吊顶漏电”的结论,而且还能那么自豪,那么自我感觉良好;

5.什么叫吊顶漏电,我用教小学生的方法告诉你,知道吊顶上除了摄像机,最多的是什么吗?----是灯,大灯盘部分承重悬挂结构域龙骨直接连接,而通常灯盘不带接地线,因此,如果龙骨接地良好,那么灯盘外壳与龙骨接地,可以避免安全故障。恰恰是,是过龙骨部分没有接地,或接地不良,那么灯盘的轻微漏电,就会造成与之良好接触的金属导体附带高电位!

 

这是说:龙骨接地应该良好,灯盘接地线接在龙骨上,而龙骨接地又不好,灯盘又有轻微漏电,引起高电位。——这些事都叫你同时遇上了,就算有这种可能吧!

 

我再说一种:民用建筑的TN-C-S配电系统应用十分普遍,其结构是:进户之前是三相四线制TN-C系统,NPE合并为一根PEN线,进户处作重复接地,进户后变成TN-S系统,NPE分离,并且不允许再合并。

    这就是说一个建筑物内部配电的PE线和零线N,都连接着该建筑进户点的一个PEN重复接地点”,并且通常又与该建筑物做联合等电位接地;这样建筑物的地线,包括龙骨接地,与PEN线等电位接地。当三相电不平衡时,该点地电位会浮动,当有供电故障时,该点地电位会突变,与它等电位连接的龙骨或其他接地点电位就会一起浮动或突变。你们是不是把这种也叫着“漏电”?这也是我们的差距吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
xuchen8197 发表于 2012-10-27 23:47:00
以下是引用eie1992在2012/10/27 23:12:00的发言:

以上略...........

 

老师,你做过工程么?你实际做了多少?

据你说1,2,3级好几百个了?

那你看过(也算做过)人家施工队装修么?

老师你金属杆子和配电箱都不接地,人家龙骨就应该一定接地?

灯还接PE?老师你家吊顶的灯接根PE线?

麻烦老师一会爬你家灯看下,在下结论好么?

落实你家灯接根PE线,你在接着分析。

 

 

在反过来说,你家吊顶的灯接了PE,好!PE线让你摸着了。算你摸的准,没摸到火线上。

     都你讲话的通常又与该建筑物做联合等电位接地了,那你站到等电位的地板上了,能有多高的电位差,人家楼主手感很大静电感觉,电压不低吧?多少伏?

你是不是又这回打算假设100V?

     

     1,这是等电位么?等电位手感很大静电感觉?  老师你可是站在等电位的楼板上,然后摸到PE漏电.

    

     2,老师,这下的定义当三相电不平衡时,你是不是又搞的太大了?又不平衡100V了?

然后您还龙骨或其他接地点电位就会一起浮动或突变,一起浮动或突变手会麻么?又不等电位了?

      老师,你说半天是不是自相矛盾,你的逻辑靠谱么?

[此贴子已经被作者于2012/10/27 23:59:37编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
eie1992 发表于 2012-10-28 09:18:00

午马:

灯还接PE?老师你家吊顶的灯接根PE线?

麻烦老师一会爬你家灯看下,在下结论好么?

落实你家灯接根PE线,你在接着分析。

 

普罗米修斯:是灯,大灯盘部分承重悬挂结构域龙骨直接连接,而通常灯盘不带接地线,因此,如果龙骨接地良好,那么灯盘外壳与龙骨接地,可以避免安全故障。eie1992 发表于 2012-10-28 09:22:00

午马:“都你讲话的通常又与该建筑物做联合等电位接地了,那你站到等电位的地板上了,能有多高的电位差,人家楼主手感很大静电感觉,电压不低吧?多少伏?

