wjp3ng 发布于: 2012-9-14 21:49 6058 次浏览 104 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
bbkk 发表于 2012-9-21 23:57:00
老的同轴电揽确实是10M的速度,现在基本上没有用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
xuchen8197 发表于 2012-9-22 08:54:00

哈哈哈........

 

    老师,麻烦你拿一款现在在世面大量销售的10/100M同轴的网络产品出来,给大家推介一下.1000兆的?

    别在这里卖弄你那点网络知识了,这论坛里,大把的人,岁数只于你一半,网络技术绝对超你.

实际点。还是谈你自己的强项吧,你只是听说过的,或者搜索到的,就不要在这里拽了。

[此贴子已经被作者于2012/9/22 9:00:44编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
故宫看海2012 发表于 2012-9-22 09:16:00
以下是引用eie1992在2012/9/21 23:30:00的发言:

你那个10M的武断结论呢?

你说的是“同轴传送网络信号技术”,“速率也就最多10M”。

 

你觉得拿这个现在到安防行业说事靠谱么?

拿到网络行业靠谱么?是民用的么?是普通工程用的么?

 

      你不知道的东西就是不靠谱,就是不存在?也太目空一切、自我感觉太好了吧!

      是的,同轴是不能和光缆比较性能,而且在网络干线上也大量取代了同轴电缆,但是和双绞线比较传输速率和带宽呢?双绞线可以大量使用,性能上同轴10M,还不如双绞线?

      蒙人,唬人。

你就是一呆瓜,你做过工程吗?工程中应该主要考虑哪些因素?理论知识只能作为参考,实际工程中的应用才是根本,你觉得安防监控工程中应用靠谱吗?你那“Z滤波网络”那么NB,现在有人用吗?你就会扯,鉴定完毕!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
xuchen8197 发表于 2012-9-22 11:48:00

     性能上同轴10M,还不如双绞线?

     麻烦老师上网的时候,先把自己家的宽带RJ45插头拔掉,换个同轴的,性能肯定更好,电信或者网通不给换,你站在家门口可以说人家低级。

    换个同轴连接,兴许能开阔你思路,促使你那些答不上来的问题,很快就有答案,兴许思路更敏捷,可以更成功的回避更多的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
eie1992 发表于 2012-9-22 14:26:00

经网上搜索

北京富尼泰克安防科技有限公司

http://kumkang.b2b.hc360.com/shop/infodetail.html?ciid=3539148&psort=0

经电话联系落实,他们是生产这类产品,但不是我在上海展会见到的厂家,看来已有多家生产了。根据现场情况,可以一对一传输,也可几路一条电缆传输。

 

摘录他们网站一篇文章内容:

 

如何用现有同轴电缆传输百万高清图像

经过十多年的发展,安防行业的监控系统得到了广泛的普及和发展,尤其近几年随着房地产行业的兴起,以及平安城市的大规模兴建,带动了整个行业高速发展,尤其国内市场以20%多的增长率在全球的安防市场遥遥领先。安防技术也从最原始的纯模拟系统过度到前端模拟后端数字化的时代,近几年随着数字技术的发展以及市场的需求,百万高清以上的监控系统已日臻成熟,对整个监控行业的发展起到了极大的带动作用。随着“三网合一”、物联网等相关信息技术的发展和应用,基于IP网络的高清监控系统是必然发展趋势,随着众多厂家在高清产品不断加大研发投入,也必将加快原有监控系统快速升级到百万高清系统。

    监控系统的网络化、高清化、智能化,如同当初的互联网刚刚出现一样,这是历史的选择。这也是那些具有前瞻性的厂家,不遗余力地提升摄像机分辨率和灵敏度,以及在编码方面不断优化,就是为了能够抢先占领高清领域的制高点。目前市场上,许多高清的厂家已可以提供完整的前端、后端以及相关平台的解决方案,可满足大部分项目的需求。但对于原有的旧系统,基于模拟设备的那些监控系统,如何在不重新布线的情况下,能够快速改造升级到高清的监控系统,这是许多厂家没有去考虑的问题。

