以下是引用eie1992在2012/7/25 7:15:00的发言:
EIE1993另一帖中说:“地电位是存在的,常态为0,除非特殊情况,导致局部大地电位出现波动,此时如果摄像机的信号地与其等电位连接,形成回路的话,会照成干扰或则损坏~” 。
说的好,我在地电位的帖子里确实说过上面的话~
但是,请注意看LZ的情况,以及我以上的判断!!
判断有两个细节:
1.地电位,是持续的地电位引起立杆带电,然后因为没有绝缘,导致的摄像机Q9带电!
2.是摄像机电源漏电,导致Q9带电,然后因为与立杆没有绝缘,导致立杆带电!
以上两种情况,处理的办法是不同的!
对于地电位,在本帖之中是不存在的,原因很简单。立杆接地是否良好?----未知,附近是否存在电力接地点----未知?
对于判断地电位是否异常,是不满足其主观条件的,因此,本人判断地电位不存在。
当然,发帖数量有限,同时本人怕怕,就不在回复eie1992了。你怎么理解,怎么判断,随你自己,起码从工程的角度处理来说,我给了最简单的检测方法~信不信由你,我反正是信了~ |