千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]75-5的铜铀线最远可以传输多少米...

[复制链接]
qihao1111 发布于: 2012-8-17 16:15 6755 次浏览 41 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
xhilyxhily 发表于 2012-8-25 08:01:00
实际施工中,75-5的线一般300米传输质量好,再大了还是用75-7的线好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
千万哥 发表于 2012-9-7 09:03:00

SYV75-5直接传输:(以国标线为准)

    1500~2000米,彩色丢失,有模糊黑白图像;2000米高频6M衰减43~46db;约150~200分之一;

    1000米,图像有彩色,淡,模糊,高频6M衰减22~23db,,14分之一;

    100~120米,彩色图像,好,高频6M衰减2.2~3db,符合“-3db”失真度要求的技术标准;

SYV75-5直接传输,后端加权视频补偿恢复:

    2000米内任何距离,可以实现符合“-3db”失真度要求的技术标准;——无外界干扰情况;

SYV75-5前后端有源加权抗干扰视频传输:

    1000米内,可以实现符合“-3db”失真度要求的技术标准;——超高层变频电梯干扰情况下;

    3000米内,可以实现符合“-3db”失真度要求的技术标准;——无外界干扰情况;

 

    无技术标准,自己主观评价认可图像,传输距离自己掌握;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
yngsc 发表于 2012-9-7 10:34:00

不要超过400米了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
zhy66203999 发表于 2012-9-7 13:46:00
国标线在么有强的干扰源的前提下,我放到600米,我见过有人给牧场放到800图像基本没有衰减。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
bloghost 发表于 2012-9-7 15:17:00
支持学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
gongjing2107023 发表于 2012-9-7 15:29:00

300以内用用,300以上用光纤吧。刚开始图像还行,不代表过两年还行,还有就是产品的差异还是蛮大的。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
kangxu83 发表于 2012-9-7 19:50:00
其实线材的理论是没错!但是还是要看具体的施工工艺!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
feichang 发表于 2012-9-7 20:27:00
标准是200多米,实际应用500米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
cc360622 发表于 2012-9-7 20:49:00

建议在300M

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
夏天的风雨 发表于 2012-9-7 22:05:00

SYV75-5   理论传输距离500米

SYV75-3   理论传输距离300米

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
whd0o5 发表于 2012-9-7 22:13:00
用双绞线的 会好点啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
eie1992 发表于 2012-9-7 22:20:00
以下是引用夏天的风雨在2012/9/7 22:05:00的发言:

SYV75-5   理论传输距离500米

SYV75-3   理论传输距离300米图片点击可在新窗口打开查看

没有这种距离理论。

只有视频传输质量标准——评价标准。

“质量标准”不是个人感觉,。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
xuchen8197 发表于 2012-9-8 09:09:00

      监控行业验收,根据技术防范的标准,本来就是以目测评判分为5个级别,第5级最高,3级以上是许可,但建议达倒4级以上.

     电视监控本来就不是专业广播传送,至于什么理论数据,不过是某些推销某类产品厂家的噱头.

     再说了,距离过长用光纤传输,即经济又实惠,质量有保证,根本就用不着什么视频电缆加权传输.

[此贴子已经被作者于2012/9/8 9:10:19编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
随风1860 发表于 2012-9-8 14:44:00

这个主要还要看环境和设备选型情况,常规可以参考

SYV75-5   理论传输距离500米

SYV75-3   理论传输距离300米

常规SYV75-7    -9  等大线径的铜缆基本不用了,可以直接选用光纤传输了,反倒成本差不多,甚至更低了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
yyqf2008 发表于 2012-9-8 18:44:00
恩,有一定的道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
jwja001 发表于 2012-9-8 19:00:00

2,3百米在户外走的75-5真不如光纤,用不了多少年

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
go1114 发表于 2012-9-8 20:46:00
赞分看精华帖。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
ljl6l15 发表于 2012-9-8 21:57:00

五六百米

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
ghostyong 发表于 2012-9-9 11:23:00
来学习一下看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
gxa8397 发表于 2012-9-11 11:36:00

严重同意,顶一个。如何对图像有比较标准的考量和比对,才能有最正确的判断。可以的范围太大了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城