    经过这么多年的积累,原有的监控系统已经在众多建筑物内敷设了大量的同轴电缆(视频线)、两芯线(控制线或电源线),原有的管线和装修也已结束,二次布线组建网络十分困难,再说这些线缆还远未到使用寿命,如何能将这些大量的铜材能够二次利用,缩短项目的建设周期、减少建设成本以及人员成本,针对行业存在的现状,也是为了能积极响应国家节能减排的号召,北京富尼泰克安防科技有限公司成功开发了“e网e联”媒介转换器 ,该设备能够将普通的两芯线(视频线或者电源线)快速升级到高清传输网络,该设备具有以下特点:

·                                 速度快:可达200M。

·                                 距离远:最远可传输2.2公里。

·                                 安装简单:即插即用,无需软硬件设置。

·                                 扩展能力强:如增加点数无需重新布线。

·                                 安全性高:采用独特加密算法,杜绝信息泄露。

·                                 抗干扰能力强:对空间的电磁干扰有极强的适应能力。

·                                 对媒介适应能力强:任何两芯线均可(视频线、控制线或者电源线)。

·                                 绿色节能:原有线路可重复利用,减少铜线的消耗

 

网友求助,需要的是实事求是的帮助,而不是蒙人。我不知道,不等于别人没做到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
xuchen8197 发表于 2012-9-22 14:56:00

老师,这种设备技术优点是什么?

省钱?恐怕也就是旧系统改造吧?新系统有优势么?

这边还有电源线载波的电力网呢?通电源线就能跑宽带?如何?淘宝上那都是,非常好采购,很多品牌可以选择,对么?

他旧系统走了电源了吧?让你那样讲,视频电缆还抽出来,可以回收,对么?

于现在流行的网络设备具有很好的互换性?是不是已经敷设网线的企业\单位\个体\私人远超过敷设同轴的吧?

将来大力推广很有商业前途?有么?省铜么?光纤不更省铜?

 

    网友求助,需要的是实事求是的帮助,而不是说教。你听说的,不等与就是对的。更不等于是最合适的!!

 

[此贴子已经被作者于2012/9/22 15:01:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
wjmjkd 发表于 2012-9-22 18:17:00
哈哈,看来有些人真的要学习一下网络知识了,同轴电缆用于网络传输大家已经见的很少了,现在铜缆传输已经大部分由双绞线缆来完成了,同轴传输现在还在用的大多是各运营商在机房里使用了,同轴电缆传输分为细缆和粗缆两种,粗缆现在几乎不见了,只用细缆,细缆用于网络传输时一般使用SYV75-2的成对来使用,一般用于传输2M带宽的网络,传输距离大约100m左右,传输2M是硬件设备所限制的,所以工程人员一般会把这种线缆称为2M线,粗缆传输距离一般为300米(我上边据说的距离都是不加中继器的),传输带宽为10M。 大家见的多的是双绞线和光纤传输,但在运营机房里,双绞线却很少见,一般都是用光纤和细缆,当然,现在同轴细缆正在逐步的减少,午马说的是没有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
eie1992 发表于 2012-9-22 18:57:00
 

楼主求助:

请问有一家监控改造,原先用同轴传送模拟信号,现要求换网络摄像机,有没有用同轴线传网络信号的设备?

午马:同轴传送网络信号技术已经过时了,速率也就最多10M,还无法支持现有的网络设备,放弃吧!

 

午马告诉的是:不可能有这类设备,让楼主根本不要考虑这种应用改造工程了。

 

现在见到可以支持楼主这类设备的了。

午马话题一转:

**“省钱?恐怕也就是旧系统改造吧?新系统有优势么?”——楼主就是旧系统改造啊!!!

** “于(与)现在流行的网络设备具有很好的互换性?是不是已经敷设网线的企业\单位\个体\私人远超过敷设同轴的吧?

**  将来大力推广很有商业前途?有么?省铜么?光纤不更省铜?

楼主并没有这个要求啊!

我在电话中还问了一下“带宽问题”,他们告诉我2、3十兆以上吧。不是“最多10M”啊。

[此贴子已经被作者于2012/9/22 19:04:18编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
xuchen8197 发表于 2012-9-22 21:06:00

楼主并没有这个要求啊!

没有么?

那干脆重新布线不完了?全新网络?

那不更好使么?是不是连你那rj45-bnc转换器都省了?

上那一个设备成本多少?不止一个吧?

现在网络机高清机,貌似都有网线接头吧?

[此贴子已经被作者于2012/9/22 21:09:54编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
eie1992 发表于 2012-9-22 21:31:00

是啊,一步到位,全换网络光缆多好,还有将来充分的扩容的余地。

请问有一家监控改造,原先用同轴传送模拟信号,现要求换网络摄像机,有没有用同轴线传网络信号的设备?