 

用午马的逻辑:你怎么知道他站在等电位地板上,你家的地板是等电位地板么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
xuchen8197 发表于 2012-10-28 09:40:00
以下是引用eie1992在2012/10/28 9:22:00的发言:

午马:“都你讲话的通常又与该建筑物做联合等电位接地了,那你站到等电位的地板上了,能有多高的电位差,人家楼主手感很大静电感觉,电压不低吧?多少伏?

 

用午马的逻辑:你怎么知道他站在等电位地板上,你家的地板是等电位地板么?

老师,

你不刚说PE通常又与该建筑物做联合等电位接地了?

 

你家的地板莫非不是建筑物的一部分?不是一部分,又是那部分?

难道是您又假设的另一部分?

 

你昨天讲:当三相电不平衡时,该点地电位会浮动,当有供电故障时,该点地电位会突变,与它等电位连接的龙骨或其他接地点电位就会一起浮动或突变。

     你家龙骨接没接PE我不确认,难道你家楼板里面钢筋和梁柱里面钢筋于大楼钢筋不连接?

你家房子什么结构?砖混结构?框架结构?整个楼体做防雷了么?楼顶有接闪带么?

莫非你家草棚子?危房?不会吧,你好歹也是个大学教授呀。

 

    还有,我记得以前讨论你家供电的时候,你不是一直坚持是TN-C么?最近改造了?加了根线,成TN-C-S了?

 

再还有,你家灯线里面几根,有PE线么?

你凌晨1点上线千家看了我的回复,半晚上都没想清楚你家灯线几根?包不包含PE线?

麻烦现在晴天白日的,你去看下。搞清楚再讲课。好么?

[此贴子已经被作者于2012/10/28 9:58:30编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
普罗米修斯 发表于 2012-10-28 09:50:00

我好像没有说一定是吊顶漏电的哇!

 

怎么回事?----EIE1992,你又给断章了?

 

另外龙骨的问题,你又理解错了,我是说:标准的龙骨必须接地,如果不接地或接地不良好,就可能因为灯或者其他的东西造成部分漏电!

 

对了,你一上来就叫LZ把BNC头全部从主机上取下来,量电压!

 

我弱弱的问一句,如果LZ的DVR没有接地,你个什么蛋的电压哦!,哈哈哈!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
xuchen8197 发表于 2012-10-28 10:03:00
以下是引用eie1992在2012/10/28 9:18:00的发言:

午马:

龙骨接地应该良好,灯盘接地线接在龙骨上

人家说的有错么?错在那里?

龙骨接地应该良好,对呀,应该是接,问题是都没接呀?

说下应该怎样去做,难道不对么?

 

有错么?是你觉得没出上风头,然后曲解别人的意思吧?

老师你见天这样光彩么?

老师你幸福么?

[此贴子已经被作者于2012/10/28 10:05:18编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
xuchen8197 发表于 2012-10-28 10:15:00
以下是引用eie1992在2012/10/28 9:22:00的发言:

午马:“都你讲话的通常又与该建筑物做联合等电位接地了,那你站到等电位的地板上了,能有多高的电位差,人家楼主手感很大静电感觉,电压不低吧?多少伏?

 

用午马的逻辑:你怎么知道他站在等电位地板上,你家的地板是等电位地板么?

我怎么知道他站在等电位地板上?

不是根据你讲解我得出的结论么?

我结论错了?老师你分析批驳下好么?

那您所谓的:与该建筑物做联合等电位接地了什么意思?

 

      您大学教授,我被一直被您定位高中没毕业,麻烦你就您逻辑,通俗的讲解下,省得我们这些不明真相的群众怀疑,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
eie1992 发表于 2012-10-28 22:53:00

普罗米修斯:我好像没有说一定是吊顶漏电的哇!

普罗米修斯:

1)摄像机全部在吊顶上,如果是吊顶漏电,那么全部的摄像机肯定都带有电位,你是不是觉得,指挥别人做工很好玩啊?

 嘿嘿,学着点!

