[原创]三问地电位!...

[复制链接]
普罗米修斯 发布于: 2012-10-17 14:29 7398 次浏览 68 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
普罗米修斯 发表于 2012-10-30 19:04:00
以下是引用乞罗在2012/10/30 18:05:00的发言:

立杆如果接地(立杆是金属而非别的不良导体)话可能就有三个地电位值,电压不同就会形成回路沿着屏蔽层向电压低的地方流动(就好像水流一样),至于多大没详细测量过,理论上应该遵循I=V/R(R是两个地电位点间连接线缆外屏蔽层导线固有电阻)。你说的情况2应该没有回路电流,因为C和A、B并未连接啊。

呵呵,不完全!

 

首先,如果B摄像机的情况,摄像机外壳和屏蔽线不到通,那么你在这个立杆上,得到的B---视频线---主机这个回路之间,只有主机一个接地点,请问,B点的参考电位是按照C点主机接地点的电位浮动,还是说又会跟C-A-立杆接地点?

 

这就是EIE忽悠人的地方,你在好好想想!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
普罗米修斯 发表于 2012-10-30 19:19:00

回复:情况2的说法

 

旁边的变压器有接地,根据EIE1992的说法,当变压器的三相不平衡的时候,那么其中性线上会有电流,那么其接地点处对地应该形成相对高电位!----这种说法,即使是EIE1992说的,但是其是符合原理的,也是正确的!

 

此时,根据大地的电压扩散特性,在0-20米范围内,电位由接地源点处想外成环状降低,直至恢复其参考电位0点!

 

那么请看我给的条件,变压器接地点与立杆间距1米,那么也就是说,A摄像机在处在变压器接地点高电位情况下,其也是处在比接地点略低一点的电位。好的,同时主机接地端在400米外,并无相对变化,此时可做系统0点位接地参考点,那么地环路形成!

 

而B摄像机的外壳和视频线屏蔽始终是开路的,那么换句话说,B摄像机的电位应该与末端主机接地点始终保持一致,是0电位!

 

这才是所谓的单点接地状态!

 

最后:要大家明白的是“地电位主题”的最关键点:

 

1.大地作为电位的0参考点,是固定的!

 

2.大地的局部参考电位如果发生突变,不在为0时,那么肯定有导致其突变的原因,最常见的就是-----有与该接地点良好接触的金属导体上,由于漏电或者雷击等,形成局部高电位而引发!

 

3.地环路在模拟监控中的安全隐患-----准确的说,是要保证在监控系统中,所有的信号都只能有一个“电位绝对值相同的”逻辑地电位!----不是指到处接地,记住:EIE1992的虚伪就在于此!

 

4.绝缘是防止地环路的手段,但是却不是系统安全的必要手段,例子我给过了,就如同那个B摄像机的模式,其实也是安全隐患!

 

5.对于工程上的做法,杜绝所谓的地环路干扰问题,又要保证真正的系统安全,在选择金属外壳摄像机的时候,注意选择《金属外壳与BNC头外壳(视频线屏蔽)不导通的)---------自己万用表。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
xuchen8197 发表于 2012-10-30 23:45:00

理论上来讲,弱电网络设备分两种:

1,总控端或称主机端,例如,矩阵,DVR,光端机等

2,网路(不是专指网络)终端.也叫前端,例如,解码器,摄像机,芸薹等,显示器。

 

对于1类设备,其信号地(例如BNC外壳)与主机外壳设计上,就是接地的,因为他一般都安置在主控室,做等电位也好,接地也好,都方便,并防止万一其他设备出问题强电点向弱电网络漏电,带来的对操作人员的伤害,因为人的安全是第一位的。

 

对于2类设备,其信号地(例如BNC外壳)与主机外壳是接地的,当然有大量外壳与信号地连接的设备,这并不对。

      很多规范的设备(我们所指2类设备)在设计上就是信号地(逻辑地)与外壳是绝缘的,金属外壳除了强度要求,还有屏蔽作用,(你不选择的买到了不绝缘的,并使用,那我没办法)。但有单独的可接地端子。本身就是考虑信号的单点接地情况。

      这并不影响你在确保整个系统的安全时对设备外壳的接地(电气地)

      如果需要做,则可以在信号地(逻辑地)和大地(电气地)之间安装防雷器等设备形成瞬态放电通路。

      很多进口设备,都有个接地线,专用的,人家内部都有说法。

 

     信号地(逻辑地)和大地(电气地)是不是连接,要不要单端接,要看具体情况,不能一概而论。

[此贴子已经被作者于2012/10/30 23:58:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
xuchen8197 发表于 2012-10-30 23:54:00

     你看到有几个进口的监控设备,在说明书里说明,安装的时候要垫个木板绝缘?

     或者是看到人家装的时候垫了块木板?

     或是看到人家重点工程芸薹和球机安装的时候垫木板了?

     看见过几回?

        是不是有点搞?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
海底青石 发表于 2012-10-31 12:18:00
以下是引用xuchen8197在2012/10/30 23:54:00的发言:

     你看到有几个进口的监控设备,在说明书里说明,安装的时候要垫个木板绝缘?

     或者是看到人家装的时候垫了块木板?

     或是看到人家重点工程芸薹和球机安装的时候垫木板了?

     看见过几回?

        是不是有点搞?