这是求助什么问题啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
go1114 发表于 2012-9-22 21:33:00
有这个东西了,叫同轴网络传输器我们会司就有。……。…。……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
xuchen8197 发表于 2012-9-22 21:46:00
以下是引用eie1992在2012/9/22 21:31:00的发言:

是啊,一步到位,全换网络光缆多好,还有将来充分的扩容的余地。

请问有一家监控改造,原先用同轴传送模拟信号,现要求换网络摄像机,有没有用同轴线传网络信号的设备?

这是求助什么问题啊!

    改造是愿望,愿望合适不合适是现实。

    就像老师您,一直在大力推荐您的同轴加权视频放大器,但是合适不合适,核算不核算是现实,对吧?账我就不再算了,你自己心里也很清楚,虽然你一直在回避。

    既然如您说不差钱,何不全换?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
eie1992 发表于 2012-9-22 23:25:00
以下是引用xuchen8197在2012/9/22 21:46:00的发言:

    改造是愿望,愿望合适不合适是现实。

    就像老师您,一直在大力推荐您的同轴加权视频放大器,但是合适不合适,核算不核算是现实,对吧?账我就不再算了,你自己心里也很清楚,虽然你一直在回避。

    既然如您说不差钱,何不全换?

是啊,同轴加权视频放大器,自2000年开始,到现在还不断有要的。这些要货的人,也不管“合适不合适,核算不核算是现实,对吧?”

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
xuchen8197 发表于 2012-9-22 23:49:00
以下是引用eie1992在2012/9/22 23:25:00的发言:

是啊,同轴加权视频放大器,自2000年开始,到现在还不断有要的。这些要货的人,也不管“合适不合适,核算不核算是现实,对吧?”

你说有人要就有人要,大把的都没关系..我反正无所谓.哈哈哈......

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
eie1992 发表于 2012-9-23 08:42:00
以下是引用go1114在2012/9/22 21:33:00的发言:
有这个东西了,叫同轴网络传输器我们会司就有。……。…。……

用75-5电缆,可以传输多远?带宽多少?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
eie1992 发表于 2012-9-23 08:49:00
以下是引用xuchen8197在2012/9/22 23:49:00的发言:

你说有人要就有人要,大把的都没关系..我反正无所谓.哈哈哈......

你的言外之意是:加权视频放大器,“不合适,不合算,是现实”。

速率也就最多10M,还无法支持现有的网络设备。

在论坛里,武断的下结论,是午马的特色和惯用手段。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
xuchen8197 发表于 2012-9-23 12:24:00

加权视频放大器,“不合适,不合算,是现实”。

 

传3000米一路

3000米线缆+两头的加权按放大器,成本多少?支持数据传送,音频传送?

3000光线+两头单光端机,成本多少?同时可以支持数据传送,音频传送!

 

3000米8路

3000米线缆*8+两头的加权按放大器*8=成本多少?(根据您网站公布的资料还是75-7的)

3000米光纤*1+8路光端机*1=成本多少?

 

老师可以晒下你加权放大器的销售价格.没关系,不算广告。

 

图像质量的保证方面,就不说了,账算下就好,惯用手段,多说无用!

 

[此贴子已经被作者于2012/9/23 12:52:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
eie1992 发表于 2012-9-23 21:26:00
以下是引用xuchen8197在2012/9/23 12:24:00的发言:

    3000米,是75-7最大传输距离,2000米是75-5最大传输距离;

图像质量要求较高时,一般5 百米以上就要考虑用75-7电缆了。这种情况下75-5电缆加设备,比一条75-7电缆还要便宜。

    图像质量:失真度“-3db”;500米以上的75-7电缆失真度做不到。

    你又领着跑题了。

[此贴子已经被作者于2012/9/23 21:28:10编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
eie1992 发表于 2012-9-23 21:33:00
xuchen8197 发表于 2012-9-24 09:44:00
以下是引用eie1992在2012/9/23 21:26:00的发言:

失真度“-3db”;多少米以上的光缆做不到?

又在转移话题?

哈哈哈,账在那,不用我说,大家都清楚!有光纤,谁用-7线,有毛病.一根多路,您那成么?

回复 支持 反对

使用道具 举报