千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

200米监控电源线的选取...

[复制链接]
ccccyyyybbbb 发布于: 2012-6-12 22:38 6079 次浏览 79 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
BBQ2010 发表于 2012-6-14 10:43:00
以下是引用z373756647在2012/6/14 10:18:00的发言:
烧烤兄说明白下 我是新手 看不懂内涵

烧烤兄?我晕!!

 

摄像机怎么可能有100W的功率呢?

 

50W的草地灯的发热量都可以烫起泡了~~

 

 

回归正题,0.5的线没有问题,绝对没有~~不过,上0.75的更理想!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
无忧卡 发表于 2012-6-14 10:47:00
跟你一样我做过,还放在同根管里没问题,现在只是担心后期维护问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
lhb0571 发表于 2012-6-14 14:28:00
嗯,学习了,赚积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
仁者爱人 发表于 2012-6-14 14:44:00

理论上来说,只要是国标的RVV2*0.5是没有问题的,但要确保你的线是一定符合国标的!个人认为传输220V以上的强电一定要规范用线,套好管!装空开(电源开关)!像你这种情况最好用0.75以上的国标!贵不了多少线!毕竟监控是24小时在使用的!一定要确保长时间正常工作!电源线路不发现安全事故!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
guanfei0761 发表于 2012-6-14 18:15:00
以下是引用b1o1y在2012/6/13 13:04:00的发言:

每台摄像机功率大概100W,六台就是600W,1.0国标电源线,能承受1000W左右

100w???????????????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
wojia7960679 发表于 2012-6-14 19:37:00
0.5的线没什么问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
ccccyyyybbbb 发表于 2012-6-15 23:01:00
以下是引用BBQ2010在2012/6/14 10:43:00的发言:

烧烤兄?我晕!!

 

摄像机怎么可能有100W的功率呢?

 

50W的草地灯的发热量都可以烫起泡了~~

 

 

回归正题,0.5的线没有问题,绝对没有~~不过,上0.75的更理想!~

 

 

 

 

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=460369&page=1&star=1

监控系统 静电 漏电 显示屏闪烁

老师傅请教下,这个如何解决嗯?QQ 2421822801

老师傅看你签名专治这种接地问题,就请教下你啊! 

[此贴子已经被作者于2012/6/15 23:09:05编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
ccccyyyybbbb 发表于 2012-6-16 23:50:00

问题解决了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
信阳万通科技 发表于 2012-6-17 01:13:00

这种红外一体枪机 一般标配12v2a的防水电源  12v2a=24w  而且哪有电源不虚标的 估计能长时间实际输出20w就不错啦

 

所以一个80米红外枪机的功率我认为不会超过 20w 4个也就80w 0.5的双芯铜线足够啦  200米 没多大的压降

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
szxiao 发表于 2012-6-17 21:57:00
顶-----------------------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
浪人8250 发表于 2012-6-17 22:15:00
自求多福吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
a8053842 发表于 2012-6-18 02:06:00

其实想做好点好简单..一卷线可能在80米到100之间.所以你拉200米线应该要驳线..你前100米用1平方.后100米用0.5..那就没有问题啦..但你不是用国标我就没有办法.非国标里面的铜杂质好多.而且有时里面是铁来的.一下就氧化了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
520138sx 发表于 2012-6-18 09:14:00
积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
众达信息 发表于 2012-7-19 09:51:00
压降算下来好像很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
学者的徒弟 发表于 2012-7-19 10:07:00
用0.75的保险一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
w441074364 发表于 2012-7-19 10:25:00
将近300米的我多做过,说实话我也不知道是不是国标线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
炎雷 发表于 2012-7-19 10:30:00

1.0合适

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
yangmouren 发表于 2012-7-19 10:43:00

摄像机的功率小 线可以 但是永远不要用什么铝芯线之类的了  那东西几个月就碎了。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
78junjie 发表于 2012-7-19 23:43:00
线太细了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
jfy0811 发表于 2012-7-20 00:04:00
顶一个,不过一般我都是用的2*1.0的国标线
回复 支持 反对

使用道具 举报