以下是引用普罗米修斯在2012/10/27 14:03:00的发言:
EIE1992,你真想知道是吧,我就用事实告诉你,你就是个大忽悠,狗屁工程都没有做过,就瞎搞,看清楚了,老子让你心服口服!
1.请看楼主的问题,三个关键点,线路不远、吊顶上、手拿BNC头
2.你分析判断模式第一错误要点:事实不清,妄下结论------LZ手拿BNC头,BNC头是前端摄像机处的,还是DVR处的,其故障基本判断原理有所区别。如:摄像机处的BNC头,是和摄像机在保持连接,还是取下来了的情况,漏电判断点亦有所不同,你大清早的主观臆断,全部拆下来,与DVR外壳测量电压,明显存在判断遗漏,首先,DVR是否接地,LZ未说;再次,即使主机良好接地,亦不能准确判断,请看第3点分析
3.为何全部单路测量不能准确判断?---原因,摄像机在吊顶上,如果吊顶漏电,那么所有的摄像机都有机会带电,除非是石膏板或绝缘板材类吊顶,毕竟吊顶龙骨相通。
4.多点接地问题的错误,所谓多点接地,如果摄像机都在吊顶上,那么金属吊顶由于龙骨连接,所有摄像机同样是等电位,而中心是否接地尚不明确;再次,如果吊顶式绝缘材质,摄像机除非直接接触龙骨,否则不可能出现多点接地情况,同样尚不明确;最后,多点接地如果由于安装不当照成的,那么也有其前提条件:摄像机信号逻辑地与摄像机金属外壳是导通的,LZ并没有说他的摄像机是否是金属的,还是BNC头连接处没有包胶布,直接与龙骨接触!
5.什么叫吊顶漏电,我用教小学生的方法告诉你,知道吊顶上除了摄像机,最多的是什么吗?----是灯,大灯盘部分承重悬挂结构域龙骨直接连接,而通常灯盘不带接地线,因此,如果龙骨接地良好,那么灯盘外壳与龙骨接地,可以避免安全故障。恰恰是,是过龙骨部分没有接地,或接地不良,那么灯盘的轻微漏电,就会造成与之良好接触的金属导体附带高电位!
老头,学会了吗?---看到差距了,记住,做过工程的和做办公室的差距,要学会观察和判断,整tian二五八万的忽悠,没有结局的!
下次注意,这次你把这些给你员工普及下,哥也就算免费培训好了!
[此贴子已经被作者于2012/10/27 14:27:56编辑过]
我的测量说的是:
把主机机壳接地。所有视频输入电缆都从主机上拔下来;
勇往用表测量没哟路电缆的BNC头外壳,和主机BNC座外壳之间的交流电压。应该是0~0.几伏,如太高,追踪;
前端漏电也好,地点为也好,不是可以测出来了么?
“为何全部单路测量不能准确判断?---”
单路测量可以发现那一路相对于大地有电位,那些没有电位,然后去追踪有电位的点,怎么就不合理呢。在监控室测量和现场一个一个测量,哪一个更快?更准?
普罗米修斯说:
4.多点接地问题的错误,所谓多点接地,如果摄像机都在吊顶上,那么金属吊顶由于龙骨连接,所有摄像机同样是等电位,而中心是否接地尚不明确;再次,如果吊顶式绝缘材质,摄像机除非直接接触龙骨,否则不可能出现多点接地情况,同样尚不明确;最后,多点接地如果由于安装不当照成的,那么也有其前提条件:摄像机信号逻辑地与摄像机金属外壳是导通的,LZ并没有说他的摄像机是否是金属的,还是BNC头连接处没有包胶布,直接与龙骨接触!
既然这么多“尚不明确”,你却能肯定明确是“吊顶漏电”?你又依据什么呢?
我们的差距在于我在测量结果出来之前,不做结论,普罗米修斯能在尚不明确”的条件下,得出了“吊顶漏电”的结论,而且还能那么自豪,那么自我感觉良好;
5.什么叫吊顶漏电,我用教小学生的方法告诉你,知道吊顶上除了摄像机,最多的是什么吗?----是灯,大灯盘部分承重悬挂结构域龙骨直接连接,而通常灯盘不带接地线,因此,如果龙骨接地良好,那么灯盘外壳与龙骨接地,可以避免安全故障。恰恰是,是过龙骨部分没有接地,或接地不良,那么灯盘的轻微漏电,就会造成与之良好接触的金属导体附带高电位!
这是说:龙骨接地应该良好,灯盘接地线接在龙骨上,而龙骨接地又不好,灯盘又有轻微漏电,引起高电位。——这些事都叫你同时遇上了,就算有这种可能吧!
我再说一种:民用建筑的TN-C-S配电系统应用十分普遍,其结构是:进户之前是三相四线制TN-C系统,N和PE合并为一根PEN线,进户处作重复接地,进户后变成TN-S系统,N和PE分离,并且不允许再合并。
这就是说一个建筑物内部配电的PE线和零线N,都连接着该建筑进户点的一个PEN“重复接地点”,并且通常又与该建筑物做联合等电位接地;这样建筑物的地线,包括龙骨接地,与PEN线等电位接地。当三相电不平衡时,该点地电位会浮动,当有供电故障时,该点地电位会突变,与它等电位连接的龙骨或其他接地点电位就会一起浮动或突变。你们是不是把这种也叫着“漏电”?这也是我们的差距吧! |