 

2)什么叫吊顶漏电,我用教小学生的方法告诉你,知道吊顶上除了摄像机,最多的是什么吗?----是灯,大灯盘部分承重悬挂结构域龙骨直接连接,而通常灯盘不带接地线,因此,如果龙骨接地良好,那么灯盘外壳与龙骨接地,可以避免安全故障。恰恰是,是过龙骨部分没有接地,或接地不良,那么灯盘的轻微漏电,就会造成与之良好接触的金属导体附带高电位!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
eie1992 发表于 2012-10-28 22:58:00

龙骨接地应该良好,灯盘接地线接在龙骨上——这是我说的。

人家说的有错么?错在那里?

 

龙骨接地应该良好,对呀,应该是接,问题是都没接呀?——你说没接

普罗米修斯说:是灯,大灯盘部分承重悬挂结构域龙骨直接连接,而通常灯盘不带接地线,因此,如果龙骨接地良好,那么灯盘外壳与龙骨接地,可以避免安全故障。恰恰是,是过龙骨部分没有接地,或接地不良,那么灯盘的轻微漏电,就会造成与之良好接触的金属导体附带高电位!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
普罗米修斯 发表于 2012-10-28 22:59:00
以下是引用eie1992在2012/10/27 12:59:00的发言:

我想我已经说明了,你判断的方法在工程上就是错误的!

——我的是判断方法错在哪里呢?你能做个分析么?

 

至于你的多点接地,你不觉得在这个主题的前提下是错误的吗?

——错在哪里呢?你也能做个分析么?

 

摄像机全部在吊顶上,如果是吊顶漏电,那么全部的摄像机肯定都带有电位。

——什么叫吊顶漏电,你能说的明白一下吗?

 

没有分析依据的列论,是唬人啊!

这上面的话,是D问我的吗?

 

哈哈哈,大家来看D了!

[此贴子已经被作者于2012/10/28 23:02:42编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
eie1992 发表于 2012-10-28 23:10:00

对了,你一上来就叫LZ把BNC头全部从主机上取下来,量电压!

对的,这样最方便最简单,总比一上来就架人字梯爬吊顶,一个一个盲目检查好吧?

学会了吗?---看到差距了,记住,做过工程的和做办公室的差距,要学会观察和判断,整tian二五八万的忽悠,没有结局的!(普语录)

 

我弱弱的问一句,如果LZ的DVR没有接地,你个什么蛋的电压哦!,哈哈哈!

没接地是基本的设计施工错误,所以我第一句话就是“把主机机壳接地。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
普罗米修斯 发表于 2012-10-28 23:14:00

继续吧~不行就是不行,老头,别生气,努力百度吧~下次你能赢我的!

 

注意身体,早点睡~嗯,明天等你!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
普罗米修斯 发表于 2012-10-28 23:16:00

还有哦,记住没下次不要断章取义了!!

 

我可没有叫人第一步一个个上人字梯哦,哈哈哈!~记住吧!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
xuchen8197 发表于 2012-10-28 23:19:00
以下是引用eie1992在2012/10/28 22:58:00的发言:

——这是我说的,老师你在那楼说的?

老师,你现在除了拷贝点东西,还有别的什么东西么?

老师您的有关PE线和零线N以及通常又与该建筑物做联合等电位接地了分析在那里?

又没下文了?

还是又被你忘了?

还还是又被您没看到?

还还还是您又没有讲解和解释您自己混说的逻辑的心情?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
eie1992 发表于 2012-10-29 09:58:00
以下是引用普罗米修斯在2012/10/28 23:14:00的发言:

继续吧~不行就是不行,老头,别生气,努力百度吧~下次你能赢我的!