我做过一个,加了木块 效果明显变好, 不知道哪里出了问题

 

等我分够了,我发个帖子,把我的施工的情况说一下 ,大家来点评

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
普罗米修斯 发表于 2012-10-31 17:47:00
继续欢迎EIE1992,来参与,我等得好无奈啊~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
fengluoyechen 发表于 2012-10-31 17:53:00

此贴沉不沉,关键在一人。。。 估计也不来的吧··

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
thcxlz 发表于 2012-10-31 18:53:00
楼主对接地研究太深,本人学识有限,还是没看懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
chu123 发表于 2012-10-31 18:56:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
故宫看海2012 发表于 2012-11-2 11:24:00
eie1992就这出息,视而不见,自己解决不了的不是选择逃避,就是选择反问,就不能低调一点,其实低调不低调也无所谓了,已经有辱西大教授的名声了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
zwjss521 发表于 2012-11-7 16:47:00
以下是引用海底青石在2012/10/31 12:18:00的发言:

     你看到有几个进口的监控设备,在说明书里说明,安装的时候要垫个木板绝缘?

     或者是看到人家装的时候垫了块木板?

     或是看到人家重点工程芸薹和球机安装的时候垫木板了?

     看见过几回?

        是不是有点搞?

我做过一个,加了木块 效果明显变好, 不知道哪里出了问题

 

等我分够了,我发个帖子,把我的施工的情况说一下 ,大家来点评

 

  万用表查查机器外壳和BNC头通不通就知道了!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
无我的境界 发表于 2012-11-7 21:14:00

说来说大家还是没理解“接零”与“接地”

什么叫“接零”什么叫接“接地”了。

简而言之。接零既是三相四线中的“零”线。也称中性线。接地既是接”大地“

也就是说零线与地是共通的。就象你家的电灯不接0线接地线也一样会亮。

接0与接地是有电位差的。接0的电灯就很亮。接地的电灯就暗很多。这就是电位差。

0线要求传输能力不小于火线的传输能力的百分五十。地线要求对地阻抗不小于4欧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
无我的境界 发表于 2012-11-7 21:20:00

现在高楼越来越多,实际上对高层建筑来说,接地已经相当困难了,对几十层的楼房去谈接地电阻小于4欧姆已经不可能了,等电位联接就越发凸显它的重要性。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
无我的境界 发表于 2012-11-7 21:27:00

0线接地可以起到在双重安全保护作用。0线接地的好处就是如果0线有故障时。这时电器外壳的保护0也变成了火。但是接了地。所以起到连带保护作用。

如果0线负载力差。这时的地线也分流了一保分保护作用。这是0线重复接的好处。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
无我的境界 发表于 2012-11-7 21:34:00

同一电网是中可以重复接地。但不能有的设备只接零。有的只接地。这也可以叫做”不同地“

 

只接零保护有时并靠不住如果0线的尽头接线处开路。所有的设备只要其中有一台机壳漏电。那么电网中所有的设备都会带电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
无我的境界 发表于 2012-11-7 21:44:00

在弱电中的”接地“更大的目的是屏蔽干扰。。既外来的各种杂波电磁波通过信号线的屏蔽网把干扰信号引入大地。。

 

共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:
(1)采用屏蔽双绞线并有效接地
(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽
(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
(4)不要和电控锁共用同一个电源
(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
故宫看海2012 发表于 2012-11-8 09:11:00
楼上讲的好,通俗易懂,有个疑问,只接零保护有时靠不住,但同一电网中不能有的设备只接零,有的设备只接地,那到底是接零还是接地? 为什么不能与电控锁公用一个电源?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
ganghongyi 发表于 2012-11-8 10:17:00
 

第一问:地环路是如何进入系统的?----所有的摄像机如果外壳接地,那么   就会引入地电位?

 

如果前端摄像机的外壳跟摄像机内部的地是一体的,而外壳在前端接地了,比如安装在了铁质的杆上,就会出现地环路。这个用跨步电压来理解是理想的!当然这个环路电压在线路较短的系统里是体现不出来的!

 

第二问:地电位是如何形成的,有人关注过了吗?----如何测量(注意,我说的是地电位,而不是地环路电位差)

地电位只是一个相对值,不是绝对值,没有绝对的地电位,只能选择一个参考点作为地电位。所以不能说北京的地电位和南京的地电位是相同的。宏观的说在某个区域范围内地电位是相同的,因为使用的是同一个变电站,所以也就没法去测量一个准确值。

 

第三问:单点接地的情况下,如果中心接地点的地电位是100V,那么前端摄像机是多少V,有没有危险?

 

“中心点的接地点电位是100V”,这句话有问题,这个100V又是参考哪个点得来的呢,所以,这一问没发回答。

 

哈哈,自己观点,请拍砖!

[此贴子已经被作者于2012/11/8 10:18:45编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
普罗米修斯 发表于 2012-11-8 11:09:00

所以嘛,LS的说得很清楚了。

 

导通的、100V是EIE1992说的~

 

哈哈哈,看来你清楚了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
普罗米修斯 发表于 2012-11-8 11:11:00
以下是引用无我的境界在2012/11/7 21:27:00的发言:

0线接地可以起到在双重安全保护作用。0线接地的好处就是如果0线有故障时。这时电器外壳的保护0也变成了火。但是接了地。所以起到连带保护作用。

如果0线负载力差。这时的地线也分流了一保分保护作用。这是0线重复接的好处。

你懂不懂啊,你确定你的说法正确?

 

郁闷啊,别天天百度了,专业点!~

 

 

监控信号的地,和0线有本质关系吗?

 

你这么愿意说,你来说说?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报