 

注意身体,早点睡~嗯,明天等你!~

我从来没有考虑什么“赢不赢”的问题,根本不用我来赢你,你憋不住自我暴露就已经够了,你唬人的东西多的自己都记不住了,更无法自圆其说了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
xuchen8197 发表于 2012-10-29 10:06:00
以下是引用eie1992在2012/10/29 9:58:00的发言:

我从来没有考虑什么“赢不赢”的问题,根本不用我来赢你,你憋不住自我暴露就已经够了,你唬人的东西多的自己都记不住了,更无法自圆其说了。

你不是没有考虑什么“赢不赢”的问题,因为你根本无暇估计你现在技术辩论的结果.

你甚至现在都不是技术辩论,你现在能做的也就是个------搅混水胡扯.

你唬人的东西多的自己都记不住了,更无法自圆其说了。恰恰描写的就是你本人

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
xuchen8197 发表于 2012-10-29 10:11:00

 

以下是引用eie1992在2012/10/27 23:12:00的发言:

      我再说一种:民用建筑的TN-C-S配电系统应用十分普遍,其结构是:进户之前是三相四线制TN-C系统,NPE合并为一根PEN线,进户处作重复接地,进户后变成TN-S系统,NPE分离,并且不允许再合并。

这就是说一个建筑物内部配电的PE线和零线N,都连接着该建筑进户点的一个PEN“重复接地点”,并且通常又与该建筑物做联合等电位接地;这样建筑物的地线,包括龙骨接地,与PEN线等电位接地当三相电不平衡时,该点地电位会浮动,当有供电故障时,该点地电位会突变,与它等电位连接的龙骨或其他接地点电位就会一起浮动或突变。你们是不是把这种也叫着“漏电”?这也是我们的差距吧!

老师,再说您讲的这个民用建筑的TN-C-S配电系统:
     讲了半天所谓的:
这样建筑物的地线,包括龙骨接地,与PEN线等电位接地。当三相电不平衡时,该点地电位会浮动.
     老师,不管三相电是不是不平衡,就是说只要上电了,任何时候,你在家里摸那根线才会有漏电的感觉? 是N线? 还是PE线? 还是火线或者其他线?
     火线咱就不讨论了,我确认老师摸到会跳大神,当然老师你断不了时常的蹦达几下。


        那么是N线或者是PE线? 老师你摸着会有漏电感觉么?
     莫非老师摸N线或者是PE线有会有像楼主说的那样有强烈的漏电感觉?
     老师不是说:一个建筑物内部配电的PE线和零线N,都连接着该建筑进户点的一个PEN"重复接地点",并且通常又与该建筑物做联合等电位接地;老师,都等电位了,按你的话说:电位就会一起浮动或突变,对么?
     那都电位一起浮动或突变了,老师摸N线或者是PE线,会那样有强烈的漏电感觉?
     莫非老师放电?老师您自己发电?老师你真行,难怪到处地电位,原来都你给拉高的。
     当然,老师发电是玩笑话,老师不会承认发电,这个是必须的、肯定的以及确定的否认!


 

         先给灯线下个定义,包含PE线和地线,然后就说摸着有电?

         既然老师你都不能发电,那老师你说的 你们(我们)为什么要会发电?
     那您为什么要假设,我们摸N线或者是PE线,就应该有强烈的漏电感觉?

     那又为什么我们非要把这种三相电不平衡时本来根本不可能有的感觉叫着“漏电”。

 

     又是你那双重标准吧?又来老把戏?


     最后您换要站在高处下个结论:你们是不是把这种也叫着“漏电”?这也是我们的差距吧!
      现在看来,老师花心思,费口水,二五八万的讲半天TN-C-S配电系统,无非就是想搞的云杉雾罩,最后的落脚点不过是打算给别人安上一个根本不会有的,不会存在的“漏电”感觉,抬高你自己所谓理论地位的高度,人为的造成一个----我们的差距吧!


 

      EIE1992老师在你此贴和以往的分析中,使用偷梁换柱,迷惑旁人,把水搅混,最后给对手安上一个错误,再抹黑,,老师,这手法你是经常的。

      小孩子骗人的把戏,毛用没有!

[此贴子已经被作者于2012/10/29 10:28:18编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报